接近开关在工程机械中的使用问题总结
来源:电工天下时间:2019-10-26 12:20:59 作者:老电工手机版>>
接近开关在工程机械中的使用问题,包括接近开关的动作距离,接近开关的安装要求,接近开关在使用过程中的注意事项,在布线及接线时应注意的问题等。
接近开关在工程机械中的使用问题
接近开关是一种新型集成化接近开关,是理想 的电子开关量传感器。
除了具有体积小、频率响应快、电压范 围宽、抗干扰能力强、耐腐蚀、耐振动等特点外,还有使用过程中 无磨擦、不会增加各被感应元件的力矩等优点。
接近开关在工程机械中使用注意事项
1、接近开关的动作距离
1)接近开关的动作距离与被检测体的材质有关系,在相同厚 度与感应面积的情况下,其动作距离之间的关系为S铁 >S不锈钢>S黄铜>S铝 >S铜;
2)接近开关的动作距离与被检测体的厚薄和面积大小有一定关 系(在被检测体材质相同时)。
2、接近开关的安装
1)在金属上安装接近开关时应预留一定空间,以避免该开关 受到被检测物体之外的其他金属干扰而产生误动作。与感应面平 行的金属应在距离感应面三倍的检测距离之外;在接近开关轴线 方向四周的金属应在以接近开关轴线为圆心,以三倍的接近开关 直径为直径的圆柱体以外。
2)在同时安装两个或两个以上接近开关时为防止任意二者间 相互干扰,开关对置时应使两感应面在轴线方向的距离大于五倍 的检测距离;并列安装时外圆柱面之间距离应大于三倍接近开关 直径的长度,若开关直径大小不等,应按较大接近开关的直径计算。
3、接近开关在使用过程中的注意事项
1)被检测体不应接触接近开关,以免因摩擦及碰撞而损伤接近开关;
2)用手拉拽接近开关引线会损坏接近开关,安装时最好在引 线距开关10厘米处用线卡固定牢固;
3)不应用脚踏接近开关,安装时最好设置保护罩壳;
4)开关使用距离应设定在额定距离的2/3以内,以免受温度 和电压影响,温度和电压的高低都将影响接近开关的灵敏度。
4、在布线及接线时应注意的问题
1)电力线、动力线应尽量远离接近开关引线,无法避免时应 将电金属管套在外部并接地,以防开关损坏或误动作;
2)严禁通电接线,并应按接线输出回路原理图接线;
3)最好不要用两个接近开关的输出线控制同一个继电器的同 一个线圈,否则将无法辨认动作的来源,有时甚至产生误动作。
相关文章接近开关原理与接线图说明

接近开关原理与接线图说明,简单来说就是信号输出分PNP型(24V输出)和NPN型(0V输出),先弄明白低电平即0V,并不是指不给电的状态。
时间:2021-08-16 14:29:48
接近开关的接线图与使用方法

接近开关的接线图,接近开关又称无触点行程开关,可以完成行程控制和限位保护外,还是一种非接触型的检测装置,接近开关的接线,接近开关的应用场合与安装注意事项。
时间:2020-04-27 11:25:08
两线制接近开关的特点与接线图

两线制接近开关的特点与接线图,两线制接近开关的特点,主要是检测距离、工作环境、工作电源等的特点,接近时,指示灯亮,远离时,指示灯灭,两线制接近开关的接线图。
时间:2020-04-27 11:21:07
接近开关接线图(槽型光电开关接线)

接近开关的接线图,接近开关有两线制和三线制的区别,两线制中接近开关与负载串联后接到电源,PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择,槽型光电开关接线方法。
时间:2020-04-27 11:18:09
接近开关的常见类型与检测范围

接近开关的常见类型与检测范围,介绍了接近开关的五大类型,包括高频振荡型接近开关、电容式接近开关、光电式接近开关、磁气型接近开关、霍尔接近开关等,接近开关的原理与应用范围。
时间:2020-04-27 11:15:28
三线接近开关接线图与工作特点

三线接近开关接线图与工作特点,接近开关的特点:工作可靠、寿命长、功耗低、复定位精度高,两线制与三线制接近开关的区别,注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。
时间:2020-04-27 11:10:08
四线接近开关的接线方式图解

有关四线接近开关的接线图,通过接线图了解四线接近开关的具体接线方法,需要的朋友参考下。
时间:2020-04-27 11:08:32
欧姆龙接近开关接线图及常用型号列表

有关欧姆龙接近开关接线图及常用型号,欧姆龙接近开关选型数据参考,非常全面的有关欧姆龙接近开关的型号数据。
时间:2020-04-27 11:06:41




