【图】三菱plc主控指令MC与主控复位指令MCR的用法
来源:电工天下时间:2015-09-24 22:43:25 作者:老电工手机版>>
三菱plc主控指令MC与主控复位指令MCR的用法
MC(Master Control):主控指令,或公共触点串联连接指令,用于表示主控区的开始。
MC指令只能用于输出继电器Y和辅助继电器M(不包括特殊辅助继电器)。
MCR(MasterControl Reset):主控指令MC的复位指令,用来表示主控区的结束。
在编程时,经常会遇到许多线圈同时受一个或一组触点控制的情况,如果在每个线圈的控制电路中都串入同样的触点,将占用很多存储单元,主控指令可以解决这一问题。使用主控指令的触点称为主控触点,它在梯形图中与一般的触点垂直。主控触点是控制一组电路的总开关。
与主控触点相连的触点必须用LD或LDI指令,换句话说,执行MC指令后,母线移到主控触点的后面去了,MCR使母线(LD点)回到原来的位置。
图1中X0的常开触点接通时,执行从MC到MCR之间的指令;MC指令的输入电路断开时,不执行上述区间的指令,其中的积算定时器、计数器、用复位/置位指令驱动的软元件保持其当时的状态;其余的元件被复位,非积算定时器和用OUT。指令驱动的元件变为OFF,,图1指令中的SP为手持式编程器的空格键。
在MC指令区内使用MC指令称为嵌套(见图2)。MC和MCR指令中包含嵌套的层数N0~N7,N0为最高层,最低层为N7。在没有嵌套结构时,通常用N0编程,N0的使用次数没有限制。
在有嵌套时,MCR指令将同时复位低的嵌套层,例如指令MCR N2将复位2~7层。


相关文章三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:44:06
三菱FX系列PLC主控指令(MC/MCR)用法教程

在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同),在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:35:43
三菱FX系列PLC主控指令(MC/MCR)使用说明

三菱FX系列PLC主控指令(MC/MCR)使用说明,MC (主控指令):用于公共串联触点的连接。执行 MC 后,左母线移到 MC 触点的后面。MCR (主控复位指令): MC 指令的复位指令,即利用 MCR 指令恢复原左母线的位置。
时间:2021-12-09 16:44:51
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)使用说明

三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)使用说明,1、SET (置位指令):使被操作的目标元件置位并保持。2、RST (复位指令):使被操作的目标元件复位并保持清零状态。
时间:2021-12-09 16:35:13
三菱plc主控触点指令mc mcr用法说明

有关三菱plc主控触点指令mc mcr的用法,三菱plc主控触点指令,主要为主控触点指令(MC)及主控触点复位(MCR)两条指令,其区别及用法说明参见本文内容。
时间:2020-03-06 16:00:44
三菱plc数据处理指令(区间复位指令与译码编码指令等)

三菱plc数据处理指令的用法,包括区间复位指令、译码和编码指令、ON位数统计和ON位判别指令、平均值指令、报警器置位与复位指令、二进制平方根指令、二进制整数→二进制浮点数转换指令的用法与注意事项。
时间:2020-03-06 12:03:16
三菱plc区间复位指令的用法

有关三菱plc区间复位指令的用法,区间复位指令ZRST,指令代码为FNC40,其功能是将[D1·]、[D2·]指定的元件号范围内的同类元件成批复位。
时间:2020-03-06 11:22:50
三菱plc主控触点指令MC与MCR用法教程

【三菱plc主控触点指令MC与MCR用法教程】三菱plc主控触点指令,分为主控触点指令(MC)及主控触点复位(MCR)两条指令。它们的功能与栈指令有许多相似之处,都是一个触点实现对
时间:2017-07-17 06:01:30





