电击危害及带电作业的基本原理
来源:电工天下时间:2021-03-14 21:18:55 作者:老电工手机版>>
有关电击危害及带电作业的基本原理,电对人体的危害作用,电流对人体的影响,电击对人体造成损伤的主要因素是流经人体的电流大小,暂态电击对人体的安全威胁等。
电击危害及带电作业的基本原理
电对人体的危害作用:
一种是人体的不同部位同时接触有电位差的带电体,电流通过人体时发生的;
另一种是在带电设备附近工作时,尽管人体并未接触带电体,但却有风吹、针刺、蠕动等不适之感,这是由空间电场引起的。
为什么带电作业人员可以在运行的电气设备上安全工作,甚至直接接触高达几十万伏电压的带电体而不遭受触电伤害?需要电工人员了解并掌握带电作业的工作原理。
一、电流对人体的影响
如果人体被串接于闭合电路中,人体中就会流过电流,其大小按,Ir=U/Zr计算。Zr为人体的阻抗,人体阻抗包括人体内阻抗和皮肤阻抗两部分。
可以认为人体内阻抗基本上是电阻,仅有一小部分的电容分量。皮肤阻抗可看作是一阻容网络,随电压、频率、电流持续时间、接触面积、接触压力、皮肤湿度和温度的变化而变化。
表1-1给出的是在干燥条件下,接触面积为50~lOOcm2,电流路径为手-手或手-脚的人体阻抗值。
从表l-1数据可看出,人体阻抗因人而异。在接触电压为220V时,有5%的人阻抗小于1000Ω,50%的人阻抗小于1350Ω,95%的人阻抗均小于2125Ω。从安全出发,人体阻抗一般可按1000Ω进行估算。
表1-1 人体阻抗Zr
接触电压(v) 人体阻抗 (Ω,小于)
总人数5% 总人数50% 总人数95%
25 1750 3250 6100
50 1450 2625 4275
75 1250 2200 3500
100 1200 1875 3200
125 1125 1625 2875
220 1000 1350 2125
700 750 1100 1550
1000 700 1050 1500
电击对人体造成损伤的主要因素是流经人体的电流大小。电击一般分为暂态电击和稳态电击。
人体对工频稳态电流的生理反应可以分为感知、震惊、摆脱、呼吸痉挛和心室纤维性颤动,其相应电流阀值如表l.2所示。
表1-2 人体对稳态电击产生生理反应的电流阀值 (mA)
生理反应 感知 震惊 摆脱 呼吸痉挛 心室纤维性颤动
男性 1.1 3.2 16.0 23.O 100
女性 0.8 2.2 10.5 15.0 100
心室纤维性颤动被认为是电击引起死亡的主要原因,但超过摆脱电流阀值的电流,也可以是致命的。因为此时人手已不能松开,使得电流继续流过人体,引起呼吸痉挛甚至窒息而导致死亡。
国际电工委员会(IEC)对交流电流下人体生理效应的推荐值见表1—3。其中,感知电流阀值与接触面积、接触条件(湿度、压力、温度)和每个人的生理特征有关,心室纤维性颤动电流阀值与电流的持续时间有密切关系。
表1-3 IEC对交流电流下人体生理效应的推荐意见
人体生理效应 15-100Hz交流电流(mA)
感知电流阀值 0.5
摆脱电流阀值 10
心室纤颤电流阀值 持续时间为3s 40
持续时间为1s 50
持续时间为0.1s 400~500
暂态电击是人接触电场中对地绝缘的导体的瞬间,积累在导体上的电荷以火花放电的形式通过人体对地突然放电。
流过人体的电流是一频率很高的电流,由于这种放电电流变化复杂,所以,通常都以火花放电的能量来衡量其对人体产生危害性的程度。
表1—4是人体对暂态电击产生生理反应的能量阀值。
表1-4 人体对暂态电击产生生理反应的能量阀值
生理效应 感知 烦恼 损伤或死亡
能量阀值(mJ) 0.1 0.5~1.5
相关文章带电作业安全距离定义及相关规定

在电路施工中如何进行带电作业操作,在带电作业时的安全距离是多少,最小安全距离与最小对地安全距离有什么区别,带电作业的安全距离有哪些规定,下面一起来了解下。
时间:2022-03-04 06:50:33
不同电压等级带电作业安全距离规定(附表)

不同电压等级带电作业的安全距离规定,国家电网公司电力安全工作规程中,对带电作业的安全间距做出了规定,各电压等级下的详细规定参见《电力安全工作规程》。
时间:2021-08-11 08:26:03
等电位带电作业的正确方法

等电位带电作业的正确方法,等电位带电作业的操作要领与注意事项,绝缘软梯的绝缘与绝缘操作杆相同,挂绝缘软梯的等电位作业,等电位作业,必须停下该系统的重合闸装置。
时间:2021-06-24 08:31:04
带电作业绝缘斗臂车的动作原理与主要类型

带电作业绝缘斗臂车的动作原理与类型,绝缘斗臂车的动作原理,设有作业范围限制的绝缘斗臂车的动作原理图,绝缘斗臂车的类型,分为折叠臂式、直伸臂式、多关节臂式等。
时间:2021-06-21 08:52:16
带电作业分项工具卡的填写内容

有关带电作业分项工具卡的填空内容,在带电作业过程中,做好分项工具卡的管理与填写,包括项目名称与作业方式等,需要的朋友参考下。
时间:2021-03-18 05:49:00
带电作业工具电气试验与机械试验

带电作业工具电气试验与机械试验,绝缘工具电气试验项目及标准,电气试验周期,预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,以及带电作业机具的机械试验标准等。
时间:2021-03-18 05:48:58
带电作业现场查勘记录表【图】

分享一份带电作业现场查勘记录表,了解带电作业现场查勘的日常记录内容与方法,需要的朋友参考下。
时间:2021-03-14 21:18:59
带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能

带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能,绝缘鞋(靴)的电气性能要求,绝缘靴的物理机械性能要求,防止机械损伤,同时应避免接触高温、腐蚀性物质等。
时间:2021-03-14 21:18:56





