熔断器运行与维修内容及注意事项
来源:电工天下时间:2022-05-29 08:24:43 作者:老电工手机版>>
有关熔断器的知识,熔断器运行与维修内容有哪些,在运行与维护时要注意哪些事项,主要包括熔断器巡视检查内容,熔断器的使用维修等,下面具体来了解下。
熔断器运行维修
1、熔断器RW7-10/100A熔断器的使用注意事项
1)熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性相适应,根据可能出现的短路电流,选用相应分断能力的熔断器。
2)熔断器的额定电压需要适应线路电压等级,熔断器的额定电流应大于或等于熔体额定电流。
3)线路中各级熔断器熔体的额定电流要相应配合,保持前一级熔体额定电流必须大于下一级熔体额定电流。
4)熔断器的熔体按要求使用相配合的熔体,不能随意加大熔体或用其他导体代替熔体。
2、熔断器巡视检查内容
1)检查熔断器和熔体的额定值与被保护设备是否相配合。
2)检查熔断器外观有无损伤、变形,瓷绝缘部分有无闪烁放电痕迹。
3)检查熔断器各接触点是否完好,接触紧密,有无过热现象。
4)熔断器的熔断信号指示器是否正常。
3、熔断器的使用维修
当熔体熔断时应认真分析熔断的原因,主要原因如下:
1)短路故障或过载运行而正常熔断。
2)熔体使用时间过久,熔体因受氧化或运行中温度高,使熔体特性变化而误断。
3)熔体安装时有机械损伤,使其截面积变小而在运行中引起误断。
在拆换熔体时要求做到如下几点:
1)安装新熔体前,找出熔体熔断原因,未确定熔断原因,不能拆换熔体试送。
2)更换新熔体时,检查熔体的额定值是否与被保护设备相匹配。
3)更换新熔体时,检查熔断管内部烧伤情况,如有严重烧伤,应同时更换熔管。瓷熔管损坏时,不允许用其他材质管代替。填料式熔断器更换熔体时,注意填充填料。
注意,熔断器应与配电装置、户外配变综合配电箱XZW同时进行维修工作:
1)清扫灰尘,检查接触点接触情况。
2)检查熔断器外观(取下熔断器管)有无损伤、变形,瓷件有无放电闪烁痕迹。
3)检查熔断器,熔体与被保护电路或设备是否匹配,如有问题要及时调查。
4)注意检查在TN接地系统中的N线,设备的接地保护线上,不允许使用熔断器。
5)维护检查熔断器时,必须按安全规程要求切断电源,不允许带电摘取熔断器管。
4、熔断器适配器
熔断器的适配器包括基座、微动指示开关、紧急停止开关HW和散热器、平板式风冷式散热器SF 800A(凸)等,用户可以根据需要与熔断器生产厂家协商订做。
相关文章熔断器的符号是什么

熔断器的符号是什么,熔断器的文字符号:FU,如下图:熔断器的符号是什么,以下是普通型熔断器和快速型熔断器的符号,如下图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-04-23 10:57:21
跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法

有关熔断器的使用问题,跌落式熔断器在使用过程中,出现了熔丝相关的故障问题,比如熔丝不正常熔断、熔丝轧断、熔丝松脱等,其故障原因是什么,应该如何处理,下面来看下。
时间:2022-01-25 06:02:53
熔断器实物图与图形符号

熔断器实物图与图形符号,以下是熔断器的实物图,以及一个简单的电路图,学习不同电气元件的实物接线,一个手动星三角电路图,供大家参考。
时间:2021-12-19 07:45:23
熔断器的主要特点

熔断器的特点:1、熔断器,又名保险丝,阻值接近于零,是一种安装在电路中,用于保证电路安全运行的电器元件。2、熔断器的额定电流主要有2A,3A,5A,10A等,电阻值为0欧姆。
时间:2021-12-02 06:12:53
螺旋式熔断器内部结构与外形图

有关螺旋式熔断器内部结构与外形图,螺旋式熔断器主要由瓷帽、熔断管、瓷套、上接线端、下接线端及座子等部分组成,RL1系列螺旋式熔断器的结构及外形。
时间:2021-08-28 05:22:57
熔断器的参数计算口诀说明

有关熔断器的参数计算口诀,熔丝选择要计算,不能断了随便换,熔丝小了没有用,熔丝选大不保险,照明灯泡电阻炉,按其额定数值算,一起来了解下。
时间:2021-08-28 05:22:49
熔断器的分类与常用类型

熔断器的分类,包括瓷插式RC、螺旋式RL、快速熔断器RS熔断器等,熔断器的常用类型包括自恢复熔断器、快速熔断器等,一起来了解下。
时间:2021-08-28 05:22:46
高压熔断器型号与含义

有关高压熔断器的型号与含义,高压熔断器的类型分为户内型与户外型,重点介绍了RW型户外高压跌落式熔断器的功能与适用范围,用于电气设备的过载与短路保护。
时间:2021-08-28 05:22:36
- 上一篇:熔断器的符号是什么
- 下一篇:熔断器安装的基本要求





