【图】三菱plc外围设备(SER)指令(FNC80~FNC89)的用法
来源:电工天下时间:2020-03-18 14:57:12 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc外围设备(SER)指令(FNC80~FNC89)的用法,八进制数据传送指令(D)PRUN(P)(FNC81)、16进制数与ASCII码转换指令、校验码指令、模拟量输入指令与模拟量开关设定指令的使用说明。
三菱plc外围设备(SER)指令
外围设备(SER)指令包括串行通信指令RS(FNC80)、八进制数据传送指令PRUN(FNC81)、HEX→ASCII转换指令ASCI(FNC82)、ASCII→HEX转换指令HEX(FNC83)、校验码指令CCD(FNC84)、模拟量输入指令VRRD(FNC85)、模拟量开关设定指令VRSC(FNC86)和PID运算指令PID(FNC88)8条指令。
1、八进制数据传送指令
八进制数据传送指令(D)PRUN(P)(FNC81)是用于八进制数的传送。
如图3-78,当X10为ON时,将X0~X17内容送至M0~M7和M10~M17(因为X为八进制,故M9和M8的内容不变)。当X11为ON时,则将M0~M7送Y0~Y7,M10~M17送Y10~Y17。
源操作数可取KnX、KnM,目标操作数取KnY、KnM,n=1~8,16位和32位运算分别占5个和9个程序步。

图 3-78 八进制数据传送指令的使用
2、16进制数与ASCII码转换指令
有HEX→ASCII转换指令ASCI(FNC82)、ASCII→HEX转换指令HEX(FNC83)两条指令
HEX→ASCII转换指令ASCI(P)的功能是将源操作数[S.]中的内容(十六进制数)转换成ASCII码放入目标操作数[D.]中。
如图3-79,n表示要转换的字符数(n=1~256)。M8161控制采用16位模式还是8位模式。16位模式时每4个HEX占用1个数据寄存器,转换后每两个ASCII码占用一个数据寄存器;8位模式时,转换结果传送到[D.]低8位,其高8位为0。PLC运行时M8000为ON,M8161为OFF,此时为16位模式。当X0为ON则执行ASCI。
如果放在D100中的4个字符为OABCH则执行后将其转换为ASCII码送入D200和D201中,D200高位放A的ASCII码41H,低位放0的ASCII码30H,D201则放BC的ASCII码,C放在高位。(电工天下 www.dgjs123.com)该指令的源操作数可取所有数据类型,目标操作数可取KnY、KnM、KnS、T、C和D。只有16位运算,占用7个程序步。

图 3-79 HEX→ASCII码转换指令的使用
ASCII→HEX指令HEX(P)的功能与ASCI指令相反,是将ASCII码表示的信息转换成16进制的信息。如图3-80所示,将源操作数D200~D203中放的ASCII码转换成16进制放入目标操作数D100和D101中。只有16位运算,占7个程序步。源操作数为K、H、KnX、 KnY、KnM、KnS、T、C和D,目标操作数为 KnY、KnM、KnS、T、C、D、V和Z。

图3-80 ASCII→HEX指令的使用
3、校验码指令
校验码指令CCD(P)(FNC84)的功能是对一组数据寄存器中的16进制数进行总校验和奇偶校验。
如图3-81,是将源操作数[S.]指定的D100~D102共6个字节的8位二进制数求和并“异或”,结果分别放在目标操作数D0和D1中。通信过程中可将数据和、“异或”结果随同发送,对方接收到信息后,先将传送的数据求和并“异或”,再与收到的和及“异或”结果比较,以此判断传送信号的正确与否。源操作数可取KnX、 KnY、KnM、KnS、T、C和D,目标操作数可取KnM、KnS、T、C和D,n可用K、H或D,n=1~256。为16位运算指令,占7个程序步。

图 3-81 校验码指令的使用
以上PRUN、ASCI、HEX、CCD常应用于串行通信中,配合RS指令。
4、模拟量输入指令
模拟量输入指令VRRD(P)(FNC85)是用来对FX2N-8AV-BD模拟量功能扩展板中的电位器数值进行读操作。
如图3-82,当X0为ON时,读出FX2N-8AV-BD中0号模拟量的值(由K0决定),将其送入D0作为T0的设定值。源操作数可取K、H,它用来指定模拟量口的编号,取值范围为0~7;目标操作数可取KnY、KnM、KnS、T、C、D、V和Z。该指令只有16位运算,占5个程序步。

图3-82 模拟量输入指令的使用
5、模拟量开关设定指令
模拟量开关设定指令VRSC(P)(FNC86)的作用是将FX-8AV中电位器读出的数四舍五入整量化后以0~10之间的整数值存放在目标操作数中。
它的源操作数[S.]可取K和H,用来指定模拟量口的编号,取值范围为0~7;目标操作数[D.]的类型与VRRD指令相同。该指令为16位运算,占9个程序步。
相关文章三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么

有关三菱plc定位指令的用法,主要为二种,一是相对定位指令DRVI,二是绝对定位指令DRVA,这二类指令的功能与使用方法,以及相对定位和绝对定位的区别,下面来了解下。
时间:2022-02-05 08:13:16
三菱mov指令的用法简介

在三菱plc中MOV传送指令可以传送16位数据,如果加D变成32位,则需要占用两个数据寄器。mov是传送指令,比如:三菱PLC梯形图中MOV MOV K3 K1Y0,MOV K3 K1Y0是将常数3传送到Y0起的四个位存储。
时间:2022-01-26 09:10:48
三菱plc中mov指令用法详解

有关三菱plc mov指令的使用方法,介绍了mov指令的格式,以及该指令的作用,并举了几个mov指令的实例,通过具体的例子学习mov指令的用法。
时间:2022-01-26 09:08:27
三菱plc回原点指令ZRN用法说明

在三菱plc中ZRN指令具有回到原点的功能,其用法为:1、ZRN D400 D402 X4 Y0—按下X10启动后,Y0后发出以D400为频率的回归速度(通常较快),到达X4原点开关位置,变为以D402为频率的爬行速度。
时间:2022-01-26 08:02:20
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55
三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。
时间:2022-01-20 09:45:50
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:44:06
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程

三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。
时间:2022-01-20 09:42:55