电力系统谐波的危害有哪些?如何测量?
来源:电工天下时间:2017-04-30 07:23:43 作者:老电工手机版>>
电力系统谐波的危害及测量方法
1. 谐波的危害
谐波是电网的一大公害,因此对电力系统谐波问题的研究越来越引起人们的重视。
1.1 对供配电线路的危害
(1)影响线路的稳定运行。供配电系统中的电力线路与电力变压器,一般采用电磁式继电器、感应式继电器或晶体管继电器予以检测保护,使得在故障情况下保证线路与设备的安全。但对于电磁式继电器与感应式继电器,谐波含量高时,易使继电保护误动作,因而在谐波影响下不能全面有效地起到保护作用。晶体管断电器虽然具有许多优点,但由于采用了整流取样电路,容易受谐波影响,产生误动或拒动。因此,谐波将严重威胁供配电系统的稳定与安全运行。
(2)影响电网的质量。电力系统中的谐波能使电网的电压与电流波形发生畸变。如民用配电系统中的中性线,由于荧光灯、调光灯、计算机等负载,会产生大量的奇次谐波,其中3 次谐波的含量较多,可达40%;三相配电线路中,相线上3 的整数倍谐波在中性线上会叠加,使中性线的电流值可能超过相线上的电流。另外,相同频率的谐波电压与谐波电流要产生同次谐波的有功功率与无功功率,从而降低电网电压,浪费电网的容量。
1.2 对电力设备的危害
(1)对电容器的危害。
当电网存在谐波时,投入电容器后其端电压增大,通过电容器的电流增加得更大,使电容器损耗功率增加。对于膜纸复合介质电容器,允许有谐波时的损耗功率为无谐波时损耗功率的1.38 倍;对于全膜电容器,允许有谐波时的损耗功率为无谐波时的1.43 倍。
如果谐波含量较高,超出电容器允许条件,就会使电容器过电流和过负荷,损耗功率超过上述值,使电容器异常发热,在电场和温度的作用下绝缘介质会加速老化。尤其是电容器投入在电压已经畸变的电网中时,可能使电网的谐波加剧,即产生谐波扩大现象。另外,谐波的存在往往使电压呈现尖顶波形,尖顶电压波易在介质中诱发局部放电,且由于电压变化率大,局部放电强度大,对绝缘介质能起到加速老化的作用,从而缩短电容器的使用寿命。
一般来说,电压每升高10%,电容器的寿命就会缩短1/2 左右。再者,在谐波严重的情况下,还会使电容器鼓肚、击穿或爆炸。
(2)对电力变压器的危害。
谐波使变压器的铜耗增大,其中包括电阻损耗、导体中的涡流损耗与导体外部因漏磁引起的杂散损耗都要增加。谐波还使变压器的铁耗增大,这主要表现在铁芯中的磁滞损耗增加,谐波使电压的波形变得越差,则磁滞损耗越大。由于以上两方面的损耗增加,减少变压器的实际使用容量,或者说在选择变压器额定容量时,需要考虑电网中的谐波含量的影响。除此之外,谐波还导致变压器噪声增大,变压器的振动噪声主要是由于铁芯的磁滞伸缩引起的。随着谐波次数的增加,振动频率在1KHz 左右的成分使混杂噪声增加,有时还发出金属声。
(3)对电力电缆的危害。
由于谐波次数高频率上升,再加之电缆导体截面积越大集肤效应越明显,从而导致导体的,阻抗增大,使得电缆的允许通过电流减小。另外,电缆的电阻、系统母线侧及线路感抗与系统串联,提高功率因数用的电容器及线路的容抗与系统并联,在一定数值的电感与电容下可能发生谐振。
(4)对用电设备的危害。
谐波对异步电动机的影响,主要是增加电动机的附加损耗,降低效率,严重时使电动机过热。尤其是负序谐波在电动机中产生负序旋转磁场,形成与电动机旋转方向相反的转矩,起制动作用,从而减少电动机的出力。另外,电动机中的谐波电流,当频率接近某零件的固有频率时还会使电动机产生机械振动,发出很大的噪声。
(5)影响电力测量的准确性。
目前采用的电力测量仪表中有磁电型和感应型,它们受谐波的影响较大。特别是电能表(多采用感应型),当谐波较大时将产生计量混乱,测量不准确。
总之,谐波的产生,电网谐波来自于3 个方面:一是电源质量不高产生谐波;二是输配电系统产生谐波;三是用电设备产生的谐波。其中,用电设备产生的谐波最多。
2. 基于傅立叶变换的测量方法
2.1 基于傅立叶变换的测量方法
采用傅立叶级数对非正弦连续时间周期函数进行分析是谐波分析的基本方法。
实际上经常把连续时间信号的一个周期T 等分成N 个点,在等分点进行采样而得到一系列离散时间信号,然后采用离散傅立叶变换(DFT)或快速傅立叶变换(FFT)的方法进行谐波分析,最终得出所需要的谐波信号。使用此方法测量谐波,精度较高,功能较多,使用方便,是当今应用最广泛的一种方法,其缺点是需要一定时间的采样值,且需要进行两次变换,计算量大,需花费较多的计算时间,检测的结果实际上是较长时间前的谐波信号,实时性不好。无法满足准确的谐波测量要求,因此必须对算法进行改进。
2.2 改进的基于傅立叶变换的测量方法
(1)改进的快速傅立叶算法。是将基2 分解和基4 分解揉合在一起,而复数加法次数相同,另外将采样的2 个实序列组合成复序列进行变换,将结果按公式转换为2 个实序列的FFT 变换结果。模拟实验表明,此种方法具有检测实时性好,测量精度高等优点,基于此种方法研制的16路电力谐波在线监视、分析装置,谐波测量精度达到2%。
(2)基波有功分量剔除法。从傅立叶变换出发,通过检测负载电流基波有功分量来检测谐波和无功电流。有畸变电流,其中:iI(t)为单相电路中非线性负荷电流,ifp 为基波电流有功分量,A1 为基波有功分量幅值。该方法由于算法简单、所用器件少、实时性较高,不仅能适用于单相电路,而且也适用于三相四线制电路。
3. 基于瞬时无功功率理论的测量方法
目前,日本学者 H.Akagi 提出的瞬时无功功率理论为国内外许多学者所使用。此理论基于三相三线制电路的。设三相电路各相电压和电流的瞬时值为ea、eb、ec 和ia、ib、ic,为分析问题方便,把它们变换到两相正交的坐标系上。经过变换可得出α、β两相瞬时电压和瞬时电流iα、iβ。其中,在平面上,可以解得三相电路瞬时无功功率q 和瞬时有功功率p。
以三相瞬时无功功率理论为基础,计算 q、p 或ip、iq 为出发点即可得出三相三线制电路谐波检测的两种方法,分别称之为q、p 运算方式和ip、iq 运算方式。这两种方法的优点是当电网电压对称且无畸变时,各电流分量的测量电路比较简单,并且延时小。
检测谐波电流时,因被测量对象电流中谐波构成和采用滤波器的不同,会有不同的延时,但延时最多不超过1 个电源周期。对电网中最典型的谐波源——三相整流器,其检测的延时约为1/6 周期。可见,该方法具有很好的实时性,缺点是硬件多,花费大,实现起来比较繁琐。
相关文章供电所安全员岗位职责_电力安全员岗位职责

