维修电工安全操作规程
l、从事电气工作人员,必须具备电气的基本知识,学徒工、实习生不得单独作业;非电气人员禁止从事电气作业。
2、严禁带负荷拉隔离开关和闸刀开关。
3、输电线路、电气设备和开关的安装位置不得影响人员与车辆通行,电气设备的外壳应有可靠的接地和接零。
4、使用梯子时,下面应有人监护,禁止两人以上(含)在同一梯子上工作。
5、禁止用大容量保险丝更换小容量的保险丝或用铜、铝线代替。
6、高低压配电室设备和电机,检修后检查无误,人员应站到安全区域方可送电试车。
7、从事现场作业、高空作业,必须有两人以上。
8、设备和线路未经证实无电,不得轻易触摸。
9、对地电压250V以上,禁止带电作业:250V以下,需带电作业时必须采取安全措施。
10、雷雨交加时应停止工作,不得靠近带电体。
11、检修人员工作完毕后,应清点工具防止遗忘在设备上面造成事故。
12、停送电必须有专人与有关部门联系,严禁约时停、送电。
13、如工作人员两侧、后方有带电部分,应特别加设防护遮栏。
14、在己停电但未装地线设备上工作时,应先将设备对地放电。
低压维修电工安全技术操作规程
1. 遵守电气安全技术操作规程《通则》有关规定。
2. 不准在设备运行过程中拆卸修理,必须停运并切断设备电源,按安全操作程序进行拆卸修理。临时工作中断或每班开始工作前,都必须重新检查电源是否已经断开,并验明是否无电。
4. 电机检修后必须遥测相间及每相对地绝缘电阻。绝缘电阻合格,把皮带轮上紧方可试车。空载电流应不超过规定范围。
5. 试验电机、电钻等,不能将其放在高处,需放稳后再试。
6. 定期巡检、维修电气设备,应确保其正常运行,安全防护装置齐备完好。
7. 凡是暂时拆除的电气设备的导线电源端必须用绝缘胶布包好,不得有裸露部分。对不再使用的电源管线应拆除。
8. 熔断器熔丝的额定电流要与设备或线路的安装容量相匹配,不能任意加大。带电装卸熔体时,要戴防护眼镜和绝缘手套,必要时应使用绝缘夹钳,操作人站在绝缘垫上。
9. 电气设备的保护接地或接零必须完好、合格。即:电气设备裸露 的不带电导体(金属外壳)经接地线、接地体与大地紧密连接起来,称保护接地,其电阻一般不超过4欧姆。将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线相连接,称保护接零。在同一低压配电系统中,保护接零与保护接地不许混用。
10. 螺口灯头的开关必须接在相线上,灯口螺纹必须接在零线上。
11. 监督执行在动力配电盘、配电箱、开关、变压器等各种电气设备的附近,不准堆放易燃易爆、潮湿或其它危及安全,影响维护检修的物品。
12. 临时装设的电气设备,必须符合临时接线安全技术规程。
13. 每次检修完工后,必须清点所用工具、材料及零配件,以防遗失和留在设备内造成事故。将检修情况向使用人交代清楚,并送电与使用人一起试车。不能由维修电工单独试车。
14. 漏电保护器应定期清扫、维修,检查脱扣机构是否灵敏,定期测试绝缘电阻,阻值应不低于1.5兆欧,电子式漏电保护器不准用兆欧表测量相邻端子间的绝缘电阻。
15. 低压停电时,按规定办理停电手续,并会同申请停电人去现场检查、验电、挂地线或设遮拦,在开关的操作把上挂“禁止合闸,有人作业”的警示牌。在同一线路上有两组或以上人员同时工作时,必须分别办理停电手续,并在此路刀闸把上挂以数量相等的警示牌。
16. 工作完毕,作业人员检查、清理现场,待全部人员撤离现场,工作负责人填写工作终结并签字后交停电执行电工复查无误方可摘警示牌送电。遇有两组及以上人员作业时,必须在各组完全完工后,方可摘警示牌送电。
维修电工岗位安全操作规程
1、任何电气设备未经验电,一律视为有电,不准触及。
2、电气设备不准在运转中拆卸修理,必须停机切断电源,取下熔断器挂上警告牌,确认无电后,方可工作。
3、不准使用超用量得保险丝和片,使用行灯不准超36伏,断头和拆开电线,必须用胶布或其他绝缘包扎严密。
4、如高空作业,登高梯子、固定绳索、防滑措施必须完好,必要时应戴上安全帽、安全带。移动梯子时要注意现场情况,防止碰坏物件,堕落伤人。登高时地面必须有人监护。
5、不常用得电气设备,在使用前必须全面检查,确认正常后方可使用。
6、对所有得电气设备、照明等、例如电机、移动电具、电扇、电钻、开关、行灯、电灯等线路,必须按规程做好定期巡回检查和维护保养工作,严防发生漏电事故。
7、应经常检查设备接地或接零线得完好,每年雷雨季节前,全面进行一次安全用电避雷针等的检查,保持接地良好。
8、熔丝、片熔断后或开关跳闸后,一定要查明原因,确认良好再行送电,不准未经检查随意送电。
9、在一般情况下不准带电检修,如有特殊情况须带电操作时,应穿戴好橡皮手套、绝缘鞋,并有监护人。
10、凡在高压线附件进行检修时,都要填写好工作票,明确规定操作工艺,必须按排指定监护人,持证操作。

