如何计算发电设备平均利用小时数?
来源:电工天下时间:2021-03-27 07:26:39 作者:老电工手机版>>
有关发电设备平均利用小时数计算方法,发电设备的利用小时数是反映发电设备生产能力利用程度及其水平的指标,如何计算发电设备平均利用小时数,用报告期发电量除以发电设备容量计算出来的运行小时数。
发电设备平均利用小时数
发电设备的利用小时数是反映发电设备生产能力利用程度及其水平的指标。
每年中国电力企业联合会都发布6MW以上发电机组的年利用小时数,电力行业监管部门也十分关心这个指标,利用小时数与赚钱直接相关,发电企业更是关心自己电厂的利用小时数是多少。
当然,发电量与回收的电费是最相关的,但对于装机容量不同的机组,很难直接通过发电量来比较他们的电费回收情况,因而才使用“利用小时数”这一指标。利用小时数越高,说明设备的使用越充分,每度电中摊销的固定资产投资越低,或者说在电价相同的情况下固定资产投资回收得越快。
电力行业监管部门关心这一指标,是考察电力系统调度机构是否做到了公平调度。同样是燃煤电厂,一个年利用小时数达到5500小时,另一个只有3000小时,那也许对于利用小时数低的电厂就存在一定不公平。但是否真不公平,还需要细致入微的调查,比如用电负荷低、输电线路阻塞、设备问题或故障、电力系统安全等等众多原因都可能使得利用小时数低。
计算方法:
不少人都认为年利用小时数=年发电量/装机容量,公式没错,但不严谨,容易算出利用小时数偏小。
准确的方法:用报告期发电量除以发电设备容量计算出来的运行小时数。同样概念的还有一个指标:设备利用率,是用报告期发电设备利用小时数与该时期日历小时数的比率。这里要注意是用报告期,我们在用这两个指标时都要注意报告期是什么时候。
例如:如果一台3MW的风机1月1日投运,到年底累计发电6000kWh,另一台2MW的风机7月1日投运,到年底累计发电3000kWh,则他们当年的利用小时数分别是2000小时和1500小时,利用率分别是2000/8760和1500/4416,即22.8%和34.0%,明显第二台风机的利用程度更高。(8760和4416分别是全年和下半年的小时数,8760=24×365,4416=24×184)
都换算成一年的话,利用小时数分别是2000和3000小时,也能看出来第二台风机的利用程度更高。把两台风机看做一个风电场,则整个风电场全年可发电量是12000kWh,装机5MW,则风电场年利用小时数是2400小时。如果不注意报告期而直接加总的话,发电量只有9000小时,直接除会得出1800小时的错误结果。对于风电场、光伏电站等可再生能源发电厂,往往众多的风机或光伏板是分期分批并网发电,计算利用小时数时要注意各期各批的报告期是什么时候。
利用小时数和利用率的概念不止适用于发电设备,不论是生产还是生活中的东西都有个利用小时数和利用率的问题。
应用这种方法可以计算出各类设备的利用小时数和利用率,比如家里的电视、微波炉、洗衣机什么的。
一年内用不了几次的东西最好少买,用的时候可以租,而常用的东西应该要买质量好的。
可见,手机、电脑等设备的利用率太高了,买个价格高些,质量好些的并不吃亏。
相关文章停电后摇用电设备的接地电阻有什么影响

在停电之后,不断开接地线,摇用电设备的接地电阻,一般是没有影响的。前提是自己家停的电,即自己家的断路器必须断开,否则用摇表摇到的接地电阻是整个小区的,或者是更多人家的家用电器的接地电阻。
时间:2022-08-29 06:09:58
220V供电15KW设备需用多大截面的电线?

问题描述:220V供电15KW设备需用多大截的电线?解答:计算导线截面需要根据负荷距、导线材质、环境温度等多种因素来定,不能只提供220Ⅴ供电,15KW就可以计算出导线截面的依据。
时间:2022-05-11 09:06:22
电工、钳工与设备维修工的工资是什么原因

有关电工工资的相关问题,无论是电工,钳工,还是设备维修工,你会发现工资都不会太高,这个工种一般技术都不太高,一人师傅可以带多个徒弟,技术水平要求不太高,自然工资就上不去了。
时间:2022-04-26 13:43:50
电气设备停电检修时的五项安全措施

电气设备停电检修工作包括全部停电和部分停电两种,对10kV及以下的带电设备和线路与人体距离小于0.35m时,均需要停电检修;如果距离大于0.35m且小于0.7m时,则需要设置遮栏,否则也应停电检修。
时间:2022-04-20 20:48:17
电力设备图形符号构成与使用规则

电力设备图形符号构成与使用规则,图形符号是指用于图样或其他文件以表达一个设备或概念的图形、标记或字符,发电厂和变电所常用图形符号,电气制图在选用图形符号时的使用规则。
时间:2021-03-27 07:26:14
发电企业点检定修管理:点检定修制度与技术标准

【发电企业点检定修管理:点检定修制度与技术标准】1. 点检定修制度 点检定修是通过设备状态实施“点检”来“确定维修项目”的一种设备管理制度。它是
时间:2021-01-24 09:43:51
泽藤SHW190发电电焊机机油的更换步骤

泽藤SHW190发电电焊机机油更换步骤 说明:趁机器热时将机油放出,快速放出机油,然后加入新的机油。1、取出排油塞(见下图),放出机油。2、放完油后,拧紧排油塞。3、加入新的机油,检查油面的高度。
时间:2021-01-19 11:02:21
电力设备间互操作的可用标准图解

有关电力设备间互操作的可用标准,IEC62357给出了电力设备间互操作的参考架构,用于电力设备间互操作的可用标准,智能电网中部署的种类繁多的设备之间要实现互操作,需要满足一定的标准。
时间:2020-05-14 15:40:50
- 上一篇:跟电工师傅学电路跳闸的原因分析
- 下一篇:发电机零线带电的问题原因





