电工证带电作业考试的填空题
来源:电工天下时间:2019-12-09 11:28:00 作者:老电工手机版>>
带电作业考试考什么内容,带电作业分为等电位作业、中间电位作业和地电位作业等,小编整理了一些电工证带电作业考试的填空题,供大家学习参考。
带电作业考试题
1、带电作业一般技术措施是保证安全距离,保证绝缘工具的最小有效绝缘长度,保证良好绝缘子片数不得少于规定的片数。
2、带电作业的一般组织措施是工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断制度,工作终结制度。
3、带电作业最基本的安全防护是防触电、防静电、防电磁场。
4、在下图中标出等电位作业、中间电位作业和地电位作业人体所处的电位。
5、《电业安全工作规程》按(电力线路部分)的规定,进行500kV带电作业(相-地)的最小安全距离为3.6m。(要求写出单位)
6、《电业安全工作规程》按(电力线路部分)的规定,进行500kV带电作业(相-地)时人体与带电体间的最小组合间隙为(要求写出单位)4.0m。
7、组合间隙中间因为存在着一个容易放电的人体,所以,相同长度的组合间隙的放电电压比单一间隙的放电电压低些。也就是说,组合间隙的最小距离要求比单一间隙的最小距离大些。
8、《电业安全工作规程》按(电力线路部分)的规定,进行500kV带电作业(相-地)时绝缘支拉吊杆最短有效绝缘长度为(要求写出单位)
3.7m。
9、《电业安全工作规程》按(电力线路部分)的规定,进行500kV带电作业(相-地)时绝缘操作杆最短有效绝缘长为4.0m。(要求写出单位)
10、在500kV线路上等电位作业时,等电位作业人员在绝缘梯上作业或沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙应不小于4.0m。(要求写出单位)
11、在500kV地线上挂软梯作业,挂梯后,地线及人体对导线的最小间隙应不小于4.1m,导线及人体对被除数跨越的电力线路、(要求写出单位)通讯线路和其他建筑物的最小距离应不小于4.6m。
12、更换500kV单片绝缘子或在绝缘子串上作业时,良好绝缘子片数不得少于23片。
13、等电位作业人员在电位转移前,应得到工作负责人的许可,并系好安全带。转移电位时,人体裸露部分与带电体的距离应不小于0.4m。(要求写出单位)
14、成套屏蔽服的现场检测是在穿好衣服后,测量上衣及裤子任意两个最远点之间的电阻均不得大于20Ω;测量鞋子的电阻不得大于500Ω。(要求写出单位)
15、沿绝缘子串进入电场,等电位人员的电位是变化的,为了防止沿绝缘子串放电,等电位人员进入或退出时应跨2短3片绝缘子,不得多跨多短。16、经有关试验资料表明,流经人体的电流如交流大于1mA,直流大于5mA,人体就会感到有电流的存在,就会出现不舒服的感觉。(要求写单位)
17、人体处于交变电场中,人体体表就有电场,人体对体表交变电场的感知水平为240kV/m(要求写出单位)18、通过计算,沿绝缘操作杆和通过人体对带电体电容C,流经操作杆和间接操作人员的总电流,其最大值不会超过0.2mA,大大低于人体的感知电流1mA,所以操作人员会毫无感觉。(要求写出单位)这就是间接作业的原理。
19、等电位时人体的电位与带电体的电位相等,而人体有麻电感觉以致死亡的原因,不在于人体所处电位的高低,而取决于流经人体电流的大小。没有电位差就没有电流,所以理论上说流经等电位人体的电流为0,这就是等电位作业的原理。
20、转移电位时发生的对人体的冲击放电并不可怕,也不危险。问题是作业人员必须穿全套屏蔽服,才不致于发生麻电。
21、带电作业中防护电磁场的方法是穿全套的防静电服或屏蔽服,其原理是法拉弟筒原理,将电场屏蔽于衣服外。
22、我国屏蔽服分A型和B型两种,但不管是那类型屏蔽服,其屏蔽效率都不得低于40dB。A型屏蔽服的最大载流量是5A;B型屏蔽服的最大载流量是40A。前者主要用作屏蔽;后者可用作分流。
23、选用和使用屏蔽服要注意:合理选用、认真检查、科学使用、加强管理。
24、等电位作业人员必须在衣服外面穿合格的全套屏蔽服,(包括帽子、衣服、裤子、袜子、鞋子、手套),且各部分应连接良好。屏蔽服内还应套阻燃内衣。
25、检测500kV电压等级绝缘子串时,当发现同一串中的零值绝缘子片数达到6片时,应立即停止检测。
26、使用火花间隙装置检测绝缘子时,两探针应轻轻接触绝缘子两端金属部件,不得用力过猛,以避免测量间隙变形,造成误差。如发现零值,应反复测量2~3次,以保证判断准确。
27、绝缘架空地线应视为带电体,作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于0.4m(要求写出单位)如需在绝缘架空地线上作业。时,应用接地线将其可靠接地,或采用等电位方式进行。
28、在连续档距的导、地线上挂梯(或行飞车)时,其导、地线的截面不得小于:钢芯铝绞线120mm2;铜绞线70mm2;钢绞线50mm2。(要求写出单位)
29、绝缘承力工具由于受设备长度的限制,不可能用加长绝缘长度的方法来提高安全性。承力类绝缘工具的安全性完全取决于工具表面的清洁、干燥。如果工具表面受潮,特别是脏污后再受潮,表,这时面脏污的导电粒子在水分子的溶解下很容易形成“导电桥”绝缘工具表面的放电电压就大大低于空气的击穿电压了,这时将沿绝缘工具表面放电。
30、绝缘绳索比硬质绝缘工具更容易受潮、弄脏,脏物和水分更容易夹杂在绳索逢隙中,不容易除掉,使用时应特别注意。
31、使用工具前,应仔细检查其是否损坏、变形、失灵。并使用2500V绝缘探表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测(电极宽2cm,极间宽2cm)阻值应不低于700MΩ。(要求写出单位)
32、带电作业工具应置于通风良好,备有红外线灯泡或去湿设备的清洁干燥的专用房间存放。
33、带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验,其电气试验周期为:预防性试验每年一次,检查性试验每年一次。
34、带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验,其机械试验周期为:绝缘工具每年一次,金属工具两年一次。
相关文章2020年低压电工操作证考试题17题

