接近开关选型与技术指标测定
来源:电工天下时间:2019-11-27 05:48:17 作者:老电工手机版>>
有关接近开关选型与技术指标测定的方法,对于不同的材质的检测体和不同的检测距离,应选用不同类型的接近开关,技术指标检测包括动作距离测定、释放距离的测定、动作频率测定等。
接近开关选型与技术指标测定
1、接近开关的选型
对于不同的材质的检测体和不同的检测距离,应选用不同类型的接近开关,以使其在系统中具有高的性能价格比,为此在选型中应遵循以下原则:
1.1. 当检测体为金属材料时,应选用高频振荡型接近开关,该类型接近开关对铁镍、A3钢类检测体检测最灵敏。对铝、黄铜和不锈钢类检测体,其检测灵敏度就低。
1.2. 当检测体为非金属材料时,如;木材、纸张、塑料、玻璃和水等,应选用电容型接近开关。
1.3. 金属体和非金属要进行远距离检测和控制时,应选用光电型接近开关或超声波型接近开关。
1.4. 对于检测体为金属时,若检测灵敏度要求不高时,可选用价格低廉的磁性接近开关或霍尔式接近开关。
2.接近开关的技术指标检测
2.1.动作距离测定;当动作片由正面靠近接近开关的感应面时,使接近开关动作的距离为接近开关的最大动作距离,测得的数据应在产品的参数范围内。
2.2.释放距离的测定;当动作片由正面离开接近开关的感应面,开关由动作转为释放时,测定动作片离开感应面的最大距离。
2.3.回差H的测定;最大动作距离和释放距离之差的绝对值。
2.4.动作频率测定;
用调速电机带动胶木圆盘,在圆盘上固定若干钢片,调整开关感应面和动作片间的距离,约为开关动作距离的80%左右,转动圆盘,依次使动作片靠近接近开关,在圆盘主轴上装有测速装置,开关输出信号经整形,接至数字频率计。
此时启动电机,逐步提高转速,在转速与动作片的乘积与频率计数相等的条件下,可由频率计直接读出开关的动作频率。
2.5.重复精度测定;将动作片固定在量具上,由开关动作距离的120%以外,从开关感应面正面靠近开关的动作区,运动速度控制在0.1mm/s上。
当开关动作时,读出量具上的读数,然后退出动作区,使开关断开。如此重复10次,最后计算10次测量值的最大值和最小值与10次平均值之差,差值大者为重复精度误差。
相关文章- 倾角传感器选型时的注意事项 - 在倾角传感器选型过程中需要注意哪些问题,倾角传感器又又称为角度传感器,就是通过传感器技术来测量载体的角度,那么倾角传感器怎么选型,在选型时要注意什么问题,下面一起来看下。 - 时间:2022-02-28 14:11:47 
- 称重传感器怎么选型,需要注意哪些问题 - 有关称重传感器的知识,称重传感器是应用广泛的传感器产品之一,当然也会面临选型的很多问题,那么称重传感器怎么选型,在进行产品选型时要注意哪些问题,一起来了解下。 - 时间:2021-11-25 06:23:28 
- 接近开关原理与接线图说明 - 接近开关原理与接线图说明,简单来说就是信号输出分PNP型(24V输出)和NPN型(0V输出),先弄明白低电平即0V,并不是指不给电的状态。 - 时间:2021-08-16 14:29:48 
- 接近开关的接线图与使用方法 - 接近开关的接线图,接近开关又称无触点行程开关,可以完成行程控制和限位保护外,还是一种非接触型的检测装置,接近开关的接线,接近开关的应用场合与安装注意事项。 - 时间:2020-04-27 11:25:08 
- 两线制接近开关的特点与接线图 - 两线制接近开关的特点与接线图,两线制接近开关的特点,主要是检测距离、工作环境、工作电源等的特点,接近时,指示灯亮,远离时,指示灯灭,两线制接近开关的接线图。 - 时间:2020-04-27 11:21:07 
- 接近开关接线图(槽型光电开关接线) - 接近开关的接线图,接近开关有两线制和三线制的区别,两线制中接近开关与负载串联后接到电源,PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择,槽型光电开关接线方法。 - 时间:2020-04-27 11:18:09 
- 接近开关的常见类型与检测范围 - 接近开关的常见类型与检测范围,介绍了接近开关的五大类型,包括高频振荡型接近开关、电容式接近开关、光电式接近开关、磁气型接近开关、霍尔接近开关等,接近开关的原理与应用范围。 - 时间:2020-04-27 11:15:28 
- 三线接近开关接线图与工作特点 - 三线接近开关接线图与工作特点,接近开关的特点:工作可靠、寿命长、功耗低、复定位精度高,两线制与三线制接近开关的区别,注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。 - 时间:2020-04-27 11:10:08 
- 上一篇:接近开关型号命名与输出状态含义
- 下一篇:接近开关PNP与NPN类型的判断方法





