煤矿维修电工安全事故案例大全
来源:电工天下时间:2017-03-11 11:36:19 作者:老电工手机版>>
煤矿维修电工安全事故案例大全
煤矿维修电工安全事故案例一:
某矿井维修电工受伤事故案例
一、事故经过
2005年6月20日,某矿外转供变电所内有闲置开关柜,由供电车间组织一批人员前往进行回收,在大部分人员没有到时,有几名员工急于下班回家,就在没有施工负责人指挥、安全负责人监督,没传达安全规程措施的情况下,三名同志主动干起来,三人中有两人用绳子拉开关柜,受害当事人用手扶住柜子,在开关柜即将倒下450时,受害当事人无力将其扶住,在迅速躲闪时,手被压在开关柜下,耳朵被柜子的铁丝扎破。
二、事故原因
1、施工人员没有学习安全规程,没强调整个程序及注意事项,没有学习签字,职工心中没数是此次事故的主要原因。
2、当事人和其它两名员工心情慌急,在没有任何的保护的情况下 工作,而且没有预料到开关柜重量,在倾倒时能否扶住,平安放倒,是造成此次事故的又一主要原因。
3、准备工作不充分,没有垫开关柜的防滑皮带;没有在开关柜前放置横板等一系统列的防滑措施,是造成此次事故的又一原因。
三、防范措施
1、加强对职工的现场业务技术培训,提高自主保安各相互保安意识,增强职工的危险源辨识能力。
2、教育职工作业时要严格遵守安全技术操作规程和施工措施,杜绝蛮干、盲干等违章作业现象。
煤矿维修电工安全事故案例二:
电工拆焊机不慎触电死亡事故案例分析
2002年5月17日,某电厂发电车间检修班电工刁谋带领班组成员张某检修380V直流电焊机。电焊机修好后进行通电试验,情况良好,并将电焊机开关断开。刁谋安排张某拆除电焊机二次线,自己拆除电焊机一次线。约17;15刁某蹲着拆除电焊机电源线接头,在拆除一相后,拆除第二相的过程中意外触电,经抢救无效死亡。
一、原因分析:
⑴刁谋参加工作10余年,一直从事电气作业并获得高级维修电工资格证书,在本次作业中刁谋安全意识淡薄,工作前未进行安全风险分析,在拆除电焊机电源线中间接头时,未检查确认电焊机电源是否断开,在电源线带电又无绝缘防护的情况下作业,导致触电。刁谋违章作业是此次事故的直接原因。
⑵张某作为检修成员,在工作中未有效进行安全监督、提醒,未及时制止刁谋的违章行为,也是造成此次事故发生的原因之一。
⑶刁谋在工作中不执行规章制度,疏忽大意,凭经验违章作业酿成恶果。
⑷车间班组管理存在漏洞,轻安全重生产经营。
二、防范措施:
⑴采取有力措施,加强对现场工作人员执行规章制度的教育与监督,杜绝违章行为的发生。作业组成员相互监督,严格执行安全生产操作规程和企业监督制度。
⑵所有作业必须事先进行安全风险分析,并填写安全分析卡。
⑶完善设备停送电制度,制定设备停送电检查卡。
⑷加强职工的专业技术和安全知识培训,提高职工的业务素质和安全意识,让职工切实从思想上认识违章作业的危害性。
⑸完善车间、班组安全管理制度,建立个人安全生产档案,对不具备本职岗位所需安全素质的人员进行培训或转岗。安排工作时,要及时了解职工的思想动态,以便对每个人的工作进行周密、妥善的安排,并严格执行工作票制度,确保工作人员的安全可控与在控。

