TN-C系统的安全问题分析
来源:电工天下时间:2017-07-25 07:49:55 作者:老电工手机版>>
TN-C系统的安全问题分析
现在TN-C系统已很少采用,一个成熟的系统走向没落必有原因,TN-C系统系统为一个单相回路,当PEN线中断时,设备金属外壳对地将带的故障电压,电击死亡的危险很大。
TN-C系统内的PEN线兼起PE线和N线的作用,可节省一根导线,比较经济。
从电气安全方向来考试,这个系统存在问题:如系统为一个单相回路,当PEN线中断时,设备金属外壳对地将带的故障电压,电击死亡的危险很大。
如PEN线穿过剩余电流动作保护器RCD,因接地故障电流产生的磁场在RCD内互相抵消而使RCD拒动作j所以在TN—c系统内不能装用RCD防电击。
进行电气维修时需用四极开关来隔断中性线上可能出现的故障电压的传导。因PEN线含有PE线而不允许被开关切断,所以TN—C系统内不能装用四极开关来保证维修人员的安全。
导线因通过中性线电流产生电压降,从而使所接设备的金属外壳对地带电位。此电位可能在爆炸危险场所内打火引爆。
按IEC标准易爆场所内是不允许出现PEN线和采用TN-c系统的。
另外,带电位的与地接触的设备金属外壳可在地内产生杂散电流,在一定程度上腐蚀地下金属结构和管道,为此标准要求PEN线应按可能遭受的最高电压加以绝缘。
另外,由于PEN线通过电流,各点对地电位不同,它也不得用于信息技术系统,以免各信息技术设备地电位的不同而引起干扰。
因为有以上的不安全因素,除维护管理水平较高的一般场所外,现时TN—系统已很少采用。
相关文章- 供电所安全员岗位职责_电力安全员岗位职责 - 有关供电所安全员岗位职责,电力安全员岗位职责,涉及电力安全员的岗位培训,电力设施的安全维护,以及电力设备的检修等工作,供电所电力安全员的岗位职责要求。 - 时间:2022-09-08 16:19:16 
- 安全帽的选用要求 - 有关安全帽的知识,安全帽是对人头部起到防护作用的,对工作时由于坠落物体及其它因素导致的伤害起到很好的保护作用,安全帽有多种不同的类型,安全帽的选用要求有哪些,下面具体来了解下。 - 时间:2022-06-29 13:05:15 
- 工地上安全帽颜色不同是什么原因 - 进入施工现场必须正确佩戴安全帽,安全帽颜色有白色、红色、蓝色、黄色等几种颜色,工地上安全帽颜色不同是什么原因,不同颜色安全帽代表不同身份,在工地上主要用来区分身份,下面具体来看下。 - 时间:2022-06-29 13:02:47 
- 工厂安全帽职位划分方法 - 安全帽的颜色多种多样,不同职位的人佩戴不同颜色的安全帽,这是有严格的划分标准的,红帽子是底层工人使用的,白帽子是中层使用的,银色的是项目经理使用的,下面具体来了解下。 - 时间:2022-06-29 13:00:23 
- 安全帽没有什么颜色 - 有关安全帽的知识,安全帽有很多种不同的颜色,每一种颜色代表不同的工种与职务,比较常见的安全帽颜色有白色、红色、黄色等,那么安全帽中没有什么颜色,下面具体来了解下。 - 时间:2022-06-29 12:59:29 
- 什么颜色的安全帽挣钱多 - 有关安全帽颜色的知识,工地帽子颜色代表人员的不同等级,也代表了不同的收入水平,那么在工地上戴什么颜色的安全帽的人挣钱多,自然是戴红色安全帽的了,下面具体来了解下。 - 时间:2022-06-29 10:55:45 
- 电工疑难问题:回路电流走零线不走地线的问题 - 问题:为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线的工作原理是什么?解答:此问题解释起来很抽象,不容易让人看得懂。为什单相用电负载回路走零线,而不走地线,下面就与各位电工朋友来聊一聊这个话题。 - 时间:2022-06-18 06:55:43 
- 电工问题:学习电路好还是机电好 - 不管学什么专业,都必须要精通才行,学习电路好还是机电好,需要看个人兴趣,这些专业都是比较枯燥,如果没有兴趣学习很没劲,兴趣是最好的老师,下面具体来了解下。 - 时间:2022-05-27 11:19:15 
- 上一篇:家庭施工现场用电的相关规定
- 下一篇:电容补尝功率因数的含义是什么