电工安全操作规程
电工安全操作规程一
1、未经安全培训和安全考试不合格严禁上岗。
2、电工人员必须持电气作业许可证上岗。
3、不准酒后上班,更不可班中饮酒。
4、上岗前必须穿戴好劳动保护用品,否则不准许上岗。
5、检修电气设备时,须参照其它有关技术规程,如不了解该设备规范注意事项,不允许私自操作
6、严禁在电线上搭晒衣服和各种物品。
7、高空作业时,必须系好安全带。
8、正确使用电工工具,所有绝缘工具,应妥善保管,严禁它用,并应定期检查、校验。
9、当有高于人体安全电压存在时严禁带电作业进行维修。
10、电气检修、维修作业及危险工作严禁单独作业。
11、电气设备检修前,必须由检修项目负责人召开检修前安全会议。
12、在未确定电线是否带电的情况下,严禁用老虎钳或其他工具同时切断两根及以上电线。
13、严禁带电移动高于人体安全电压的设备。
14、严禁手持高于人体安全电压的照明设备。
15、手持电动工具必须使用漏电保护器,且使用前需按保护器试验按钮来检查是否正常可用。
16、潮湿环境或金属箱体内照明必须用行灯变压器,且不准高于人体安全电压36V。
17、每个电工必须熟练掌握触电急救方法,有人触电应立即切断电源按触电急救方案实施抢救。
18、配电室除电气人员严禁入内,配电室值班人员有权责令其离开现场,以防止发生事故。
19、电工在进行事故巡视检查时,应始终认为该线路处在带电状态,即使该线路确已停电,亦应认为该线路随时有送电可能。
20、工作中所有拆除的电线要处理好,不立即使用的裸露线头包好,以防发生触电。
21、在巡视检查时如发现有故障或隐患,应立即通知生产方然后采取全部停电或部分停电及其它临时性安全措施进行处理,避免事故扩大。
22、电流互感器禁止二次侧开路,电压互感器禁止二次侧短路和以升压方式运行。
23、在有电容器设备停电工作时,必须放出电容余电后,方可进行工作。
24、电气操作顺序:停电时应先断空气断路器,后断开隔离开关,送电时与上述操作顺序相反。
25、严禁带电拉合隔离开关,拉合隔离开关前先验电,且应迅速果断到位。操作后应检查三相接触是否良好(或三相是否断开)。
26、严禁拆开电器设备的外壳进行带电操作。
27、现场施工用高低压设备以及线路应按施工设计及有关电器安全技术规定安装和架设。
28、每个电工必须熟练牢记锌锅备用电源倒切的全过程。
29、正确使用消防器材,电器着火应立即将有关电源切断,然后视装置、设备及着火性质使用干粉、1211、二氧化碳等灭火器或干沙灭火,严禁使用泡沫灭火器。
30、合大容量空开或ME时,先关好柜门,严禁带电手动合ME。
电工安全操作规程二
1、万用表用完后,打到电压最高档再关闭电源,养成习惯,预防烧万用表。
2、严禁向配电柜、电缆沟放无关杂物。
3、光纤不允许打硬弯,防止折断。
4、生产中任何人不准使拉拽DP头线,防止造成停车。
5、换DP头应 停掉装置及PLC电源,如有特殊情况,带电换,必须小心,不能连电。
6、生产中换柜内接触器时,必须谨慎,检查好电源来路是否可关断,严禁带电更换,防止发生危险。
7、生产中不能因维修气阀而将压辊压下,造成钢带跑偏或挤断。
8、不允许带电焊有电压敏感元件的线路板,应待烙铁烧热后拔下电源插头或烙铁头做好接地再进行焊接
9、拆装电子板前,必须先放出人体静电。
10、使用电焊机时,不允许用生产线机架作为地线,防止烧PLC,发现有违章者立即阻止。
11、使用电焊机,需带好绝缘手套,且不允许一手拿焊把,一手拿地线,防止发生意外触电。
12、焊接带轴承、轴套设备时,严禁使焊机电流经过轴承、轴套,造成损坏。
13、在变电室内进行动火作业时,要履行动火申请手续,未办手续,严禁动火。
14、生产中不要紧固操作台的按钮或指示灯,如需急用必须谨慎,防止改锥与箱体连电造成停车。
15、生产中如需换按钮,应检查电源侧是否是跨接的,拆卸后是否会造成停车或急停等各种现象,没把握时,可先临时把控制线改到备用按钮上,待有机会时恢复。
16、换编码器,需将电源关断{整流及24V}或将电源线挑开,拆编码器线做好标记,装编码器时,严禁用力敲打,拆风机外壳时要小心防止将编码器线拽断,在装风机后必须检查风机罩内编码器线是否缠在风机扇叶上。
17、电气设备烧毁时,需检查好原因再更换,防止再次发生事故。
18、换接触器时,额定线圈电压必须一至,如电流无同型号的可选稍大一些。
19、变频器等装置保险严禁带电插拔且要停电5分钟以上进行操作。
20、严禁带电插拔变频器等电子板,防止烧毁。
21、换变频器或内部板子时必须停整流电源5分钟以上进行操作,接完线必须仔细检查无误后方可上电,且防止线号标记错误烧设备。
22、经电机维修部新维修回的电机必须检查电机是否良好并将电机出线紧固后再用。
23、接用电设备电源时,先看好用电设备的额定电压选好合适空开,确认空开处于关断,检查旁边是否有触电危险再进行操作。
24、手动操作气阀或油阀时,必须检查好是否会对人或设备造成伤害,防止出事故。
25、更换MCC抽屉时,必须检查好抽屉是否一样,防止换错烧PLC。
26、安装或更换电器设备必须符合规定标准。
27、严禁用手触摸转动的电机轴。
28、严禁用手摆动带电大功率电缆。
29、烧毁电机要拆开确认查明原因,防止再次发生。
30、热继电器跳闸,应查明原因并处理再进行复位。
31、在检修工作时,必须先停电验电,留人看守或挂警告牌,在有可能触及的带电部分加装临时遮拦或防护罩,然后验电、放电、封地。验电时必须保证验电设备的良好。
32、检修结束后,应认真清理现场,检查携带工具有无缺少,检查封地线是否拆除,短接线,临时线是否拆除,拆除遮拦等,通知工作人员撤离现场,取下警告牌,按送电顺序送电。
33、工作完成后,必须收好工具,清理工作场地,做好卫生。
猜你喜欢:
配电室安全操作规程
有关配电室安全操作规程及配电室管理制度,配电室的安全操作至关重要,在配电室操作时,务必严格遵守配电室安全操作规程,熟悉配电房的各项管理制度。....
维修电工消防安全知识
有关维修电工消防安全的知识,以及维修电工消防安全操作规程13项,在发生电气设备火警时,或邻近电气设备附近发生火警时,电工应运用正确的灭火知识,及时处理火灾事故。....
电气设备安全操作规程
有关电气设备安全操作规程及适用范围,本规程规定了电气设备安全操作的有关规定,本规程适用于公司电气设备作业,电气设备必须由专职电工进行检修,或在专职电工指导下进行工作。....
维修电工安全操作规程
有关维修电工安全操作规程,维修电工的作业目的,作业前准备,维修电工的工作职责,巡检作业,以及维修时间与维修质量,电工安全操作规程大全,需要的朋友参考下。....
相关文章电工常见的10种错误,习惯性错误是操作禁忌

