低压铝合金电缆线损计算方法(低压线路线损计算公式)
来源:电工天下时间:2021-08-06 05:13:05 作者:老电工手机版>>
有关低压铝合金电缆线损计算方法,低压线路线损计算公式,采用铜电缆或铝电缆的计算方法,或用电压损失百分数简易计算公式计算,并介绍了农村低压线损率的范围。
低压铝合金电缆线损计算方法
采用铜电缆或铝电缆的计算方法,线损是相同截面积铜电缆的2倍,相同截面积铝线的1.2倍,也可以用电压损失百分数简易计算公式计算。
电压损失百分数简易计算公式:
△U=PL/CS S=PL/C△U
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 ;铝合金单相6.4, 铝合金,三相39,S——导线截面(mm2)
比如380V线路,输送有功功率30kW,输送距离300m,35mm2铜电缆电压损失:
解:根据公式 △U%=PL/CSX100%
△U=(30X300)/(77X35)X100%=9000/2695X100%=3.3%
电压损失 △U=380X3.3%=12.5V
380V线路,输送有功功率30kW,输送距离300m,35mm2铝电缆电压损失是:
解:根据公式 △U%=PL/CSX100%
△U=(30X300)/(46X35)X100%=9000/1610X100%=5.6%
电压损失:△U=380X5.6%=21V
380V线路,输送有功功率30kW,输送距离300m,35mm2铝合金电缆电压损失为:
△U=(30X300)/(39X35)X100%=9000/1365X100%=6.6%
电压损失 △U=380X6.6%=25V
以上就是低压线路线损计算公式及方法,公式及数据来源《电工进网作业许可考试低压类理论部分》《电工学基础》等。
附1,高压线损和低压线损怎么计算?出现高损、负损由什么原因造成?
一是电线自身成在阻抗所以电流通过时会产生热损耗。
二是变压器铁损.(就磁力线外漏导致的).损耗计算=(1-输出功率/输入功率)*100%。
110KV线路的线损率国家规定每公里是多少?(低压线路线损计算公式)
低压线损,一般要控制在12%,国家电网没有硬性规定,线损和地区有关系,一般各地区为考核电力企业,规定这个数值,这个数值和我们用电人没有太大的关系
附2,国网规定低压400v线损是多少?
低压线损,一般要控制在12%,国家电网没有硬性规定,线损和地区有关系,(电工天下 www.dgjs123.com)一般各地区为考核电力企业,规定这个数值,这个数值和我们用电人没有太大的关系,您是电力系统的吗?和我们用电人有关系的有两个指标,是电压合格率及供电可靠率,电压合格率的高低直接关系到我们用电的质量,供电可靠率则直接关系到我们用上电的可靠保障,所以电监会在今年对这两个指标进行了关注,并给电力部门下达了指标。
附3,农村低压线损率不得超过多少?
不超过8%。
以导线材料、截面、长度为依据计算出线阻值,再根据负载电流就计算线损功率,功率乘以时间就是线损电量。
相关文章线损管理分级、分压、分线与分台是什么

有关线损管理分级、分压、分线与分台的知识,理论线损和实际线损的区别,影响线损的主要因素,以及影响线损率的原因等。
时间:2021-08-06 05:13:20
如何计算电力线损,电力线损的计算标准

有关计算电力线损的方法,电流决定电压或电能损失的多少,电力部门计算线损的标准是什么,线路电能损耗计算方法有哪些,一起来了解下。
时间:2021-08-06 05:13:07
35kv线路线损计算公式

有关35kv线路线损的计算公式,高压送电是为了减少线路的损耗,包括电压和功率损耗,35KV线路损耗如何计算,电阻如何计算,需要线路的首端和末端的功率。
时间:2021-03-27 07:25:40
如何降低农网线损?低压电网线损降损方法

有关降低农网线损的几种方法,低压电网线损降损方法,包括均衡搭接落户线,提高低压电网建设标准,按照设备用电规模等,有效降低农网低压线路的线损。
时间:2021-03-27 07:25:38
电网线损的定义及分类,降低线损的技术措施

有关电网线损的定义及分类,以及降低线损的主要技术措施,线损管理是衡量供电企业综合水平的重要标志,分享一些线路降损节能管理措施。
时间:2021-03-18 05:49:30
供电所线损管理与节能降损的措施

供电所线损管理与节能降损的措施,线损管理由技术线损和管理线损两部分组成,线损指标的分解与落实,线损分析的方法及要求,以及节能降损的具体措施。
时间:2021-03-18 05:49:29
线损理论如何计算?理论线损计算的概念与方法

有关理论线损计算的概念与方法,包括输电线路损耗,配电变压器损耗,以及低压线路损失计算方法,简单线路的损失计算等,供大家参考。
时间:2020-05-25 14:17:42
10KV电缆线路损耗与电阻计算公式是什么

有关10KV电缆线路损耗与电阻计算公式,线损理论计算的方法,输电线路损耗计算公式,配电变压器损耗功率的计算方法,以及简单线路的线损计算等。
时间:2020-05-25 14:16:43
- 上一篇:架空线路线损计算公式及要求
- 下一篇:线损如何计算,线损计算公式求一天的电能损失




