什么是接近开关,接近开关的定义与特点
来源:电工天下时间:2019-12-04 09:01:08 作者:老电工手机版>>
有关接近开关的定义与特点,接近开关又称无触点行程开关,三线制接近开关有二根电源线和一根输出线,输出有常开、常闭两种状态,特点为工作可靠、寿命长、功耗低、复定位精度高等。
一、接近开关的定义
接近开关又称无触点行程开关。
当运动着的物体在一定范围内与之接近时,接近开关就会发生物体接近而“动作”的信号,以不直接接触方式控制运动物体的位置。
接近开关多为三线制。
三线制接近开关有二根电源线(通常为24V)和一根输出线,输出有常开、常闭两种状态。
二、什么叫接近开关
接近开关也叫近接开关,又称无触点行程开关,它除可以完成行程控制和限位保护外,还是一种非接触型的检测装置,用作检测零件尺寸和测速等,也可用于变频计数器、变频脉冲发生器、液面控制和加工程序的自动衔接等。
特点有工作可靠、寿命长、功耗低、复定位精度高、操作频率高以及适应恶劣的工作环境等。
三、接近开关的工作原理
接近开关属于一种有开关量输出的位置传感器根据工作原理的不同分为电感式和电容式,电感式接近开关它由LC高频振荡器和放大处理电路组成,利用金属物体在接近这个能产生电磁场的振荡感应头时,使物体内部产生涡流。
这个涡流反作用于接近开关,使接近开关振荡能力衰减,内部电路的参数发生变化,由此识别出有无金属物体接近,进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是金属物体,检测距离由0.8mm至150mm。可根据客户需要制作成耐高温型接近开关,最高温度150℃。
电容式接近开关的测量头通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是物体的本身,当物体移向接近开关时,物体和接近开关的介电常数发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通和关断。这种接近开关的检测物体,并不限于金属导体,也可以是绝缘的液体或粉状物体,在检测较低介电常数ε的物体时,可以顺时针调节多圈电位器(位于开关后部)来增加感应灵敏度。
四、光电开关与接近开关的区别
1、光电开关与接近开关的主要区别
光电开关(光电传感器)是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。
物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。
光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。多数光电开关选用的是波长接近可见光的红外线光波型。
2、光电开关的分类及术语解释
(1)、分类
①漫反射式光电开关:它是一种集发射器和接收器于一体的传感器,(www.dgjs123.com)当有被检测物体经过时,物体将光电开关发射器发射的足够量的光线反射到接收器,于是光电开关就产生了开关信号。当被检测物体的表面光亮或其反光率极高时,漫反射式的光电开关是首选的检测模式。
②镜反射式光电开关:它亦集发射器与接收器于一体,光电开关发射器发出的光线经过反射镜反射回接收器,当被检测物体经过且完全阻断光线时,光电开关就产生了检测开关信号。
③对射式光电开关:它包含了在结构上相互分离且光轴相对放置的发射器和接收器,发射器发出的光线直接进入接收器,当被检测物体经过发射器和接收器之间且阻断光线时,光电开关就产生了开关信号。当检测物体为不透明时,对射式光电开关是最可靠的检测装置。
④槽式光电开关:它通常采用标准的U字型结构,其发射器和接收器分别位于U型槽的两边,并形成一光轴,当被检测物体经过U型槽且阻断光轴时,光电开关就产生了开关量信号。槽式光电开关比较适合检测高速运动的物体,并且它能分辨透明与半透明物体,使用安全可靠。
⑤光纤式光电开关:它采用塑料或玻璃光纤传感器来引导光线,可以对距离远的被检测物体进行检测。通常光纤传感器分为对射式和漫反射式。
(2)术语解释
①检测距离:是指检测体按一定方式移动,当开关动作时测得的基准位置(光电开关的感应表面)到检测面的空间距离。额定动作距离指接近开关动作距离的标称值。
②回差距离:动作距离与复位距离之间的绝对值。电工技术之家
③响应频率:在规定的1s的时间间隔内,允许光电开关动作循环的次数。
④输出状态:分常开和常闭。当无检测物体时,常开型的光电开关所接通的负载由于光电开关内部的输出晶体管的截止而不工作,当检测到物体时,晶体管导通,负载得电工作。
⑤检测方式:根据光电开关在检测物体时发射器所发出的光线被折回到接收器的途径的不同,可分为漫反射式、镜反射式、对射式等。
⑥输出形式:分NPN二线、NPN三线、NPN四线、PNP二线、PNP三线、PNP四线、AC二线、AC五线(自带继电器),及直流NPN/PNP/常开/常闭多功能等几种常用的输出形式。
⑦指向角:见光电开关的指向角示意图。
⑧表面反射率:漫反射式光电开关发出的光线需要经检测物表面才能反射回漫反射开关的接受器,所以检测距离和被检测物体的表面反射率将决定接受器接收到光线的强度。粗糙的表面反射回的光线强度必将小于光滑表面反射回的强度,而且,被检测物体的表面必须垂直于光电开关的发射光线。
相关文章- 接近开关原理与接线图说明 - 接近开关原理与接线图说明,简单来说就是信号输出分PNP型(24V输出)和NPN型(0V输出),先弄明白低电平即0V,并不是指不给电的状态。 - 时间:2021-08-16 14:29:48 
- 接近开关的接线图与使用方法 - 接近开关的接线图,接近开关又称无触点行程开关,可以完成行程控制和限位保护外,还是一种非接触型的检测装置,接近开关的接线,接近开关的应用场合与安装注意事项。 - 时间:2020-04-27 11:25:08 
- 两线制接近开关的特点与接线图 - 两线制接近开关的特点与接线图,两线制接近开关的特点,主要是检测距离、工作环境、工作电源等的特点,接近时,指示灯亮,远离时,指示灯灭,两线制接近开关的接线图。 - 时间:2020-04-27 11:21:07 
- 接近开关接线图(槽型光电开关接线) - 接近开关的接线图,接近开关有两线制和三线制的区别,两线制中接近开关与负载串联后接到电源,PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择,槽型光电开关接线方法。 - 时间:2020-04-27 11:18:09 
- 接近开关的常见类型与检测范围 - 接近开关的常见类型与检测范围,介绍了接近开关的五大类型,包括高频振荡型接近开关、电容式接近开关、光电式接近开关、磁气型接近开关、霍尔接近开关等,接近开关的原理与应用范围。 - 时间:2020-04-27 11:15:28 
- 三线接近开关接线图与工作特点 - 三线接近开关接线图与工作特点,接近开关的特点:工作可靠、寿命长、功耗低、复定位精度高,两线制与三线制接近开关的区别,注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。 - 时间:2020-04-27 11:10:08 
- 四线接近开关的接线方式图解 - 有关四线接近开关的接线图,通过接线图了解四线接近开关的具体接线方法,需要的朋友参考下。 - 时间:2020-04-27 11:08:32 
- 欧姆龙接近开关接线图及常用型号列表 - 有关欧姆龙接近开关接线图及常用型号,欧姆龙接近开关选型数据参考,非常全面的有关欧姆龙接近开关的型号数据。 - 时间:2020-04-27 11:06:41 
- 上一篇:行程开关、接近开关与微动开关的区别浅析
- 下一篇:接近开关的五种类型





