熔丝熔断故障原因与处理方法
来源:电工天下时间:2020-01-10 10:45:43 作者:老电工手机版>>
有关熔丝熔断故障的原因与处理方法,电动机至熔断器主回路至接线端子及电动机本身等方面的故障,熔丝熔断故障的几大因素。
熔丝熔断的故障
一、故障分析
根据故障现象分析,电动机所拖动的设备正常.按下启动按钮SB2.熔丝熔断(熔丝是按规定选择的)。
主要考虑电动机至熔断器主回路至接线端子及电动机本身等方面的故障。
造成故障的原因有以下几种因素:
1、电动机主回路及电动机本身
从熔断器至接线端子及电动机本身相间短路或相对地短路。
如采用保护接零.熔丝熔断鳅相间或相对零端)短路。
电气设备发生相间或相对地短路,接地或相间短路,短路电流值远远大于电动机额定电流。熔丝为电路中的短路保护装置,所以熔丝熔断。
2、电动机绕组匝间或相间短路
电动机运行中由于电压过低、过高或过载都会使绕组电流增大。绕组发热、绝缘老化,造成绕组匝间或相间短路。使电动机绕组阻抗减小,电流增大,超过电动机选择熔丝的额定电流值造成熔丝熔断。
3、电源缺相
电动机电源一相断路,断路相绕组无电流,其他两相电流增大,远远超过电动机选择的熔丝额定电流,熔丝熔断。
4、电动机定子绕组一相反接
新装及大修后的电动机绕组一相反接,使电动机三相绕组电流严重不平衡。(电工技术之家 )电动机运行启动时造成熔丝熔断,这种故障多发生在星一角启动的角形接线电动机中。
5、电源电压过低
电动机的电磁转矩和定子绕组与外加电压的平方成正比.即而ac代,当电源电压过低其所拖动的设备正常情况下电动机通电运行时,三相电流同时增大,造成熔丝熔断。
二、故障处理方法
1、用兆欧表渊量熔断器以下至电动机接线端子及电动机绕组,看其有无一点及多点接地.按具体情况进行处理。
2、用电桥测量电动机各相绕组的直流电阻确定匝间是否短路。
3、用兆欧表测电动机绕组相间,相对地绝缘电阻值。确定其是否短路。若经测量发现电动机绕组匝间或相间及相对地短路.应处理或重新绕制线组。
4、用万用表检查三相电源是否缺相。如果缺相应修复好三相电源。
5、检查电动机绕组接线端子检查接线。三相绕组的接线为U1接W2、V1接U2 、W1接V2.有错接时应及时纠正。
6、测量三相电压值.调枯电压为额定电压值。
相关文章熔断器的符号是什么

熔断器的符号是什么,熔断器的文字符号:FU,如下图:熔断器的符号是什么,以下是普通型熔断器和快速型熔断器的符号,如下图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-04-23 10:57:21
跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法

有关熔断器的使用问题,跌落式熔断器在使用过程中,出现了熔丝相关的故障问题,比如熔丝不正常熔断、熔丝轧断、熔丝松脱等,其故障原因是什么,应该如何处理,下面来看下。
时间:2022-01-25 06:02:53
熔断器实物图与图形符号

熔断器实物图与图形符号,以下是熔断器的实物图,以及一个简单的电路图,学习不同电气元件的实物接线,一个手动星三角电路图,供大家参考。
时间:2021-12-19 07:45:23
熔断器的主要特点

熔断器的特点:1、熔断器,又名保险丝,阻值接近于零,是一种安装在电路中,用于保证电路安全运行的电器元件。2、熔断器的额定电流主要有2A,3A,5A,10A等,电阻值为0欧姆。
时间:2021-12-02 06:12:53
螺旋式熔断器内部结构与外形图

有关螺旋式熔断器内部结构与外形图,螺旋式熔断器主要由瓷帽、熔断管、瓷套、上接线端、下接线端及座子等部分组成,RL1系列螺旋式熔断器的结构及外形。
时间:2021-08-28 05:22:57
熔断器的参数计算口诀说明

有关熔断器的参数计算口诀,熔丝选择要计算,不能断了随便换,熔丝小了没有用,熔丝选大不保险,照明灯泡电阻炉,按其额定数值算,一起来了解下。
时间:2021-08-28 05:22:49
熔断器的分类与常用类型

熔断器的分类,包括瓷插式RC、螺旋式RL、快速熔断器RS熔断器等,熔断器的常用类型包括自恢复熔断器、快速熔断器等,一起来了解下。
时间:2021-08-28 05:22:46
高压熔断器型号与含义

有关高压熔断器的型号与含义,高压熔断器的类型分为户内型与户外型,重点介绍了RW型户外高压跌落式熔断器的功能与适用范围,用于电气设备的过载与短路保护。
时间:2021-08-28 05:22:36