【图】取反、空操作与END等plc指令用法说明
来源:电工天下时间:2015-09-12 07:45:24 作者:老电工手机版>>
取反(INC)、空操作(NOP)与END等plc指令

INV(Inverse)指令在梯形图中用一条45°的短斜线来表示,它将执行该指令之前的运算结果取反,运算结果如为0将它变为1,运算结果为1则变为0。在下图中,如果X0和X1同时为ON,则Y0为OFF;反之则Y0为ON。INV指令也可以用于LDP,LDF,ANDP等脉冲触点指令。
用手持式编程器输入INV指令时,先按NOP键,再按P/I键。
NOP(Non processing)为空操作指令,使该步序作空操作。执行完清除用户存储器的操作后,用户存储器的内容全部变为空操作指令。
END(End)为结束指令,将强制结束当前的扫描执行过程。若不写END指令,将从用户程序存储器的第一步执行到最后一步;将END指令放在程序结束处,只执行第一步至END这一步之间的程序,使用END指令可以缩短扫描周期。
在调试程序时,可以将END指令插在各段程序之后,从第一段开始分段调试,调试好以后必须删去程序中间的END指令,这种方法对程序的查错也很有用处。
相关文章三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么

有关三菱plc定位指令的用法,主要为二种,一是相对定位指令DRVI,二是绝对定位指令DRVA,这二类指令的功能与使用方法,以及相对定位和绝对定位的区别,下面来了解下。
时间:2022-02-05 08:13:16
三菱mov指令的用法简介

在三菱plc中MOV传送指令可以传送16位数据,如果加D变成32位,则需要占用两个数据寄器。mov是传送指令,比如:三菱PLC梯形图中MOV MOV K3 K1Y0,MOV K3 K1Y0是将常数3传送到Y0起的四个位存储。
时间:2022-01-26 09:10:48
三菱plc中mov指令用法详解

有关三菱plc mov指令的使用方法,介绍了mov指令的格式,以及该指令的作用,并举了几个mov指令的实例,通过具体的例子学习mov指令的用法。
时间:2022-01-26 09:08:27
三菱plc回原点指令ZRN用法说明

在三菱plc中ZRN指令具有回到原点的功能,其用法为:1、ZRN D400 D402 X4 Y0—按下X10启动后,Y0后发出以D400为频率的回归速度(通常较快),到达X4原点开关位置,变为以D402为频率的爬行速度。
时间:2022-01-26 08:02:20
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55
三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。
时间:2022-01-20 09:45:50
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:44:06
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程

三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。
时间:2022-01-20 09:42:55