三菱plc梯形图的编程规则详解
来源:电工天下时间:2020-05-16 08:48:44 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc梯形图的编程规则,以三菱FX系列PLC为例,介绍PLC梯形图编程时需要遵循的规则,这些规同样适用其它plc编程,包括梯形阶梯始于左母线,终于右母线,接点应画在水平线上,不应画在垂直线上等规则。
三菱plc梯形图的编程规则
初学plc梯形图编程,应要遵循一定的规则,并养成良好的习惯。
以三菱FX系列PLC为例,介绍下PLC梯形图编程时需要遵循的规则。
说明,本文虽以三菱plc为例,但这些规则在其它plc编程时也可同样遵守。
一,梯形阶梯都是始于左母线,终于右母线(通常可以省掉不画,仅画左母线)。每行的左边是接点组合,表示驱动逻辑线圈的条件,而表示结果的逻辑线圈只能接在右边的母线上。接点不能出现在线圈右边。如下图(a)应改为
(b):

二,接点应画在水平线上,不应画在垂直线上,如下图(a)中的接点X005与其它接点间的关系不能识别。对此类桥式电路,应按从左到右,从上到下的单向性原则,单独画出所有的去路。如图(b)所示:
三,并联块串联时,应将接点多的去路放在梯形图左方(左重右轻原则);串联块并联时,应将接点多的并联去路放在梯形图的上方(上重下轻的原则)。这样做,程序简洁,从而减少指令的扫描时间,这对于一些大型的程序尤为重要。如下图所示:

四,不宜使用双线圈输出。若在同一梯形图中,同一组件的线圈使用两次或两次以上,则称为双线圈输出或线圈的重复利用。双线圈输出一般梯形图初学者容易犯的毛病之一。在双线圈输出时,只有最后一次的线圈才有效,而前面的线圈是无效的。这是由PLC的扫描特性所决定的。
PLC的CPU采用循环扫描的工作方式。一般包括五个阶段(如图所示):内部诊断与处理,与外设进行通讯,输入采样,用户程序执行和输出刷新。当方式开关处于STOP时,只执行前两个阶段:内部诊断与处理,与外设进行通讯。

1,输入采样阶段
PLC顺序读取每个输入端的状态,并将其存入到我们称之为输入映像寄存器的内在单元中。(电工技术之家 www.dgjs123.com)当进入程序执行阶段,如输入端状态发生改变.输入映象区相应的单元信息并不会跟着改变,只有在下一个扫描周期的输入采样阶段,输入映象区相应的单元信息才会改变。因此,PLC会忽视掉小于扫描周期的输入端的开关量的脉冲变化。
2,程序执行阶段
PLC从程序0步开始,按先上后下,先左后右的顺序扫描用户程序并进行逻辑运算。PLC按输入映象区的内容进行逻辑运算,并把运算结果写入到输出映象区,而不是直接输出到端子。
3,输出刷新阶段
PLC根据输出映象区的内容改变输出端子的状态。这才是PLC的实际输出。
以上简单介绍了PLC的工作原理,下面以实例说明为什么编写梯形图程序,不宜重复使用线圈。
如下图,设输入采样时,输入映象区中X001=ON,X002=OFF,Y003-ON,Y004=ON被实际写入到输出映象区。但继续往下执行时,因X002=OFF,使Y003=OFF,这个后入为的结果又被写入输出映象区,改变原Y003的状态。所以在输出刷新阶段,实际外部输出Y003=OFF,Y004=ON。许多新手就碰到过这样的问题,为什么X001已经闭合了,而Y003没有输出呢?逻辑关系不对。其实就是因为双线圈使用造成的。

注意:不宜(最好不要)使用双线圈,双线圈使用并不是绝对禁止的,在一些特殊的场合也可以使用双线圈,这时就需要你有较丰富的编程经验和技巧了。
对于初学者还是不要冒这个险。其实,从以上的例子可以看出,重复利用线圈之所以会造成Y003的输出混乱,是由于程序是从上到下顺序执行的缘故造成的。但如果我们可以改变程序执行的顺序,保证在任何时刻两个线圈只有一个驱动逻辑发生,就可以使用双线圈。其中,最常用的方法就是使用跳转指令。
如下图:

程序分析:M0闭合,程序跳至P0处(不执行X001语句),M0常闭断开,CJ P1不会发生,执行下一语句。此时,Y003将X002状态进行驱动。M0断开时,程序顺序执行并按X001的状态对T003进行驱动,M0常闭闭合,跳至P1按X003状态对Y004进行驱动,即跳过了X002驱动Y003的语句。可见,在同一时刻,Y003驱动只有一个可以发生。此时,双线圈利用是可以的。
但在梯形图编程时,我们还是要尽量避免使用双线圈,而引入辅助继电器是一个常用的方法。
如下图:

图(b)中,X001和X002接点控制辅助继电器M000,X003~X005接点控制辅助继电器M001,再由两个继电器M000,M001接点的并联组合去控制线圈Y000。这样逻辑关系没变,却把双线圈变成单线圈。

相关文章三菱FX系列PLC计数器应用梯形图的用法说明

三菱FX系列PLC计数器应用梯形图实例,说明:1、X3使计数器C0复位,C0对X4输入的脉冲计数,输入的脉冲数达到6个,计数器C0的常开触点闭合,Y0得电动作。2、在X3动作时,C0复位,Y0失电。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱FX系列PLC延时断定时器的梯形图与时序图

如下图所示,三菱FX系列PLC延时断定时器梯形图与时序图,供大家学习参考。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱FX系列PLC振荡电路的梯形图与时序图

如下图所示,三菱FX系列PLC振荡电路中的梯形图与时序图,供大家学习参考。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱fx系列plc延时断定时器梯形图与时序图示例

有关三菱fx系列plc延时断定时器的梯形图与时序图,掌握下三菱fx系列plc延时断定时器的线路图的设计方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-12-10 09:41:51
三菱plc梯形图控制交通灯的例子

三菱plc控制交通灯的plc梯形图,十字路口南北及东西方向均设有红、黄、绿三个信号灯,六个灯以一定的时间顺序循环往复工作,元器件安排如图所示。
时间:2020-05-16 19:52:47
三菱plc梯形图指令符号名称的用途

有关三菱plc梯形图指令符号名称的作用,SFC是状态功能图,用SET指令置位,用RST指令复位 ,STL S0是步进指令,也可以用 SET RST指令去置位或者复位不同的M。
时间:2020-05-16 08:55:06
由继电器电路图转梯形图的注意事项

由继电器电路图转梯形图的注意事项,应遵守梯形图语言中热语法规定,设置中间单元,分离交织在一起的电路,梯形图电路的优化设计,尽量减少plc的输入信号和输出信号等。
时间:2020-03-07 10:46:06
三菱plc顺序起动梯形图指令的使用说明

有关三菱plc顺序起动梯形图指令的使用说明,Y0的常开触点串在Y1的控制回路中,Y1的接通是以Y0的接通为条件,接通与断开的条件与过程。
时间:2020-03-06 15:58:40
- 上一篇:三菱plc外部接线操作教程
- 下一篇:三菱plc编程七项原则





