直流屏的作用及与微机保护装置的关系,直流电源就是给微机保护装置,还有电力仪表等一些电力二次设备提供工作电源用的,拿15面KYN28中置柜为例说明,直流电源的微机保护装置有直接的关系。
微机保护装置与直流屏的关系
首先,直流屏的作用,直流电源就是给微机保护装置,还有电力仪表等一些电力二次设备提供工作电源用的,也就是说直流电源容量的大小的选择,取决于微机保护装置,电力二仪表等一些二次设备的功耗。
就拿15面KYN28中置柜为例进行说明。
KYN28中置柜上一般装有微机保护装置、VS1真空断路器、指示灯、开关柜智能操控装置等设备。
微机保护装置的耗电功率一般小于10W(这里我们按10W计算)、国产的VS1真空断路器耗电功率一般在70W左右、开关柜智能操控装置的耗电功率一般在10W左右、其他元件及指示灯的耗电功率加起来也在10W左右,那么一台KYN28中置柜的耗电功率就是:10W(微机保护装置)+70W(真空断路器)+10W(开关柜智能操控装置)+10W(指标灯及其他开关元件)=100W左右,按照计算公司:{(电池容量X电池工作电压)/设备功率=可延长时间(小时)}。
可以算出,充足的100AH直流电源差不多可以延时14个小时,如果选用充足的80AH直流电源,可以延时10个小时左右。
直流电源的微机保护装置有直接的关系,他的整体功耗就是直流电源容量选择的直接依据。
简言之,直流电源就是给微机保护供电用的,用到微机保护装置的地方,一般都会有直流电源。
相关文章并联电容器组中串联电抗器的作用

串联电抗器在并联电容器组中起到什么作用,具体参考如下:并联电容器组中用串联电抗器组成谐振电路,可以降低电容器组在合闸过程中产生的涌流倍数和涌流频率,减小对电容器组的影响。
时间:2022-07-24 13:37:34
电工疑难问题:回路电流走零线不走地线的问题

问题:为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线的工作原理是什么?解答:此问题解释起来很抽象,不容易让人看得懂。为什单相用电负载回路走零线,而不走地线,下面就与各位电工朋友来聊一聊这个话题。
时间:2022-06-18 06:55:43
电工问题:学习电路好还是机电好

不管学什么专业,都必须要精通才行,学习电路好还是机电好,需要看个人兴趣,这些专业都是比较枯燥,如果没有兴趣学习很没劲,兴趣是最好的老师,下面具体来了解下。
时间:2022-05-27 11:19:15
欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法

一般欧瑞变频器的自身保护措施比较齐全,所以变频器维修中的有些小故障用户是可以自己解决的。电工之家给大家介绍几种常见的变频器维修方法,希望能给大家提供一些帮助。
时间:2022-04-28 20:11:35
直流屏的作用及工作原理浅析

有关直流屏的知识,直流屏的主要作用是给高低压开关设备提供直流分合闸操作电源,次要作用是作为电力仪器仪表的控制电源、临时照明等,那么直流屏的工作原理是什么样的,下面来了解下。
时间:2022-04-02 10:51:33
电工需要哪三种证件,各有什么作用?

电工证是学习安装电工和维修电工考取的证书,电工证有多种类型,作为普通电工从业者来说,一般需要哪三种电工证,不同电功证的作用是什么,下面具体来看下。
时间:2021-12-29 06:28:32
检修电机时用什么工具,电机检修工具的作用有哪些

检修电机时用什么工具,电机检修工具的作用有哪些?电工的工具按照作用分为常用工具和专用工具两种:1、常用工具:电工随身携带的电工钳、活口扳手、螺丝刀、电工刀、检电笔等。
时间:2021-12-25 06:06:58
在使用喷灯时要注意哪些问题

在使用喷灯时要注意哪些问题,喷灯是一种加热工具,利用喷灯火焰对工件进行加热,火焰温度最高能达到900摄氏度,也是电工必备的工具之一,常用于锡焊、焊接电缆接地线、热处理时加热工件等。
时间:2021-08-27 13:32:13
- 上一篇:三眼插座安装地线的问题
- 下一篇:配电柜直流屏蓄电池型式及蓄电池组的设计规范