电工作业人员在电工作业中,为了保障电力人员的安全,必须严格按照电工安全操作方法进行相关损伤,以免犯了习惯性错误,以下是电工日常的操作禁忌,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:09:36
电动葫芦的七条安全使用规程

在操作电动葫芦时,有如下的安全注意事项必须多加关注:1、严禁斜拉,超载起重;严禁交叉起吊;2、严禁起吊时手抓钢索;3、禁止起吊时人在起吊物下方行走、停留、作业。
时间:2022-02-25 22:15:58
划线钳工的7条安全技术操作规程

划线钳工安全技术操作规程,共有7条,参考如下:1、平台周围应保持整洁,1米内禁止堆放物件。2、经常检查手锤、样冲等工具,不得有裂纹、飞边、毛刺,顶部不得淬火,手锤柄要安装牢固。
时间:2022-02-17 11:04:34
电气维修工安全技术操作规程大全

电气维修工的安全技术操作规程,共分为二大项,一是电气维修工一般规定,二是电缆敷设安全操作规程,在进行电气维修时严格执行停送电制度,不准带电检修,下面具体来看下。
时间:2022-02-17 10:56:19
移动电动工具的6条安全使用规程

移动电动工具的安全操作规程,参考如下:拖线板必须经过带漏电保护开关的插座,并且配有插头,临时直接接到过电流保护的开关上不超过三天,拖线板电线长不超过10米。
时间:2022-02-17 10:52:25
手持式电动工具的8条安全技术操作规程

手持式电动工具的安全技术操作规程,参考如下:待使用的手持式电动工具,必须具有出厂合格证和说明书,并且要制定出相应的安全技术措施,认真按照安全技术操作规程操作。
时间:2022-02-17 10:49:15
手持式电动工具的12条安全操作规程

手持式电动工具的安全操作规程,参考如下:手持式电动工具(以下简称工具)应有专人保管、定期检查,严格借用手持和登记建卡等管理制度。
时间:2022-02-17 10:45:36
电气仪表修理工安全操作规程

有关电气仪表修理工的安全技术操作规程,该规程可以规范电气仪表修理工的操作,防止发生人身伤害事故,该安全技术操作规程适用于有电气仪表修理工岗位的生产车间或作业场所,下面具体来了解下。
时间:2022-02-12 06:40:34
- 上一篇:电工布线原则,家庭电工布线原则及要求
- 下一篇:维修电工中级与电工证的区别