热电偶补偿导线中间接头接触不良
在热电偶补偿导线生产过程中,单位长度内接头数量对生产商来说有相关质量标准约束,生产商会做相应处理。

在长距离敷设补偿导线时,如果长度不够则需要接线,常见施工人员将补偿导线接头处拧在一起做绝缘处理后就投入使用,使用一段时间后出现测量不准,误差增加。
正确方法:如果需要延长补偿导线长度,需要将同型号补偿导线相同极性线相连接,连接牢固可靠并进行焊接,做绝缘处理之后,再投入使用。