带电作业时对天气条件的要求
来源:电工天下时间:2020-03-21 22:33:36 作者:老电工手机版>>
安全带电作业的天气条件
1、带电作业要在良好天气条件下进行,如遇到雨、雪、雷、雾时,不能进行带电作业。
2、当风力大于5级时,不宜进行带电作业。
3、在恶劣天气下进行带电抢修时,应经带电作业人员充分讨论,采取可靠措施,并经带电作业专责工程师审核,主管生产的公司副总经理或总工程师批准后方可进行。
附,带电作业的气象条件。
以下内容整理自网络,介绍下进行带电作业必备的气象条件,如果气象条件不允许时,严禁进行带电作业。
1、带电作业主要考虑风、雨、雪、雾、雷、温度和湿度等。
2、当风力超过一定级别,作业人员、工具设备等受风力影响较大;
3、绝缘工具在雨、雪、雾天气下,绝缘性能降低,容易造成工具闪络;
4、雷电可引起电网系统过电压,过电压将使带电设备和绝缘工具发生闪络或击穿而受到破坏,威胁人身和设备安全。
5、当气温低于O℃,高于+38℃时,作业人员操作比较困难;
6、当空气相对湿度大于80%时,对绝缘工具影响较大,特别是绝缘绳索的绝缘强度明显下降,放电电压降低,泄漏电流增加,导致发热冒烟,产生明火,烧断绳索。
在以上这些情况下,一般不准进行带电作业。
注意事项
在特殊紧急情况下必须在雨、雪、雾、五级风以上的恶劣天气下进行带电作业时,必须按部颁《电业安全工作规程》的规定,充分发动职工讨论,制定可靠的安全工作措施,经局长或总工同意批准后,方可进行。