直流屏的作用与原理,直流屏与直流电源的区别
来源:电工天下时间:2022-04-02 11:05:20 作者:老电工手机版>>
有关直流屏的知识,直流屏的作用与原理,直流屏与直流电源的区别,直流屏和UPS的区别是什么,直流屏控母和合母是什么,以及直流屏中的端电池的组成与作用。
直流屏作用与原理
110kV站,全站共有33个高压开关,直流屏采用200AH,10A充电模块。充电模块该如何配置,有什么依据?
充电模块的输出电流=0.1C10+常用负荷+备份,C10指的是电池的10小时放电容量,200AH的电池现在大多是配置4台10A的模块。其中2台电池均充电时用,1台共常用负荷,1台备份。
直流屏电池组DC110V/500A.h 要活化,请问下放电电流一般为多少?【直流屏的作用与原理,直流屏与直流电源的区别】
一般的充放电实验,是以0.1C的容量来做的。500A.h 的电池组,就是用50A的电流,放电10小时,理论上讲50X10=500Ah,刚好把充满电的电池所有容量放掉。
但是现在是活化实验,不用深度放电,用50A电流放电3~5小时就可以了,放了电的电池要尽快充电,否则电池里的化学介质会破坏,造成电池容量下降的。
1000AH容量蓄电池,以500A电流放电,其放电率是多少?
放电电流有两种表示方式。一种是1000Ah电瓶500A放电电流为0.5C;另外一种是X小时率,设5小时率规定为额定容量,那么5个小时率放电电流I=1000/5=20A,则500A电流可以表示为25I。
直流屏和UPS的区别:
直流屏的作用是当厂用电中断时通过双电源开关迅速的提供可靠的备用电源,还有供给高压开关的操作电源等。UPS的作用就是将直流电源转换成交流电供给DCS或其他装置电脑等。
直流屏和直流电源的区别:
直流屏是蓄电池和智能充电器的完美的统一体,它的自动化程度很高功能较多仅在电力系统内应用比较广泛;直流电源主要指各类干电池也包括各类电气设备内外的经过整流滤波的直流部分可以说是五花八门多种多样有些质量较差。
直流屏的作用:
直流屏提供直流电DC220V、48V等等,主要的作用是给高低压开关设备提供直流分合闸操作电源,及电力仪器仪表控制电源、临时照明等作用。
应急电源提供交流电AC380/220。主要作用是在市电断电后,短时间(一般是60/90分钟)内给负载提供交流应急供电。所带负载一般为应急照明、金属灯、风机、电梯、防火卷帘门等电气设备。
直流屏的工作原理
直流屏两路市电经过交流切换输入一路交流,给各个充电模块供电。直流屏充电模块将输入三相交流电转换为直流电,给蓄电池充电,同时给合闸负载供电,另外合闸母线通过降压装置给控制母线供电。
系统中的各基础监控单元受主监控的管理和控制,通过通讯线将各基础监控单元采集的信息送给主监控统一管理。
主监控显示直流系统各种信息,用户也可触摸显示屏查询信息及操作,系统信息还可以接入到远程监控系统。
直流屏除基础的交流监控、直流监控、开关量监控外,还可以配置绝缘监测、电池巡检功能,用来对直流系统进行全面监控。
变电站直流屏上显示合母电压240,控母电压220,为什么控母电压比合母的低?
采用的直流母线不一样.前者使用的的母线可能使用的蓄电池的或者整流机的数量多一点,因为合闸是电流大可能会造成母线的电压短时下降如果启动的合闸数量多的话甚至会是断路器不能合上闸。
而控制母线则没有这种担忧. 充电模块输出的电压一般在198-286之间 默认的是235 那个样子。
因此,合母一般在235到245之间,现在的开关线圈一般是 220 正负%5,所以,保持在235那个样子够用。控母的话就保持在220就可以了,反正现在的保护装置标称的都是220V。
什么是合母什么是控母有什么区别?
合母是交流(通常380)经过充电模块后的直流电压 大概是250-230V
而控母就是合母经过降压硅链(通常2035 就是里面有5-7个继电器进行微降)后的最终电压一般为220V左右也就是负载最终所需要的直流电
根据负载的不同需求合母 控母都可以拿来用的。
直流屏控母和合母。分别为控制母线和合闸母线。控制母线提供持续的,较小负荷的直流电源,合闸母线提供瞬时较大的电源。
变电站直流屏系统,显示交流空开跳闸,但是并没有动作,不知道是那里动作?
(1)检查接线是否正确可靠;(2)检查控制模块工作状态是否正确;(3)检查空开的状态以及接点是否正确。
这个是两路交流输入,通过接触器互锁实现一路工作,一路备用,但是由于接触器坏了,他们把两个接触器直接短接过去,跨过接触器,现在是两路交流同时输入,这样有什么不好的影响么,现在直流屏报电压过高报警,我们这个是48V的,但现在到65V了,是因为这个原因么?
直流屏报电压过高,是报合母电压还是控母电压。若是控母电压的话,检测硅链是否坏了,看看监控上的检测线不要有问题。若是合母电压的话,看看模块输出电压是否有问题。你说的互锁坏了,是会影响的。你可以量下模块输入电压是多少,看是否正常。不同源的两路交流电不能随便并在一起的,这样对源端变压器造成很大的影响。
变电所直流屏非得用蓄电池吗?整流过来之后直接供直流电不可以吗?只要保证直流屏进线交流电的供应,比如采用双回路供电,不也是很可靠吗?干嘛非得装上蓄电池?
变电站必须安装蓄电池,蓄电池不仅是作为备用电源,在电磁开关合闸时需要非常大的直流电流,为了防止直流母线电压瞬时下降,影响到继电保护正常运行,所以用蓄电池来弥补这部分直流电流。
而且蓄电池是站内最可靠的直流电源,在全站交流失电的情况下,蓄电池要给UPS、继电保护、监控装置、事故照明等设备供电,比充电机可靠。
220V直流屏选用的蓄电池电压是多少伏的,需要串多少块?加降压硅链与不加降压硅链时需要的蓄电池数量一样吗?
一般常用的直流屏蓄电池为12V/100AH的蓄电池,则需串220V/12=18块,(单体电池一般电压大于2V),加降压硅链和不加是有区别的,因为降压硅链会降低系统电压,一般加多电池的数量为降压硅链降压数/12V。220V出于系统的稳定最好选择降压硅链,降压8V,用19块电池串联。
直流屏中的端电池是什么意思?
就是电压调节的备用电池。以前直流装置得蓄电池分为两组,一组是基本级,供正常负荷时用,一组为端电池,供事故时调节直流母线电压用的,比如基本电池用得过多,造成直流母线的电压下降过多时,通过调节装置将端电池投上去,维持直流母线的电压水平。
相关文章直流屏的作用及工作原理浅析

