带电作业班技术管理规定部分
来源:电工天下时间:2020-02-04 07:27:20 作者:老电工手机版>>
有关带电作业班技术管理规定,包括班组技术管理的技术指标目标、带电作业管理、带电作业人员要求、带电作业安全管理要求,以及带电作业技术管理要求、设备缺陷与验收管理等。
带电作业班的技术管理规定
8.1 技术指标目标
带电作业计划工作任务完成率:100%
带电作业抢修任务完成率:100%
8.2 带电作业管理
8.2.1 带电作业项目管理
8.2.1.1 常规带电作业项目指使用常用工器具进行经常性作业的项目,10kV配电线路常规带电作业项目如表1。
常规项目必须编制相应的现场操作规程,由各电业局(公司)带电作业专(兼)责人审查,总工程师批准后执行。
表1:10kV配电线路常规带电作业项目
序 号 常 规 作 业 项 目 备 注
1 10kV绝缘斗臂车带电解除电缆出线
2 10kV绝缘斗臂车带电搭接电缆出线
3 10kV绝缘斗臂车带电拆除引线
4 10kV绝缘斗臂车带电搭接引线
5 10kV绝缘操作台带电搭接引线
6 10kV绝缘操作台带电拆除引线
7 10kV带电立杆
8 10kV带电拆除水泥杆
9 10kV带电修补导线
10 10kV带电消除杂物
11 10kV带电校正电杆
12 10kV带电更换跌落式熔断器
13 10kV带电更换杆上刀闸
14 10kV带电拆装绝缘套管
15 10kV带电更换横担及金具
16 10kV带电更换避雷器
17 10kV带电更换直线杆支撑绝缘子
18 10kV带电更换耐张绝缘子
19 10kV带电更换直线绝缘子
20 10kV带电更换柱上断路器
8.2.1.2 新项目带电作业项目指本单位以往未进行过的带电作业项目。
8.2.1.2.1 带电作业新项目必须编制作业安全技术措施,经现场模拟操作,确认安全可靠,并经本单位带电作业专(兼)责人审查,总工程师批准后,方可到带电设备上试用。
8.2.1.2.2 新项目要经过四川省带电作业技术中心培训合格后方可开展工作。
8.2.1.2.3 新项目转为常规项目前,必须经过技术鉴定。技术鉴定小组由各电业局(公司)带电作业专(兼)责人、生产技术部、安全监察部有关人员和有经验的带电作业人员组成,在总工程师的主持下进行。
8.2.2 带电作业班组应有月度带电作业计划,以保证年度带电作业计划的实施。计划完成后,应由专人及时统计、分析和上报。
8.2.3 配网检修及缺陷处理工作必须遵循能带不停的原则。对于10kV及以下配网,无论是检修、消缺、故障处理,还是技术改造和业扩等工作,凡是具备开展带电作业条件的,应首先考虑进行带电作业。
8.3 带电作业人员要求
8.3.1 班组带电作业人员要求做到三熟三能。
8.3.2 10kV配电线路带电作业人员应分别单独取证后方可开展相应工作。从事带电作业的人员必须每四年进行一次换证,两年复审一次。
8.3.3 带电作业人员原则上不得从事停电检修作业工作。
8.4 带电作业安全管理要求
8.4.1 带电作业班组人员和管理人员,必须经过技术培训和安规考试,熟练掌握带电作业安规,熟悉触电急救法、人工呼吸法。
带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具备带电作业实践经验的人员担任并经电业局(公司)主管生产的领导书面批准。
8.4.2 带电作业实际工作前,应填写带电作业工作票和现场作业工序工艺标准卡,认真做好危险点分析辨识和安全控制措施。
8.4.3 开展带电作业必须严格遵守《电力安全工作规程(带电作业部分)》等有关规定。
带电作业工作负责人在带电作业开始前,应向设备属地调度机构提出带电作业申请,明确提出是否需停用重合闸、是否需控制负荷、事故跳闸后是否可强送等要求。带电作业设备属地调度机构应根据设备调度管辖权限,向相应调度机构提出带电作业申请和要求。
设备管辖调度机构应根据当时电网运行情况,决定是否同意带电作业。若同意,设备管辖调度机构在落实并完成了带电作业有关要求后,通知带电作业设备属地调度机构。
再由设备属地调度机构履行带电作业许可手续。带电作业结束后,工作负责人应及时向设备属地调度机构值班人员汇报,办理带电作业工作完结手续。
8.4.4 带电作业必须在良好天气下进行,当遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪雹、雨雾不得进行带电作业。风力大于5级时,一般不宜进行带电作业。
8.5 带电作业技术管理要求
8.5.1 带电作业应具备的条件
(一)作业项目属于已具备条件开展的带电作业项目;
(二)带电作业人员具有相应的作业资质(上岗证、特种作业证);
(三)带电作业工器具完好;
(四)经过四川省带电作业技术中心技术培训;
(五)必须编制现场作业工序工艺标准卡
8.5.2 带电作业方案的确定
8.5.2.1 通过对现场查勘结果,做出能否进行带电作业的判断。
