压力传感器如何接线,压力传感器接线图图解
来源:电工天下时间:2020-04-27 10:51:04 作者:老电工手机版>>
有关压力传感器的接线图与接线方法,包括二线制压力变送器接线实物图,二线制压力变送器接线图,三线制压力变送器接线图,四线制压力变送器接线图,以及压力变送器的安装方法等。
压力变送器的接线图
如图:
1、二线制压力变送器接线图实物
2、二线制压力变送器接线图
3、三线制压力变送器接线图
卸下变送器接线端的旋盖,可以看到如图所示的接线端子。
4、四线制压力变送器接线图
若选配了现场显示表头,则接线端子在现场显示器的后端,接线时请先将现场显示器卸下(注意要小心,以免将显示器的连线拉断)即可露出如图 1 所示的接线端子。其中 为现场显示表头。
5、调零和调满的使用
压力变送器的安装位置会对变送器的零点输出产生影响,可在变送器安装结束后,对零点输出进行调整,在没有标准压力源的情况下禁止调节满程电位器,否则会严重影响变送器的精度。
6、压力变送器的安装
压力变送器的压力接口为 M20 X1.5 的不锈钢螺纹
7、温度超过120°时用冷凝管降温时压力变送器的安装
当被测介质温度超过 120 ℃时,必须采用冷凝引压管,长度在 1.5 米左右为宜,且进行弯曲处理。
并且在变送器接入被测介质时不能马上将被测介质引入变送器,应在冷凝管和变送器之间加装截止阀门,等冷凝管内的介质温度底于 120 ℃时方可打开阀门,将被测介质引入变送器。
否则,由于温度过高,可能会使变送器内的敏感部件在高温下损坏。
相关文章
电子秤传感器的接线图详解
电子秤传感器怎么接线,称重传感器接线分为两种,一种是四线制,另一种是六线制。四线制称重传感器总共有五根线,一组电源线、一组信号线,另外有一根屏蔽线。
时间:2021-12-21 06:25:23
一文看懂电子秤4根传感器的接线图
称重传感器有四线制线方式,也有六线制接线方式,这两种接线方式差别不大。分清称重模块引线的功能,对于四线制的称重模块,线制称重模块其中有一组线是激励引线,相当于电源线,另外一组就是模块电压信号输出线。
时间:2021-12-21 06:23:31
电感式压力传感器的工作原理与结构组成
电感式压力传感器的工作原理,电感式压力传感器也称变磁阻式压力传感器,分为变闭隙式和螺管式两种,它由铁芯、衔铁和线圈组成,在压力作用下使衔铁他移(见图7—16)使线圈的电感发生变化而工作。
时间:2021-11-10 09:32:29
接近开关原理与接线图说明
接近开关原理与接线图说明,简单来说就是信号输出分PNP型(24V输出)和NPN型(0V输出),先弄明白低电平即0V,并不是指不给电的状态。
时间:2021-08-16 14:29:48
电容式压力传感器的元件与原理
电容式压力传感器的元件与原理,电容式压力传感器利用弹性元件作为感受压力的灵敏元件,并作为电容传感器的动极片,电容式压力传感器的结构原理图,一起来了解下。
时间:2020-04-27 13:26:51
接近开关的接线图与使用方法
接近开关的接线图,接近开关又称无触点行程开关,可以完成行程控制和限位保护外,还是一种非接触型的检测装置,接近开关的接线,接近开关的应用场合与安装注意事项。
时间:2020-04-27 11:25:08
两线制接近开关的特点与接线图
两线制接近开关的特点与接线图,两线制接近开关的特点,主要是检测距离、工作环境、工作电源等的特点,接近时,指示灯亮,远离时,指示灯灭,两线制接近开关的接线图。
时间:2020-04-27 11:21:07
接近开关接线图(槽型光电开关接线)
接近开关的接线图,接近开关有两线制和三线制的区别,两线制中接近开关与负载串联后接到电源,PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择,槽型光电开关接线方法。
时间:2020-04-27 11:18:09