有关2020年低压电工操作证考试题,17道安监局低压电工证的考试题,考核的知识点不少,有备考安监局电工证的朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 10:16:03
2020年低压电工操作证(安监局)考试题101-200题

有关2020年低压电工操作证的考试题,安临局2020年低压电工操作证试题的101-200题,全部为选择题,有报考低压电工证考试的朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 09:48:24
2020年低压电工操作证考试题100题

有关2020年安监局电工考试题,2020年低压电工操作证考试题,共有100道题,全部为选择题,有备考低压电工操作证考试的电工朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 09:32:31
北京市高压电工证复审变压器部分复习题及答案

北京市高压电工证复审(变压器)复习题三、变压器部分1、变压器的无载调压分接开关在经主管技术领导批准后,可以在空载运行条件下操作和调整。( × )2、变压器防爆管喷口前
时间:2020-04-05 06:55:54
北京市高压电工证复审复习题(电工基础类)及答案

北京市高压电工证复审复习题五、电工基础类1、在三角形中,功率因数角的对边是P,功率因数角的邻边是Q。(× )2、在电路中当电阻一定时,电阻上消耗的功率与其两端电压的平方
时间:2020-04-05 06:47:37
北京市高压电工证复审复习题判断题及答案

北京市高压电工证复审复习题判断题一、安全法规类1、《北京市安全条例》规定,生产经营单位制订的安全生产规章制度应当包括危险作业管理制度。(√ )2、《北京市安全条例
时间:2020-04-05 06:44:46
高压电工考试《安全用具及触电急救》练习选择题及答案

高压电工考试《安全用具及触电急救》选择题一、选择题1、下列()组合是在低压操作中使用的基本安全用具。(B)A、绝缘手套、试电笔、带绝缘柄的工具 B、绝缘鞋、试电笔、带绝
时间:2020-04-05 06:42:08
电工与电路基础试题:选择题部分

电工与电路基础试题:选择题部分,包括不少重要的电工电路知识点,对电工电路考试很有帮助。
时间:2019-05-25 17:28:52