8.5.2.2 通过现场查勘结果,制定出带电作业工作的具体作业方案,作业方案应包括作业方法、人员组织、所需要的工器具、应采取的安全措施等。
8.5.2.3 填写带电作业工作票,制定现场作业工序工艺标准卡。
8.5.2.4 应尽量拓展各种10kV配网带电作业项目,作业方法可采用绝缘斗臂车作业法、绝缘平台作业法及绝缘操作杆作业法
8.5.3 带电作业工器具的准备
根据确定的工器具种类和数量,准备好工器具。严格执行带电作业工器具领用制度和带电作业工器具管理制度。
8.5.4 带电作业施工现场管理
8.5.4.1 工作人员进入作业现场,应戴安全帽。工作人员工作时应穿着适合配电线路带电作业的工作服,斗内工作人员应系好安全带。
8.5.4.2 作业现场的工器具应实行定置摆放。工器具及材料的传递应采用绝缘小吊臂或绝缘绳索,不得乱扔。
8.5.4.3 工作现场应做好监护工作,禁止非作业人员进入现场。
8.5.4.4 检查作业现场安全措施已全部落实。
8.5.4.5 作业现场已经过查勘,作业人员已进行安全技术交底。
8.5.4.6 施工作业严格按照现场作业工序工艺标准卡所制定的作业程序施工,带电作业技术要求按照GB/T 18857-2002《配网线路带电作业技术导则》、《国家电网公司带电作业操作导则》和《电业安全工作规程》带电作业部分的要求执行。
8.6 设备缺陷管理
8.6.1 设备缺陷管理必须实现微机化闭环管理。
8.6.2 属于一般缺陷,班组应列入周、月的工作计划中,配合设备停电检修时进行消除。
8.6.3 设备缺陷的消除应及时准确并保证质量,缺陷消除以后,应在班组的设备缺陷及处理记录簿上做好记录。
8.7 设备验收管理
会同运行部门对带电检修质量进行验收,发现不符合要求或规定的立即组织整改。
8.8 设备台帐及异动管理
8.8.1 设备更换、改造、异动后,技术专(兼)责应该及时更改设备台帐。
8.8.2 设备台帐随时保持与现场实际一致。
8.9 图纸规程管理
8.9.1 所有图纸应分线按设备分类、编号、登记,并按目录顺序用统一的图纸盒(袋)分装好,实行定置管理。
8.9.2 图纸的借阅一般仅限于本班人员。
8.9.3 借阅图纸必须办理借阅手续。非本班人员借阅图纸,时间在一天以内经班长批准;超过一天经车间批准;延长借阅时间,须重新办理借阅登记手续。
8.9.4 班组的公用规程由技术专(兼)责负责管理,仅供班内人员就地查阅,不得外借,不得损坏,用后归还原处。
相关文章- 带电作业安全距离定义及相关规定 - 在电路施工中如何进行带电作业操作,在带电作业时的安全距离是多少,最小安全距离与最小对地安全距离有什么区别,带电作业的安全距离有哪些规定,下面一起来了解下。 - 时间:2022-03-04 06:50:33 
- 不同电压等级带电作业安全距离规定(附表) - 不同电压等级带电作业的安全距离规定,国家电网公司电力安全工作规程中,对带电作业的安全间距做出了规定,各电压等级下的详细规定参见《电力安全工作规程》。 - 时间:2021-08-11 08:26:03 
- 等电位带电作业的正确方法 - 等电位带电作业的正确方法,等电位带电作业的操作要领与注意事项,绝缘软梯的绝缘与绝缘操作杆相同,挂绝缘软梯的等电位作业,等电位作业,必须停下该系统的重合闸装置。 - 时间:2021-06-24 08:31:04 
- 带电作业绝缘斗臂车的动作原理与主要类型 - 带电作业绝缘斗臂车的动作原理与类型,绝缘斗臂车的动作原理,设有作业范围限制的绝缘斗臂车的动作原理图,绝缘斗臂车的类型,分为折叠臂式、直伸臂式、多关节臂式等。 - 时间:2021-06-21 08:52:16 
- 带电作业分项工具卡的填写内容 - 有关带电作业分项工具卡的填空内容,在带电作业过程中,做好分项工具卡的管理与填写,包括项目名称与作业方式等,需要的朋友参考下。 - 时间:2021-03-18 05:49:00 
- 带电作业工具电气试验与机械试验 - 带电作业工具电气试验与机械试验,绝缘工具电气试验项目及标准,电气试验周期,预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,以及带电作业机具的机械试验标准等。 - 时间:2021-03-18 05:48:58 
- 带电作业现场查勘记录表【图】 - 分享一份带电作业现场查勘记录表,了解带电作业现场查勘的日常记录内容与方法,需要的朋友参考下。 - 时间:2021-03-14 21:18:59 
- 带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能 - 带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能,绝缘鞋(靴)的电气性能要求,绝缘靴的物理机械性能要求,防止机械损伤,同时应避免接触高温、腐蚀性物质等。 - 时间:2021-03-14 21:18:56 
- 上一篇:电线保护管安装操作步骤
- 下一篇:带电作业班培训管理的规定与基本要求




