2020年低压电工考试题判断题201至280题部分
来源:电工天下时间:2020-04-07 10:55:20 作者:老电工手机版>>
有关2020年低压电工考试题,此处为判断题的第三部分,201题至280题,共计70道低压电工考试题的判断题,有备考低压电工证的朋友,可以参考下。
2020年低压电工考试题判断题第3部分
201、在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。【答案】×
202、对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工作人员,不可以发放和使用化纤防护用品。【答案】√
203、当电气火灾发生时首先应迅速切断电源,在无法切断电源的情况下,应迅速选择干粉、二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火。【答案】√
204、电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护作业。【答案】√
205、在串联电路中,电路总电压等于各电阻的分电压之和。【答案】√
206、符号“A”表示交流电源。【答案】×
207、摇表在使用前,无须先检查摇表是否完好,可直接对被测设备进行绝缘测量。【答案】×
208、用钳表测量电流时,尽量将导线置于钳口铁芯中间,以减少测量误差。【答案】√
209、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。【答案】√
210、电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中。【答案】×
211、热继电器的保护特性在保护电机时,应尽可能与电动机过载特性贴近。【答案】√
212、电容器室内应有良好的通风。【答案】√
213、当静电的放电火花能量足够大时,能引起火灾和爆炸事故,在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等。【答案】√
214、TT系统是配电网中性点直接接地,用电设备外壳也采用接地措施的系统。【答案】√
215、因闻到焦臭味而停止运行的电动机,必须找出原因后才能再通电使用。 【答案】√
216、电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图。【答案】√
217、漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路。【答案】√
218、当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。【答案】×
219、交流电每交变一周所需的时间叫做周期T。【答案】√
220、并联电路的总电压等于各支路电压之和。(电工天下)【答案】×
221、导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体。【答案】√
222、热继电器的双金属片是由一种热膨胀系数不同的金属材料辗压而成。【答案】×
223、电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。【答案】×
224、SELV只作为接地系统的电击保护。【答案】×
225、RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。【答案】√
226、脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环。【答案】×
227、导线连接后接头与绝缘层的距离越小越好。【答案】√
228、三相异步电动机的转子导体会中形成电流,其电流方向可用右手定则判定。【答案】√
229、对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行。【答案】√
230、为安全起见,更换熔断器时,最好断开负载。【答案】×
231、为了防止电气火花,电弧等引燃爆炸物,应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设备。【答案】√
232、《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。【答案】√
233、使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。【答案】×
234、交流接触器常见的额定最高工作电压达到6000V。【答案】×
235、雷击产生的高电压和耀眼的光芒可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。【答案】×
236、对于容易产生静电的场所,应保持环境湿度在70%以上。 【答案】√
237、在高压操作中,无遮拦作业人体或其所携带工具与带电体之间的距离应不少于0.7m。【答案】√
238、常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。【答案】√
239、30Hz~40Hz的电流危险性最大。【答案】×
240、电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快。【答案】×
241、一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。【答案】√
242、吊灯安装在桌子上方时,与桌子的垂直距离不少于1.5m。【答案】×
243、旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。【答案】√
244、用钳表测量电动机空转电流时,可直接用小电流档一次测量出来。【答案】×
245、隔离开关是指承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开。【答案】×
246、雷电可通过其它带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。【答案】√
247、剩余动作电流小于或等于0.3A的RCD属于高灵敏度RCD。【答案】×
248、使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。【答案】×
249、工频电流比高频电流更容易引起皮肤灼伤。【答案】×
250、铜线与铝线在需要时可以直接连接。【答案】×
251、移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套硬绝缘电缆。【答案】×
252、在带电维修线路时,应站在绝缘垫上。【答案】√
253、几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数之和。【答案】×
254、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用兆欧表,而不宜使用万用表。【答案】×
255、自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护。【答案】√
256、按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。【答案】√
257、触电者神志不清,有心跳,但呼吸停止,应立即进行口对口人工呼吸。【答案】√
258、低压绝缘材料的耐压等级一般为500V。【答案】√
259、黄绿双色的导线只能用于保护线。【答案】√
260、对于异步电动机,国家标准规定3KW以下的电动机均采用三角形联结。【答案】×
261、时间继电器的文字符号为KM。【答案】×
262、并联电容器所接的线停电后,必须断开电容器组。【答案】√
263、停电作业安全措施按保安作用依据安全措施分为预见性措施和防护措施。【答案】√
264、对于转子有绕组的电动机,将外电阻串入转子电路中启动,并随电机转速升高而逐渐地将电阻值减小并最终切除,叫转子串电阻启动。【答案】√
265、使用手持式电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接线不得松动。【答案】√
266、载流导体在磁场中一定受到磁场力的作用。【答案】×
267、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要进行欧姆调零。【答案】√
268、组合开关可直接起动5KW以下的电动机。【答案】√
269、中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器。【答案】×
270、当电容器爆炸时,应立即检查。【答案】×
270、为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器。【答案】×
272、用星-三角降压启动时,启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。【答案】√
273、《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。【答案】×
274、正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数的。【答案】×
275、电流和磁场密不可分,磁场总是伴随着电流而存在,而电流永远被磁场所包围。【答案】√
276、使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。【答案】×
277、用钳表测量电动机空转电流时,不需要档位变换可直接进行测量。【答案】×
278、概率为50%时,成年男性的平均感知电流值约为1.1mA,最小为0.5mA,成年女性约为0.6mA。【答案】×
279、为了安全,高压线路通常采用绝缘导线。【答案】×
280、二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿。【答案】×
相关文章2020年低压电工操作证考试题17题

有关2020年低压电工操作证考试题,17道安监局低压电工证的考试题,考核的知识点不少,有备考安监局电工证的朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 10:16:03
2020年低压电工操作证(安监局)考试题101-200题

有关2020年低压电工操作证的考试题,安临局2020年低压电工操作证试题的101-200题,全部为选择题,有报考低压电工证考试的朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 09:48:24
2020年低压电工操作证考试题100题

有关2020年安监局电工考试题,2020年低压电工操作证考试题,共有100道题,全部为选择题,有备考低压电工操作证考试的电工朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 09:32:31
北京市高压电工证复审变压器部分复习题及答案

北京市高压电工证复审(变压器)复习题三、变压器部分1、变压器的无载调压分接开关在经主管技术领导批准后,可以在空载运行条件下操作和调整。( × )2、变压器防爆管喷口前
时间:2020-04-05 06:55:54
北京市高压电工证复审复习题(电工基础类)及答案

北京市高压电工证复审复习题五、电工基础类1、在三角形中,功率因数角的对边是P,功率因数角的邻边是Q。(× )2、在电路中当电阻一定时,电阻上消耗的功率与其两端电压的平方
时间:2020-04-05 06:47:37
北京市高压电工证复审复习题判断题及答案

北京市高压电工证复审复习题判断题一、安全法规类1、《北京市安全条例》规定,生产经营单位制订的安全生产规章制度应当包括危险作业管理制度。(√ )2、《北京市安全条例
时间:2020-04-05 06:44:46
高压电工考试《安全用具及触电急救》练习选择题及答案

高压电工考试《安全用具及触电急救》选择题一、选择题1、下列()组合是在低压操作中使用的基本安全用具。(B)A、绝缘手套、试电笔、带绝缘柄的工具 B、绝缘鞋、试电笔、带绝
时间:2020-04-05 06:42:08
电工与电路基础试题:选择题部分

电工与电路基础试题:选择题部分,包括不少重要的电工电路知识点,对电工电路考试很有帮助。
时间:2019-05-25 17:28:52