煤矿维修电工安全事故案例三:
低压维修电工安全事故案例
电气工人天天接触用电设备,所以必须严格遵守用电安全操作规程,同时还要使用电气设备的人员加强安全用电和节约用电的宣传和教育。另外对用电设备也要采取必要的安全措施,防止触电事故的发生。
案例:某厂在某年安全生产月第一天,电工在上梯子作业时,发生跌落事故,造成人员伤害,直接住进医院,事故分析梯子存在安全隐患是原因之一。
梯子的安全使用
(1)电工常用梯子有竹、木斜梯和人字梯(包括金属人字梯)。使用时应注意以下几点:
①使用前要检查梯子牢固可靠,能承受使用负重。
②竹梯与地面角度以65°—70°为宜,没有搭勾梯子应有人扶梯。
③竹梯要有防滑措施(如有橡胶包梯脚、垫防滑垫等)。梯子不准垫高使用。
④竹梯和人字梯使用时都不准站在最高层工作。
⑤人字梯使用时中间必须扎绳连系。(电工天下 www.dgjs123.com)
⑥上竹梯作业应勾脚站立,人字梯上不得采用骑马式站立。
⑦带电作业及在带电设备附近工作,不准使用金属梯。
⑧配电房搬梯要把梯子放倒,两人搬运,注意与带电部分保持安全距离。
⑵高空作业的有关安全规定
一般将离地高度超过2米以上作业称高空作业,请办理高空作业证,高空作业的安全要求是扎好安全带,安全带吊绳须挂在安全牢固物体上,戴好安全帽,高处传递物件时不得抛掷,要用绳子吊传。
居民住宅、办公室——选漏电动作值30毫安,动作时间为0.1秒漏电保护开关。
当发生人身触电或漏接地故障时,漏电电流直接流入大地,不返回零线,使零序电流互感器的铁芯磁通不平衡,存在一个漏电电流的磁通,线圈就有感应电压输出,经放大后使漏电脱扣器动作,开关装置跳闸,切断电源。
低压试电笔测量适用范围是60—550伏,使用时手握笔绝缘部分并用手接触笔尾金属部分,用笔尖接触或轻划需测量件,逐相验电,如果笔内氖管发光表示有电。使用时注意手不要碰到笔尖。
低压线路带电接线的注意事项:
接线前:必须拉开负荷开关并挂上“禁止合闸、有人工作”标示牌,设专人监护,扎电工皮带,配带绝缘胶钳、电工刀、黑胶布、绝缘薄膜作相间绝缘用等。
接线时:先接零线,包扎绝缘之后再接相线。(应做好相间隔离的安全措施,防止短路和触电)
拆线时:与上述操作相反。
安全无小事,作为电工,随时都会用到万用表,在以前有一次给人修五孔面板,我把表笔插到位后,本来因该是电压挡,结果却在电流挡(因为我对班的小子不是正式电工,不太会用表,他当班用电流挡),我也没看,结果就.....一个弧光万用表击穿了,杯具,操作时注意表笔插孔和档位,养成好的工作习惯。选择一款带有高能保险丝的表,通过档位误操作的表,即使在误操作的时候也能够保证仪表的安全,更能保证使用者的安全。
我以前使用万用表的时候从没有关注过表笔的安全,我用的表笔的金属针裸露较多,平时我还很喜欢这个设计,因为测量的时候非常方便。记得上学时候有一次暑假实习,在一家生产轧辊的工厂进行例行检查,带电操作的现场,不小心两只表笔碰到了一起造成短路,表笔的金属针直接烧毁,幸亏我反应快没有受伤!后来我才知道在测量高压电的环境,表笔的裸露金属部分不能超过4mm,否则误操作带来的后果不堪设想。在这里也提醒大家别方便就选择质量不好的表笔。一个安全的万用表不仅仅要表体符合安全规范,保险丝和表笔也是不容忽视的细节,CAT IV安全等级的表笔的金属裸露长度不得超过4mm,请大家关注关于安全等级的相关知识。
猜你喜欢:
人身触电事故
本文介绍三方面的内容:人身触电事故是什么,触电摆脱电流是多少,以及触电事故对人体造成的直接伤害分类电击与电伤两种,一起来了解下。....
人体安全电压,人体触电事故
人体安全电压是多少,人体触电事故的产生原因,不高于36V的电压对人是安全的,称为安全电压,人触电不一定会死亡,通过人体的电流超过人体的电阻与人体两端电压值时会导致死亡。....
电网触电事故的种类
电流对人体的影响,包括感知电流、摆脱电流、致命电流与触电时间等知识,电网触电事故的种类,从触电的环境,按触电者接触导线的方式分类,包括单相触电、两相触电、直接接触触电与间接接触触电等。....
电流对人体的危害
有关电流对人体的危害,电击对人体的伤害程度与哪些因素有关,触电事故产生的原因,以及触电事故的二个分类,一起来了解下。....
触电类型,触电事故规律
一般触电类型有哪些,家庭电路触电类型与高压电路触电类型有何不同,触电事故的常见原因,触电事故的规律有哪些,一起来了解下。....
相关文章供电所安全员岗位职责_电力安全员岗位职责

有关供电所安全员岗位职责,电力安全员岗位职责,涉及电力安全员的岗位培训,电力设施的安全维护,以及电力设备的检修等工作,供电所电力安全员的岗位职责要求。
时间:2022-09-08 16:19:16
安全帽的选用要求

有关安全帽的知识,安全帽是对人头部起到防护作用的,对工作时由于坠落物体及其它因素导致的伤害起到很好的保护作用,安全帽有多种不同的类型,安全帽的选用要求有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 13:05:15
工地上安全帽颜色不同是什么原因

进入施工现场必须正确佩戴安全帽,安全帽颜色有白色、红色、蓝色、黄色等几种颜色,工地上安全帽颜色不同是什么原因,不同颜色安全帽代表不同身份,在工地上主要用来区分身份,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 13:02:47
工厂安全帽职位划分方法

安全帽的颜色多种多样,不同职位的人佩戴不同颜色的安全帽,这是有严格的划分标准的,红帽子是底层工人使用的,白帽子是中层使用的,银色的是项目经理使用的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 13:00:23
安全帽没有什么颜色

有关安全帽的知识,安全帽有很多种不同的颜色,每一种颜色代表不同的工种与职务,比较常见的安全帽颜色有白色、红色、黄色等,那么安全帽中没有什么颜色,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 12:59:29
什么颜色的安全帽挣钱多

有关安全帽颜色的知识,工地帽子颜色代表人员的不同等级,也代表了不同的收入水平,那么在工地上戴什么颜色的安全帽的人挣钱多,自然是戴红色安全帽的了,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 10:55:45
电工安全帽的形式要求及分类说明

有关电工安全帽的知识,电工安全帽有多类形式,按适用范围分类T类和Y类两种,电力(电工)安全帽为T4类安全帽,电工安全帽分为近电报警电工安全帽和普通电工安全帽两种,下面具体来解下。
时间:2022-05-23 08:57:23
国标安全帽颜色代表什么意思

工地上佩戴各种颜色安全帽者都是什么人员,具体说明如下:1、戴白色安全帽的人员:一般为监理公司的质监员、或者安全员。帽子侧面印有“监理”“安全”字样,一眼就知道是监理公司领导。
时间:2022-05-23 08:56:13
- 上一篇:维修电工岗位的安全工作职责
- 下一篇:维修电工安全操作规程(最新)