油浸式过载高压熔断器型号与基本参数详解
来源:电工天下时间:2020-03-23 14:10:34 作者:老电工手机版>>
有关油浸式过载高压熔断器的型号,油浸式过载高压熔断器的基本参数,以及这种高压熔断器的外型与安装尺寸的信息,并给出了油浸式过载高压熔断器的使用注意事项。
油浸式过载高压熔断器的型号
一、油浸式过载高压熔断器的适用落地
油浸式过载高压熔断器适用于户内交流50Hz,额定电压10-15kV电力系统,作为电力变压器及其它电力设备过载及小故障短路电流的保护。
该油浸式熔断器不能单独使用,必须和后备保护用高压限流熔断器串联使用,对变压器提供全范围保护。

二、油浸式过载高压熔断器的型号

三、油浸式过载高压熔断器的基本参数
熔断器的基本参数如表

1、本产品不允许单独使用,必须与后备熔断件串联组成全范围熔断器。它在全范围保护中仅用来保护小故障短路电流及过载电流。
2、本产品与后备熔断器组合上,必须保证两者在电流--时间曲线有交点。
3、时间--电流特性见(图1)。
四、油浸式过载高压熔断器的外型及安装尺寸

1、熔断件的外型及安装尺寸见(图2)

2、熔断器的外型尺寸及安装尺寸见(图3)

3、熔断器的安装见(图4)

安装步骤:
1、打开手柄上的锁扣,从底座中拔出手柄;
2、用扳手旋松手柄中螺丝管和末端螺栓;
3、松开螺丝管和末端螺丝栓;
4、把熔断件插入螺丝管内;
5、熔断件的喇叭形帽必须装在螺丝管和握柄之间;
6、用扳手固定握柄,扭矩约5.6-7.9N.m;
7、展开漏斗形帽;
8、用一个扳手卡住螺丝管端部螺栓,用另一个扳手旋紧末端螺栓,扭矩约5.6-7.9N.m;
9、用首柄插入底座,转动手柄的锁扣,锁住熔断器。
五、油浸式过载高压熔断器的使用注意事项
1、正常工作时,油箱内的油面应在图3所示的范围内(见图3)。
2、当熔断器动作后需更换同型号、同规格的新熔断件,切勿以额定电流高的熔断件代替。
3、对三相安装的熔断器,除非已肯定仅一只承担过故障电流,否则即使熔断器动作,其它两只均应更换。
4、熔断器的开断会引起油的变质、污染、炭化。
相关文章熔断器的符号是什么

熔断器的符号是什么,熔断器的文字符号:FU,如下图:熔断器的符号是什么,以下是普通型熔断器和快速型熔断器的符号,如下图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-04-23 10:57:21
跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法

有关熔断器的使用问题,跌落式熔断器在使用过程中,出现了熔丝相关的故障问题,比如熔丝不正常熔断、熔丝轧断、熔丝松脱等,其故障原因是什么,应该如何处理,下面来看下。
时间:2022-01-25 06:02:53
熔断器实物图与图形符号

熔断器实物图与图形符号,以下是熔断器的实物图,以及一个简单的电路图,学习不同电气元件的实物接线,一个手动星三角电路图,供大家参考。
时间:2021-12-19 07:45:23
熔断器的主要特点

熔断器的特点:1、熔断器,又名保险丝,阻值接近于零,是一种安装在电路中,用于保证电路安全运行的电器元件。2、熔断器的额定电流主要有2A,3A,5A,10A等,电阻值为0欧姆。
时间:2021-12-02 06:12:53
螺旋式熔断器内部结构与外形图

有关螺旋式熔断器内部结构与外形图,螺旋式熔断器主要由瓷帽、熔断管、瓷套、上接线端、下接线端及座子等部分组成,RL1系列螺旋式熔断器的结构及外形。
时间:2021-08-28 05:22:57
熔断器的参数计算口诀说明

有关熔断器的参数计算口诀,熔丝选择要计算,不能断了随便换,熔丝小了没有用,熔丝选大不保险,照明灯泡电阻炉,按其额定数值算,一起来了解下。
时间:2021-08-28 05:22:49
熔断器的分类与常用类型

熔断器的分类,包括瓷插式RC、螺旋式RL、快速熔断器RS熔断器等,熔断器的常用类型包括自恢复熔断器、快速熔断器等,一起来了解下。
时间:2021-08-28 05:22:46
高压熔断器型号与含义

有关高压熔断器的型号与含义,高压熔断器的类型分为户内型与户外型,重点介绍了RW型户外高压跌落式熔断器的功能与适用范围,用于电气设备的过载与短路保护。
时间:2021-08-28 05:22:36
- 上一篇:熔断器的结构_熔断器的反时延特性
- 下一篇:熔断器的用途,熔断器的三种类型