如何分辨电流变送器真假优劣?
来源:电工天下时间:2020-04-24 16:55:13 作者:老电工手机版>>
有关分辨电流变送器真假优劣的方法,七种方法辨别真假优劣,以0.5级精度的电压、电流变送器为例,要求:基准要稳、工作电压24V接反时不得损坏变送器、指定工作电压与满量程的问题。
电流变送器的真假优劣
帕罗肯的电流变送器能够直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(经过250Ω 电阻转换DC 1~5V或经过500Ω电阻转换DC2~10V)恒流环规范信号,连续保送到接纳安装(计算机或显现仪表)。
以0.5级精度的电压、电流变送器为例,来看下辨别电流变送器的真假优劣的七种方法:
1、基准要稳,4mA是对应的输入零位基准,基准不稳,谈何精度线性度,冷开机3分钟内4mA的零位漂移变化不超过4.000mA0.5%以内;(即3.98-4.02mA),负载250Ω上的压降为0.995-1.005V,国外IC心片多用昂贵的能隙基准,温漂系数每度变化10ppm;
2、当工作电压24V接反时不得损坏变送器,必须有极性保护;
3、当两线之间因感应雷及感应浪涌电压超过24V时要箝位,不得损坏变送器;一般在两线之间并联1-2只TVS瞬态保护二极管 1.5KE可抑制每20秒间隔一次的20毫秒脉宽的正反脉冲的冲击,瞬态承受冲击功率1.5KW-3KW;
4、内电路总计消耗电流<4mA,加整定后等于4.000mA,而且有源整流滤波放大恒流电路不因原边输入变化而消耗电流也随之变化,国外IC心片采用恒流供电;
5、当工作电压24.000V时,满量程20.000mA时,满量程20.000mA的读数不会因负载0-500Ω变化而变化;变化不超过20.000mA0.5%以内;
6、当满量程20.000mA时,负载250Ω时,满量程20.000mA的读数不会因工作电压15.000V-30.000V变化而变化;变化不超过20.000mA0.5%以内;
7、当原边过载时,输出电流不超过25.000mA+10%以内,否则plc/dcs内供变送器用的24V工作电源和A/D输入箝位电路因功耗过大而损坏,另外变送器内的射随输出亦因功耗过大而损坏,无A/D输入箝位电路的更遭殃。
注:用以上方法,也可以辨别其他电流变送器的质量好坏。
相关文章温度传感器的应用:电熨斗与电饭锅结构及原理说明

由半导体材料制成的热敏电阻和金属热电阻均可制成温度传感器,可以把热信号转换成电信号进行自动控制,以下分享二个温度传感器的应用实例,即电熨斗与电饭锅的结构与工作原理说明,一起来看下。
时间:2022-03-29 06:47:01
光传感器的应用实例:火灾报警器的结构与工作原理详解

有关光传感器的知识,在火灾报警器中光传感器的应用广泛,火灾报警器由带孔的罩子、发光二极管LED、光电三极管和不透明的挡板组成,以下是火灾报警器的工作原理及应用实例,供大家参考。
时间:2022-03-29 06:45:19
电容式传感器的工作原理及习题解答

有关传感器的知识,介绍了电容式传感器的工作原理,通过电容的变化确定指定物理量的变化,通过几个例题来学习下电容式传感器的应用实例,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-29 06:43:48
倾角传感器的精度指什么

随着倾角传感器的技术不断突破,倾角传感器的精度变得越来越小,在购买倾角传感器时可能会问倾角传感器的精度到底是指什么,在购买倾角传感器时必须购买精度相对小的倾角传感器吗,下面来了解下。
时间:2022-03-01 14:28:06
倾角传感器的类型,倾角传感器的基本参数

倾角传感器是姿态传感器的一种,主要应用在物体状态的水平检测,同时具备测量角度的大小,那么倾角传感器的类型有哪些,倾角传感器的五大基本参数是什么,下面一起来了解下。
时间:2022-02-28 14:17:51
倾角传感器选型时的注意事项

在倾角传感器选型过程中需要注意哪些问题,倾角传感器又又称为角度传感器,就是通过传感器技术来测量载体的角度,那么倾角传感器怎么选型,在选型时要注意什么问题,下面一起来看下。
时间:2022-02-28 14:11:47
倾角传感器的十大应用场合

倾角传感器用于各种测量角度的应用中,主要包括高精度激光仪器水平、远距离测距仪器、高空平台安全保护、 船舶航行姿态测量、大坝检测、地质设备倾斜监测、雷达车辆平台检测、卫星通讯车姿态检测等方面,下面来看下。
时间:2022-02-28 14:07:31
倾角传感器在犁耕机上的安装应用

倾角传感器在犁耕机上的安装位置及作用,拖拉机-犁耕机包含履带自走式旋耕机、变速、不变速旋耕机、三点悬挂犁耕机和手扶中耕机几种不同的产品,以拖拉机悬挂机组耕深自动测量实现方法 – 倾角传感器为例。
时间:2022-02-28 14:01:02
- 上一篇:传感器与仪器仪表现场干扰源与干扰种类
- 下一篇:工业测量中压力变送器的选择问题