三菱plc凸轮顺控指令实例
凸轮顺控指令有绝对值式凸轮顺控指令absd (fnc62)和增量式凸轮顺控指令incd( fnc63)两条。
绝对值式凸轮顺控指令absd用来产生一组对应于计数值在360°范围内变化的输出波形,输出点的个数由n决定。
例:如图4-52a。图中n为4,表明[d.]由m0 - m3共4点输出。预先通过mov指令将对应的数据写入d300~d307中,接通点数据(由off变on)写入偶数元件,关断点数据放入奇数元件,如表4-12所示。当执行条件x0由off变on时,m0 -m3将得到图4-52b所示的波形,通过改变d300 - d307的数据可改变波形。若x0为off,则各输出点状态不变。这一指令只能使用一次。
图1 绝对值式凸轮顺控指令
a)绝对值式凸轮顺控指令b)输出波形
表 旋转台旋转周期m0 - m3状态

增量式凸轮顺控指令incd也是用来产生一组对应于计数值变化的输出波形。
如图4-53,n=4,说明有4个输出,分别为m0 - m3,它们的on/off状态受凸轮提供的脉冲个数控制。使m0 - m3为on状态的脉冲个数分别存放在d300 - d303中(用mov指令写入)。
图中波形是d300 - d303分别为20、30、10和40时的输出。当计数器co的当前值依次达到d300 - d303的设定值时将自动复位。c1用来计复位的次数,m0 - m3根据c1的值依次动作。由n指定的最后一段完成后,标志m8029置1,以后周期性重复。若x0为off,则c0、c1均复位,同时m0 - m3变为off,当x0再接通后重新开始工作。
相关文章三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么

有关三菱plc定位指令的用法,主要为二种,一是相对定位指令DRVI,二是绝对定位指令DRVA,这二类指令的功能与使用方法,以及相对定位和绝对定位的区别,下面来了解下。
时间:2022-02-05 08:13:16
三菱mov指令的用法简介

在三菱plc中MOV传送指令可以传送16位数据,如果加D变成32位,则需要占用两个数据寄器。mov是传送指令,比如:三菱PLC梯形图中MOV MOV K3 K1Y0,MOV K3 K1Y0是将常数3传送到Y0起的四个位存储。
时间:2022-01-26 09:10:48
三菱plc中mov指令用法详解

有关三菱plc mov指令的使用方法,介绍了mov指令的格式,以及该指令的作用,并举了几个mov指令的实例,通过具体的例子学习mov指令的用法。
时间:2022-01-26 09:08:27
三菱plc回原点指令ZRN用法说明

在三菱plc中ZRN指令具有回到原点的功能,其用法为:1、ZRN D400 D402 X4 Y0—按下X10启动后,Y0后发出以D400为频率的回归速度(通常较快),到达X4原点开关位置,变为以D402为频率的爬行速度。
时间:2022-01-26 08:02:20
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55
三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。
时间:2022-01-20 09:45:50
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:44:06
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程

三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。
时间:2022-01-20 09:42:55