有关三菱plc与三菱变频器的通迅方式,FX2N-ROM-E1是一种功能扩展存储器,当使用软件输入EXTR指令时,GX Developer需要SW7或者以上版本,FX-PCS/WIN则需要3.10或者以上版本。
三菱plc与三菱变频器的通迅方式
1、三菱plc:FX2N(V3.0以上版本) + FX2N-485-BD + FX2N-ROM-E1
2、三菱变频器:A500系列、E500系列、F500系列、F700系列、S500系列
FX2N-ROM-E1是一种功能扩展存储器,首先它是16K步的EEPROM存储器,同时当其用在FX2N系列V3.0或以上版本的PLC(对应的序列号为15**** 或以后)上时,还可以使用扩展的EXTR(FNC.180)指令与三菱的变频器(最多8台)很方便地进行485通讯(当然还需要有FX2N-485-BD通讯扩展板)。
当使用软件输入EXTR指令时,GX Developer需要SW7或者以上版本,FX-PCS/WIN则需要3.10或者以上版本。
对PLC的D8120(通讯格式)设置:
0000 1100 1000 0110
0 C 8 6
对应的含义:波特率9600bps,7位数据位,1位停止位,偶校验。