有关直流屏的知识,直流屏的主要作用是给高低压开关设备提供直流分合闸操作电源,次要作用是作为电力仪器仪表的控制电源、临时照明等,那么直流屏的工作原理是什么样的,下面来了解下。
时间:2022-04-02 10:51:33
电脑电源能否拆开清理灰尘

电脑电源能否拆开清理灰尘?电脑电源不建议拆开清灰,一般不需要装电源风扇防尘网。电脑电源清灰的频率,需要根据使用环境和电脑品牌,以及电脑使用情况来定,不能一概而论。
时间:2022-02-18 06:27:02
废弃的电脑电源的用途

废弃的电脑电源的用途,拆解掉一只台式电脑的电源,小方盒上有12V小微风降温,有很多抽头线插桩。如果要将该电源作为家用,最适用的电压输出只有12V和5V。
时间:2022-02-18 06:18:46
电灯开关怎么改为另一灯电源

把电灯开关改成另一灯电源,分为二种情况:一、另一灯有零线,只需要将电灯开关的火线进线连接到另一灯的开关L端,另一开关的L1连接灯即可。
时间:2021-08-15 11:15:49
220伏灯泡接到380伏的电源为什么会烧掉

220伏灯泡接到380伏的电源为什么会烧掉,从专业的角度来看,用电设备都有额定电压、额定电流、额定电阻与额定频率,如果超出其可承受范围,过高或过低,最终就会烧坏。
时间:2021-08-14 12:34:12
UPS电源电路图说明

分享一个UPS电源电路图说明,该电路提供恒定的调节5伏输出和不规范的12伏的电源,该电路可适应其他受监管和无管制使用不同的电压调节器和蓄电池。
时间:2021-08-11 08:25:25
直流绝缘监视装置接线方法图解

直流绝缘监视装置接线方法图解,常用的绝缘监察装置接线图,正常时,电压表1PV开路,而使ST1的触点5-7、9-11( ST1的1-3、2-4断开)与ST2的触点9-11接通,投入接地继电器KA。
时间:2021-06-24 08:31:57
充电器插上电源灯不亮不能充电什么原因

在对手机或电动车充电时,把充电器插上电源后,灯不亮且不能充电,这是什么原因引起的,无论是手机充电器,还是电动车的充电器,在出现这类故障问题时,多半是充电器损坏了,具体原因一起来看下。
时间:2020-12-17 11:18:02
- 上一篇:直流屏常见故障原因与解决办法
- 下一篇:三相四线进户地线接法图解