电动机日常检修规程与要求
来源:电工天下时间:2022-10-04 07:52:54 作者:老电工手机版>>
有关电动机日常检修规程与要求,电工维修人员应熟悉或掌握本规程,规定了我厂电动机的标准大、小修项目及质量验收标准等内容,适用于我厂各电动机的检修。
电动机日常检修规程与要求
本标准规定了神化阳光发电公司电动机的小修、大修、特殊项目检修的一般原则和方法。
下列人员应熟悉或掌握本规程全部或部分内容:
1.生产副厂长、总工程师、副总工程师。 ·
2.检修分厂电气副主任、电气专责。
3.检修分厂电气检修班长及电气检修人员。
1 主题内容与适用范围
本规程规定了我厂电动机的标准大、小修项目及质量验收标准等内容,适用于我厂各电动机的检修。
2 引用标准
下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性
SD230—87发电厂检修规程
GB755—87旋转电机基本技术要求
3 电动机的检修周期
3.1 电动机的大修周期
3.1.1 机组所属的主要高低压电动机(含直流电动机)随该机组同时大修备用时间长的电动机、机组所属闸门电动机,可适当延长大修周期
3.1.2 其它公用系统电动机,每三年大修一次
3.1.3 临时性大修由电机运行情况决定。
3.1.4 新安装电动机投运一年后大修一次。
3.1.5 防护等级为开启式的电动机每两年大修一次。
3.2 电动机的小修周期
3.2.1 机炉所属的高、低压电动机随机组小修进行。
3.2.2 上述各电动机每六个月至一年小修一次,遇有大修则小修不另进行。
4 电动机的检修项目
4.1 大修项目
4.1.1 电动机解体与清除灰尘、污垢。
4.1.2 定子的检修。
4.1.3 转子的检修。
4.1.4 轴承的检修。
4.1.5 冷却系统的检修。
4.1.6 电动机电气预防性试验
4.1.7 电动机的组装、试转与验收。
4.2 小修项目
4.2.1 打开电动机非负荷端端盖及前后轴承盖检查,必要时更换轴承油。
4.2.2 测量定转子空气隙及非负荷端内风扇及导风环的间隙。
4.2.3 清扫过滤器及通风道,用压缩空气吹灰。
4.2.4 检查滑环、电刷、刷架、举刷装置及换向器、适量更换电刷。
4.2.5 检查清理接线盒,紧固地脚螺丝及支持瓷瓶,测量定转子绕组的直流电阻及绝缘。
4.2.6 检查清扫启动装置及低压开关。
4.2.7 电动机的试运转及验收。
5 电动机的检修工艺及质量标准
5.1 大修前的准备工作
5.1.1 大修前应检查电动机的振动、电流及温度、轴承声音等,根据检查情况和预防性试验记录及检修记录编制大修项目及检修计划。
5.1.2 组织检修人员学习检修工艺规程及措施和有关注意事项,并进行技术交底,明确分工。
5.1.3 按照大修项目准备检修时必须的工器具、材料及检修记录,对起吊工具认真进行检查,必要时做拉力试验。
5.1.4 按《电业安全工作规程》办理工作票手续,做好现场安全措施,并进行安全交底。
5.2 电动机的解体 维修电工,出处:电工天下。
5.2.1 电动机的解体,应根据各电动机的具体结构和现场检修条件正确实施并保证安全,起吊大型电动机一般应有起重工配合
5.2.2 大型电动机解体常规步骤
5.2.2.1 拆开电缆头,将电缆头三相短路接地,并支撑保护好。
5.2.2.2 拆卸电动机地脚螺丝、对轮螺丝、外壳接地线及冷却装置等。
5.2.2.3 拆卸对轮.
5.2.2.4 先拆非负荷侧轴承盖、端盖,再拆负荷侧端盖、轴承盖。
5.2.2.5 安装专用工具,抽出转子。
5.2.3 抽转子的常规方法:
5.2.3.1 小电动机由人工直接抽出。
5.2.3.2 用行车双钩接假轴抽转子。
5.2.3.3 在电动机座上固定专用导轨抽转子。
5.2.3.4 用行车或单轨悬臂工具抽转子。
5.2.3.5 用倒链悬臂吊工具加小平车移动定子抽转子。
5.2.4 解体的质量要求:
5.2.4.1 拆卸的各部件、地脚垫片应做好记号,拆开的引线做好相序记号,并妥善保管,原拆原装。
相关文章电气设备停电检修时的五项安全措施

电气设备停电检修工作包括全部停电和部分停电两种,对10kV及以下的带电设备和线路与人体距离小于0.35m时,均需要停电检修;如果距离大于0.35m且小于0.7m时,则需要设置遮栏,否则也应停电检修。
时间:2022-04-20 20:48:17
电动葫芦的七条安全使用规程

在操作电动葫芦时,有如下的安全注意事项必须多加关注:1、严禁斜拉,超载起重;严禁交叉起吊;2、严禁起吊时手抓钢索;3、禁止起吊时人在起吊物下方行走、停留、作业。
时间:2022-02-25 22:15:58
划线钳工的7条安全技术操作规程

划线钳工安全技术操作规程,共有7条,参考如下:1、平台周围应保持整洁,1米内禁止堆放物件。2、经常检查手锤、样冲等工具,不得有裂纹、飞边、毛刺,顶部不得淬火,手锤柄要安装牢固。
时间:2022-02-17 11:04:34
电气维修工安全技术操作规程大全

电气维修工的安全技术操作规程,共分为二大项,一是电气维修工一般规定,二是电缆敷设安全操作规程,在进行电气维修时严格执行停送电制度,不准带电检修,下面具体来看下。
时间:2022-02-17 10:56:19
移动电动工具的6条安全使用规程

移动电动工具的安全操作规程,参考如下:拖线板必须经过带漏电保护开关的插座,并且配有插头,临时直接接到过电流保护的开关上不超过三天,拖线板电线长不超过10米。
时间:2022-02-17 10:52:25
手持式电动工具的8条安全技术操作规程

手持式电动工具的安全技术操作规程,参考如下:待使用的手持式电动工具,必须具有出厂合格证和说明书,并且要制定出相应的安全技术措施,认真按照安全技术操作规程操作。
时间:2022-02-17 10:49:15
手持式电动工具的12条安全操作规程

手持式电动工具的安全操作规程,参考如下:手持式电动工具(以下简称工具)应有专人保管、定期检查,严格借用手持和登记建卡等管理制度。
时间:2022-02-17 10:45:36
电气仪表修理工安全操作规程

有关电气仪表修理工的安全技术操作规程,该规程可以规范电气仪表修理工的操作,防止发生人身伤害事故,该安全技术操作规程适用于有电气仪表修理工岗位的生产车间或作业场所,下面具体来了解下。
时间:2022-02-12 06:40:34
- 上一篇:变配电设备保养制度2017最新整理
- 下一篇:节能灯电子镇流器故障维修方法