停电检修作业的安全制度
来源:电工天下时间:2021-03-18 05:50:20 作者:老电工手机版>>
有关停电检修作业的安全制度,停电检修作业时严格执行的制度,停电检修作业必须由负责人统一指挥,必须有明显的断开点,停电检修作业,停电后必须验电,并挂好接地线,作业时必须有专人监护等。
停电检修作业的安全制度
1、必须由负责人统一指挥。
2、必须有明显的断开点,该线路断开的电源开关把手,必须专人看管或加锁,并悬挂“有人作业,严禁合闸”字样的警示牌。
3、停电后必须验电,并挂好接地线。
4、作业时必须有专人监护。
5、确认所有作业完毕后,摘除接地线和警示牌,由负责人检查无误后通知调度恢复送电。
(1)将检修设备停电,将各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开的设备上检修。对于多回路的线路,要注意防止其他方面突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。在已断开的开关上挂上“禁止合闸,正在检修”的警示牌,必要时加锁。
(2)准备检修的设备或线路停电后,对设备先放电,消除被检修设备上残存的静电,放电需采用专用的导线(电工专用),采用绝缘棒操作,人手不得与放电导体相接触,同时注意线与地之间,线与线之间均无放电。放电后用试电笔对检修的设备及线路进行验电,验明确实无电后方可着手检修。
(3)为了防止意外送电和二次系统的反送电,以及为了消除其他方面的感光电,在被检修部分外端装设携带型临时接地线。临时接地线的装拆程序一定不能弄错。安装时先装接地端,拆卸时后拆接地端。
(4)检修完毕后,应拆除携带型临时接地线并清理工具及所有的零角废料,待各点检修人员全部撤离后再摘下警示牌,装上熔断器插盖,最后合上电源总开关恢复送电。
猜你喜欢:
相关文章供电所安全员岗位职责_电力安全员岗位职责

有关供电所安全员岗位职责,电力安全员岗位职责,涉及电力安全员的岗位培训,电力设施的安全维护,以及电力设备的检修等工作,供电所电力安全员的岗位职责要求。
时间:2022-09-08 16:19:16
停电后摇用电设备的接地电阻有什么影响

在停电之后,不断开接地线,摇用电设备的接地电阻,一般是没有影响的。前提是自己家停的电,即自己家的断路器必须断开,否则用摇表摇到的接地电阻是整个小区的,或者是更多人家的家用电器的接地电阻。
时间:2022-08-29 06:09:58
安全帽的选用要求

有关安全帽的知识,安全帽是对人头部起到防护作用的,对工作时由于坠落物体及其它因素导致的伤害起到很好的保护作用,安全帽有多种不同的类型,安全帽的选用要求有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 13:05:15
工地上安全帽颜色不同是什么原因

进入施工现场必须正确佩戴安全帽,安全帽颜色有白色、红色、蓝色、黄色等几种颜色,工地上安全帽颜色不同是什么原因,不同颜色安全帽代表不同身份,在工地上主要用来区分身份,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 13:02:47
工厂安全帽职位划分方法

安全帽的颜色多种多样,不同职位的人佩戴不同颜色的安全帽,这是有严格的划分标准的,红帽子是底层工人使用的,白帽子是中层使用的,银色的是项目经理使用的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 13:00:23
安全帽没有什么颜色

有关安全帽的知识,安全帽有很多种不同的颜色,每一种颜色代表不同的工种与职务,比较常见的安全帽颜色有白色、红色、黄色等,那么安全帽中没有什么颜色,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 12:59:29
什么颜色的安全帽挣钱多

有关安全帽颜色的知识,工地帽子颜色代表人员的不同等级,也代表了不同的收入水平,那么在工地上戴什么颜色的安全帽的人挣钱多,自然是戴红色安全帽的了,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 10:55:45
电工安全帽的形式要求及分类说明

有关电工安全帽的知识,电工安全帽有多类形式,按适用范围分类T类和Y类两种,电力(电工)安全帽为T4类安全帽,电工安全帽分为近电报警电工安全帽和普通电工安全帽两种,下面具体来解下。
时间:2022-05-23 08:57:23