有关供电所安全员岗位职责,电力安全员岗位职责,涉及电力安全员的岗位培训,电力设施的安全维护,以及电力设备的检修等工作,供电所电力安全员的岗位职责要求。
时间:2022-09-08 16:19:16
电力抢修工作流程图解

电力抢修工作流程图解,包括电力抢修的整个工作流程,县局用电营业厅及调度中心,电话报修,供电所客户服务厅等的抢修工作流程图解。
时间:2022-09-08 14:35:25
如何计算电力线损,电力线损的计算标准

有关计算电力线损的方法,电流决定电压或电能损失的多少,电力部门计算线损的标准是什么,线路电能损耗计算方法有哪些,一起来了解下。
时间:2021-08-06 05:13:07
电力设备图形符号构成与使用规则

电力设备图形符号构成与使用规则,图形符号是指用于图样或其他文件以表达一个设备或概念的图形、标记或字符,发电厂和变电所常用图形符号,电气制图在选用图形符号时的使用规则。
时间:2021-03-27 07:26:14
电力猫常见故障的处理办法

电力猫是什么,电力猫的常见故障有哪些,包括电源故障、电力线信号载波信号无法接收、电力猫的网口指示灯不亮、所有指示灯正常不能上网等,提供了电力猫故障的处理方法。
时间:2020-06-29 14:44:26
电力设备间互操作的可用标准图解

有关电力设备间互操作的可用标准,IEC62357给出了电力设备间互操作的参考架构,用于电力设备间互操作的可用标准,智能电网中部署的种类繁多的设备之间要实现互操作,需要满足一定的标准。
时间:2020-05-14 15:40:50
维修电工电气消防知识及电气火灾的危害

有关维修电工电气消防知识及电气火灾的危害,熟悉引发电气火灾的几大原因,电气操作人员应该掌握必要的电气消防知识,以使在发生电气火灾时,运用正确的灭火知识,指导和组织人员迅速灭火。
时间:2020-05-14 15:21:36
电力设备常见缺陷故障类别有哪些?

关于电力设备常见的缺陷故障分类,定期对用电设备开展自检,发现缺陷及安全隐患应及时整改,并加强电力设备维护的工作。
时间:2017-09-12 09:28:58




