配电设备运行维护考试题(考前复习题附答案)
来源:电工天下时间:2017-07-30 09:39:31 作者:老电工手机版>>
配电设备运行维护及注意事项,包括选择题,填空题,判断题等,考核配电设备运维维护的多个知识点。
一、选择题:
1、变压器绝缘电阻测量工作,应在气温( A )以上的干燥天气(湿度不超过75%)进行。
A、50C B 100C C 150C
2、绝缘电阻低于( B)时,不得进行耐压试验。
A,最大值B 允许值 C最低值
3、三相线间直流电阻的不平衡度不大于( A)。
A、2% B、4% C、6%
4、三相相间直流电阻的不平衡度不大于(B )。
A、2% B、4% C、6%
5、配电变压器分接开关,每档高压为正负( B )。
A、2.5%B 5% C 7.5%
6、10KV高压电网采用三相三线中性点(B)系统运行方式。
A、直接接地B、不接地 C、经消弧线圈
7、配电变压器并列运行,额定电压相等,电压比允许相差( A )
A、±0.5% B ±0.75 %C ±1.5%
8、配电变压器并列运行,容量比不得超过( C )。
A、1:1 B2:1 C3:1
9、中性线电流超过额定电流的(B)时,应将负荷在三相间从新分配。
A15% B 25% C 35%
10、一般情况下配电变压器的高压侧(跌落保险)熔丝选择在( B )高压侧额定电流以内,
A1.2-1.5 B1.5-2.0C2.0-2.5
相关文章2020年低压电工操作证考试题17题

有关2020年低压电工操作证考试题,17道安监局低压电工证的考试题,考核的知识点不少,有备考安监局电工证的朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 10:16:03
2020年低压电工操作证(安监局)考试题101-200题

有关2020年低压电工操作证的考试题,安临局2020年低压电工操作证试题的101-200题,全部为选择题,有报考低压电工证考试的朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 09:48:24
2020年低压电工操作证考试题100题

有关2020年安监局电工考试题,2020年低压电工操作证考试题,共有100道题,全部为选择题,有备考低压电工操作证考试的电工朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 09:32:31
北京市高压电工证复审变压器部分复习题及答案

北京市高压电工证复审(变压器)复习题三、变压器部分1、变压器的无载调压分接开关在经主管技术领导批准后,可以在空载运行条件下操作和调整。( × )2、变压器防爆管喷口前
时间:2020-04-05 06:55:54
北京市高压电工证复审复习题(电工基础类)及答案

北京市高压电工证复审复习题五、电工基础类1、在三角形中,功率因数角的对边是P,功率因数角的邻边是Q。(× )2、在电路中当电阻一定时,电阻上消耗的功率与其两端电压的平方
时间:2020-04-05 06:47:37
北京市高压电工证复审复习题判断题及答案

北京市高压电工证复审复习题判断题一、安全法规类1、《北京市安全条例》规定,生产经营单位制订的安全生产规章制度应当包括危险作业管理制度。(√ )2、《北京市安全条例
时间:2020-04-05 06:44:46
高压电工考试《安全用具及触电急救》练习选择题及答案

高压电工考试《安全用具及触电急救》选择题一、选择题1、下列()组合是在低压操作中使用的基本安全用具。(B)A、绝缘手套、试电笔、带绝缘柄的工具 B、绝缘鞋、试电笔、带绝
时间:2020-04-05 06:42:08
电工与电路基础试题:选择题部分

电工与电路基础试题:选择题部分,包括不少重要的电工电路知识点,对电工电路考试很有帮助。
时间:2019-05-25 17:28:52
- 上一篇:维修电工考试试题(选择题部分)
- 下一篇:电力建设安全规程考试试题(填空题与单选题)