北京市高压电工证复审复习题(变压运行与管理)及答案
来源:电工天下时间:2020-04-05 07:27:07 作者:老电工手机版>>
北京市高压电工证复审复习题
七、变电运行与管理:
1、经补偿的功率因数应保持在0.8---0.9之间。(× )
2、在变电站的架空或电缆出线上进行工作而要求停电时,值班人员必须在接到工作负责人的书面文件,填写操作票后方可进行操作。( √ )
3、用电单位对供电部门安装在用户内的计量等设备负有监护责任。(√ )
4、用电单位的基本安全用具必须定期检查和试验。(√ )
5、只有在取得本单位领导许可后,才可以拉开101或多或102户外隔离开关。(× )
6、高压检修工作的停电必须将工作范围的各方面进线电源断开,而且各方面至少有一个明显的断开点。(√ )
7、高压验电必须带绝缘手套,户外验电还必须穿绝缘靴。(√ )
8、经签定合格,运行良好的带电显示器可以作为线路有电和无电的依据。(√ )
9、不受供电部门调度的双电源包括自发电用电单位,严禁并路倒闸,电源倒路操作时应先停常用电源,后合备用电源。(√ )
10、倒闸操作中,应注意防止通过电压互感器、微机电源装置等将电源由二次侧返回到高压端,(√ )
11、检修工作中检修负责人可兼任工作许可人。(× )
12、值班人员在巡视高压设备时,为便于检查,可以小心地移开遮栏。(× )
13、检修人员未看到工作地点悬挂地线,工作许可人(值班员)也未发手触试停电设备,检修人员进行质问并有权拒绝工作。(√ )
14、在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,可不填写工作票及操作票,值班人员可立即断开有关的电源。( √ )
15、日常停送电操作可以不填写工作票和操作票。(× )
16、非经电力管理部门许可,用户自备发电机组不得与市电电网并网。(√ )
17、运行值班人员,不得在继电保护回路上做任何工作。(√ )
18、紧急事故处理可不填用工作票。(√ )
19、变配电站部分停电工作时,必须在工作地点或工作设备上悬挂“在此工作!”的标示牌。(√ )
20、值班人员在巡视检查高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。( √ )
21、电气装置停电维护、测试和检修时,其电源线路上应断开隔离电器。(√ )
22、倒闸操作中发生疑问时,如果确认操作票有误,操作人员可以更改操作票,但事后必须通知操作票签发人或操作任务下令人。(× )
23、调度户的201、202、和245断路器应在供电部门调度所调度员的指令下进行操作。(√ )
24、操作票上填写的操作开始时间和操作终了时间就是法定的停电时间和送电时间。( ×)
25、变压器一次侧断路器合闸后,应检查变压器的声音及二次电压指示是否正常。(√ )
26、停电而未装设临时接地线的设备,应视为带电设备。( √ )
27、在值班长不在时,值班员应能代理值班长的工作。( × )
28、变配电站交接班时,交接班人员应检查模拟板,核对运行方式和设备状态。(√ )
29、操作票应由值班员填写。( √ )
30、户外变配电装置检修时,应以红绳作围栏,并挂“止步,高压危险!”标示牌,字应向里。(√ )
31、用电单位变(配)电所的主进断路器及影响电力系统运行的联络开关等,其继电保护装置的整定调整试验应由供电部门负责,用电单位不得自行更动。(√ )
相关文章2020年低压电工操作证考试题17题

有关2020年低压电工操作证考试题,17道安监局低压电工证的考试题,考核的知识点不少,有备考安监局电工证的朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 10:16:03
2020年低压电工操作证(安监局)考试题101-200题

有关2020年低压电工操作证的考试题,安临局2020年低压电工操作证试题的101-200题,全部为选择题,有报考低压电工证考试的朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 09:48:24
2020年低压电工操作证考试题100题

有关2020年安监局电工考试题,2020年低压电工操作证考试题,共有100道题,全部为选择题,有备考低压电工操作证考试的电工朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 09:32:31
北京市高压电工证复审变压器部分复习题及答案

北京市高压电工证复审(变压器)复习题三、变压器部分1、变压器的无载调压分接开关在经主管技术领导批准后,可以在空载运行条件下操作和调整。( × )2、变压器防爆管喷口前
时间:2020-04-05 06:55:54
北京市高压电工证复审复习题(电工基础类)及答案

北京市高压电工证复审复习题五、电工基础类1、在三角形中,功率因数角的对边是P,功率因数角的邻边是Q。(× )2、在电路中当电阻一定时,电阻上消耗的功率与其两端电压的平方
时间:2020-04-05 06:47:37
北京市高压电工证复审复习题判断题及答案

北京市高压电工证复审复习题判断题一、安全法规类1、《北京市安全条例》规定,生产经营单位制订的安全生产规章制度应当包括危险作业管理制度。(√ )2、《北京市安全条例
时间:2020-04-05 06:44:46
高压电工考试《安全用具及触电急救》练习选择题及答案

高压电工考试《安全用具及触电急救》选择题一、选择题1、下列()组合是在低压操作中使用的基本安全用具。(B)A、绝缘手套、试电笔、带绝缘柄的工具 B、绝缘鞋、试电笔、带绝
时间:2020-04-05 06:42:08
电工与电路基础试题:选择题部分

电工与电路基础试题:选择题部分,包括不少重要的电工电路知识点,对电工电路考试很有帮助。
时间:2019-05-25 17:28:52
