零线和地线相碰的结果分析
来源:电工天下时间:2020-04-03 10:55:05 作者:老电工手机版>>
有关零线与地线的使用问题,当零线和地线碰在一起时会怎么样,要看是工作零线还是保护接零,这里就针对零线和地线相碰的结果进行分析,供大家学习参考。
零线和地线相碰会怎么样
1、工作零线或保护接零
(1)工作零线:在单相电路里作为负载的回路,工作零线是肯定有电流通过的,而三相四线的中性线(即工作零线),当三相负荷不平行时,同样亦存在一定的工作电流。
(2)保护接零:作漏电保护用,与保护接地相比,切断动作更迅速,在正常情况下保护接零线是基本不存在电流的,只有电路发生故障,或因电器设备发生漏电(设备外壳带电)时才有电流通过。
(3)地线:作电器设备漏电保护之用途并与电器没备的金属外壳相连接。保护接零和地线碰在一起(等同于重复接地),而当工作零线和地线碰在一起时,则会使地线成为工作零线负载电流回路的一部份,当人体触及电器设备的金属外壳时触电危险将会大大增加。
2、工作零线与保护零线的应用
保护接零线和保护接地线一样,都需要接地装置,即保护接零线的从复接地装置,要判别出一根保护线是保护接零线还是保护接地线,需在停电状态下,拉下供电变压器高压侧的跌落式开关后,再测量相线和待判断的另一根保护线(保护接零.保护接地线)从所测得的阻值便可判断得知,阻值很小的则是保护接零线,阻值很大或接近无穷的则是保护接地线。
一般工厂多使用保护接零作漏电保护,住宅则保护接零、保护接地两种方法都会有使用。
工作零线,保护接零貌似一样,实则工作零线是有电流通过的,保护接零不能有电流
由同一台变压器或同一段母线供电的低压电力网中,不宜同时采用接地保护和接零保护。
再同一供电系统中保护接零和保护接地严禁同时使用。
在采用保护措施时,必须注意不允许在同一系统上把一部分设备接零,另一部分用电设备接地。因为当外壳接地的设备发生碰壳漏电,而引起的事故电流烧不断熔丝时,设备外壳就带电110V,并使整个零线对地电位升高到110V,于是其他接零设备的外壳对地都有110V电位,这是很危险的。
因此,在同一个系统上不准采用部分设备接零、部分设备接地的混合做法。即使熔丝符合能烧断的要求,也不允许混合接法。因为熔丝在使用中经常调换,很难保证不出差错
相关文章三相四线进户地线接法图解

有关三相四线进户地线接法图解,三相四线进户地线怎么接,电力局电线进入配电箱只有4根线,传统的三相四线,需要自行安装接地线,安装家庭地线,使用380伏的电的设备更需要接地线。
时间:2022-09-08 15:48:31
家里没有地线能否自己打地线

一条地线,就是一条生命线,这个不能乱来的。专业的地线要由专职电工来做,基本条件是在潮湿的环境下,把良好的金属导体埋入地下1.5m~2m深。家里没有地线能否自己打地线,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-27 06:15:14
电工疑难问题:回路电流走零线不走地线的问题

问题:为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线的工作原理是什么?解答:此问题解释起来很抽象,不容易让人看得懂。为什单相用电负载回路走零线,而不走地线,下面就与各位电工朋友来聊一聊这个话题。
时间:2022-06-18 06:55:43
空开盒内零线排被烧怎么回事

问题描述:空开盒内零线排被烧的问题,空开的零线火线线径相等,空开不跳,但是零线排烧了,究竟是怎么回事?正确答案:很多的配电箱内的零排被烧坏,这种现象比较常见,究其原因,多是无人管理而失修造成的。
时间:2022-05-12 16:04:51
没有验电笔怎么判断零线火线

有关零线与火线的判断方法,没有验电笔,也没有万用表,一般来说就不要去判断哪个是火线,哪个是零线,哪个是地线了,当然还有其它的判断零火线的方法,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 06:28:03
怎么区分火线零线,万用表与验电笔派上用场

在任何一个电路中,火线与零线都起着重要的作用,那么如何来区分火线与零线,当然需要专业的工具上场了,可以万用表区分火线零线,也可以用验电笔来区分火线与零线,下面具体来看下。
时间:2021-12-31 08:12:32
不用插座时地线没电什么原因

不用插座时地线没电什么原因 插座是电器设备和电源之间的连接桥梁,有三孔与两孔等多种型号,三孔的有火线,零线,地线(保护零线),两孔的只有火线和零线。
时间:2020-12-14 11:26:45
零线与地线接到同一个排是否可行

有关零线与地线的接线问题,零线与地线接到同一个排是否可行,零线和地线短接会不会跳闸,分为二种情况,一是电闸使用了空气开关,就不会跳闸,二是电闸使了漏电开关,就会跳闸。
时间:2020-12-13 20:09:26