三菱plc当前值更新时序与当前值有何不同?
来源:电工天下时间:2020-03-05 09:47:41 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc当前值更新时序与当前值的区别,FX3S当前值的更新时序,FX3S当前值的比较,比较高速计数器的当前值后输出时的二种方法。
三菱plc当前值更新时序
1、FX3S当前值的更新时序
在高速计数器用的输入端子中输入脉冲后会执行增计数或是减计数,但是软元件的当前值是在计数输入时进行更新的。
2、FX3S当前值的比较
比较高速计数器的当前值后输出时,有以下的2种方法。
1)、使用比较指令(CMP指令)、区间比较指令(ZCP指令)和触点比较指令。三菱plc当前值更新时序与当前值的区别
计数器计数时不需要比较结果的情况下,使用比较指令(CMP指令/ZCP指令)或比较触点指令。
在可编程控制器的运算周期中处理,得出比较输出结果时会出现运算延迟,在不要求高速处理时使用。
要在高速计数器的当前值已经变化的时序中执行比较,改变输出触点(Y)时,请使用下述高速计数器用的比较指令(HSCS指令/HSCR指令/HSZ指令)。
2)、使用高速计数器用的比较指令(HSCS指令/HSCR指令/HSZ指令)
高速计数器用的比较指令(HSCS指令/HSCR指令/HSZ指令),就是在作为对象的高速计数器进行计数时,执行比较并且输出比较的结果。
这些指令如下表,在同时驱动个数上有限制。电工天下
在比较结果中指定了输出继电器(Y)时,不等到END指令的输出刷新,就直接反映到输出的ON/OFF状态中。
如果是继电器输出型的可编程控制器,会存在机械性的动作延迟(约10ms),所以请使用晶体管输出型的产品。
HSCS、HSCR、HSZ指令最多同时驱动6个。
相关文章三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么

有关三菱plc定位指令的用法,主要为二种,一是相对定位指令DRVI,二是绝对定位指令DRVA,这二类指令的功能与使用方法,以及相对定位和绝对定位的区别,下面来了解下。
时间:2022-02-05 08:13:16
三菱mov指令的用法简介

在三菱plc中MOV传送指令可以传送16位数据,如果加D变成32位,则需要占用两个数据寄器。mov是传送指令,比如:三菱PLC梯形图中MOV MOV K3 K1Y0,MOV K3 K1Y0是将常数3传送到Y0起的四个位存储。
时间:2022-01-26 09:10:48
三菱plc中mov指令用法详解

有关三菱plc mov指令的使用方法,介绍了mov指令的格式,以及该指令的作用,并举了几个mov指令的实例,通过具体的例子学习mov指令的用法。
时间:2022-01-26 09:08:27
三菱plc回原点指令ZRN用法说明

在三菱plc中ZRN指令具有回到原点的功能,其用法为:1、ZRN D400 D402 X4 Y0—按下X10启动后,Y0后发出以D400为频率的回归速度(通常较快),到达X4原点开关位置,变为以D402为频率的爬行速度。
时间:2022-01-26 08:02:20
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55
三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。
时间:2022-01-20 09:45:50
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:44:06
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程

三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。
时间:2022-01-20 09:42:55