霍尔式压力传感器的结构与作用
1、压力-位移转换部分
其作用是感受待测压力,并将压力值转换成位移量,一般都是利用弹性元件来完成这个转换工作。在HYD- 2型压力传感器中采用了弹簧管,HYD-1型微压传感器中采用了膜盒。
2、位移-电势转换部分
其作用是将位移量转换成电势,以便进行测量和指示。根据霍尔效应,在控制电流一定时,必须使磁场的磁感应密度B改变,才能产生霍尔电势,因此要使位移量转换为霍尔电势的大小,必须把位移的变化变成磁感应密度的变化。
为此,常采用磁感应密度为线性梯形的磁场,一般可用四个磁极构成,如图4-54所示,在右侧的一对磁极气隙中形成向下的磁场,在左侧的一对磁极气隙中形成向上的磁场,这样放在磁场中的霍尔元件同时受到向上和向下两个磁场的作用,由于它们极性正好相反,所以在整个磁场的磁感应密度就不一样,如果配置得恰当,可以构成一个磁感应密度成线性特性的梯形磁场,这样霍尔元件在磁场中移动时,在不同的位置,将感受不同的磁感应密度B,从而使霍尔元件产生的电势随它的位置不同而改变,来完成位移一电势的转换。

3、定电压电源

根据霍尔式压力传感器的作用原理,要把位移变换为电势,使霍尔电势与位移成单值函数关系,必须使控制电流几保持为一定值,所以传感器必需有一个恒定电流,一般都采用稳压电源来获得,例如HYD-2型和HWY-1型压力传感器中就采用了二级稳压电源,如图4-55所示。
电路输入为 220伏的交流电,经变压器降至24伏,通过两只二极整流管D1、D2全波整流,电容器C滤波,用硅二极管DW1、 DW2作第一级稳压,DWs作第二级稳压,R1为第一级的限流电阻, R2为第二级的限流电阻, R3为一固定电阻起降压作用,R4是一个可调电位器,用来调节霍尔元件的控制电流。最后输出3伏直流电压到霍尔元件的工作电流极,由于霍尔元件的电阻值是恒定的,因此通过霍尔元件的电流也是恒定的。
相关文章温度传感器的应用:电熨斗与电饭锅结构及原理说明

由半导体材料制成的热敏电阻和金属热电阻均可制成温度传感器,可以把热信号转换成电信号进行自动控制,以下分享二个温度传感器的应用实例,即电熨斗与电饭锅的结构与工作原理说明,一起来看下。
时间:2022-03-29 06:47:01
光传感器的应用实例:火灾报警器的结构与工作原理详解

有关光传感器的知识,在火灾报警器中光传感器的应用广泛,火灾报警器由带孔的罩子、发光二极管LED、光电三极管和不透明的挡板组成,以下是火灾报警器的工作原理及应用实例,供大家参考。
时间:2022-03-29 06:45:19
称重传感器的结构组成详解

有关称重传感器的知识,称重传感器是一种将质量信号转换为电信号的装置,称重传感器由基座、弹性体、螺栓、电缆线等部分组成,称重传感器的构成部件有哪些,一起来学习下。
时间:2021-11-25 06:19:41
电感式压力传感器的工作原理与结构组成

电感式压力传感器的工作原理,电感式压力传感器也称变磁阻式压力传感器,分为变闭隙式和螺管式两种,它由铁芯、衔铁和线圈组成,在压力作用下使衔铁他移(见图7—16)使线圈的电感发生变化而工作。
时间:2021-11-10 09:32:29
无线传感器网络节点结构组成

无线传感器网络节点结构组成,传感器节点由传感器模块、处理器模块、无线通信模块和电源管理模块4个部分组成,传感器节点在功能上分为采集节点和网关节点,其硬件结构如图4。
时间:2021-11-10 09:32:23
热电偶补偿导线结构及定义

热电偶补偿导线结构及定义,热电偶补偿导线,简称为补偿导线,一般由补偿导线合金丝、绝缘层、护套、屏蔽层组成。
时间:2021-10-19 09:54:22
电容式传感器的三种结构类型

有关电容式传感器的小知识,这里说一说电容式传感器的三种结构类型,一是变极距型电容传感器,二是变面积型电容传感器,三是变介电常数型电容传感器,一起来学习下。
时间:2020-04-28 09:34:37
电容式压力传感器的元件与原理

电容式压力传感器的元件与原理,电容式压力传感器利用弹性元件作为感受压力的灵敏元件,并作为电容传感器的动极片,电容式压力传感器的结构原理图,一起来了解下。
时间:2020-04-27 13:26:51
- 上一篇:速度传感器的类别与工作原理
- 下一篇:电容式压力传感器的元件与原理