三菱plc置位set指令与复位rst指令的用法
1、set是置位指令,作用是使被操作的目标元件置位并保持。
2、rst是复位指令,作用是使被操作的目标元件复位并保持清零状态。
set, rst的使用:

图c为时序图。时序图可以直观地表达出梯形图的控制功能。
在画时序图时,一般规定只画各元件常开触点的状态,如果常开触点是闭合状态,用高电平“1”表示;如果常开触点是断开状态,则用低电平“0"表示。
假如梯形图中只有某元件的线圈和常闭触点。则在时序图中仍然只画出其常开触点的状态。
三菱plc置位set指令与复位rst指令的使用说明:
1)set指令的目标元件可以是y、m、s
2)rst指令的目标元件为y、m、s、t、c、d、v、z。rst指令常被用来对d、z、v的内容清零,还用来复位积算定时器和计数器。
3)对于同一目标元件,set、rst指令可多次使用,顺序也可随意,但最后执行者有效。