电流互感器变比误差的几个影响因素
来源:电工天下时间:2020-04-15 15:11:13 作者:老电工手机版>>
【电流互感器变比误差的影响因素】
电流互感器误差有几种?影响误差的因素有哪些?
电流互感器主要由三部分组成:铁心、一次线圈和二次线圈。由于铁心磁阻的存在,电流互感器在传变电流的过程中,必须消耗一小部分电流用于激磁,使铁心磁化,从而在二次线圈产生感应电势和二次电流,电流互感器的误差就是由于铁心所消耗的励磁电流引起的。
由于激磁电流和铁损的存在,电流互感器一次电流和二次电流的差值是一个向量,误差包括比值差和相角差。
影响误差的因素:
1、电流互感器的内部参数是影响电流互感器误差的主要因素。
⑴ 二次线圈内阻R2和漏抗X2对误差的影响:当R2增大时比差和角差都增大; X2增大时比差增大,但角差减校因此要改善误差应尽量减小R2和适当的X2值。
由于二次线圈内阻R2和漏抗X2与二次负载Rfh和Xfh比较而言值很小,所以改变R2和X2对误差的影响不大,只有对小容量的电流互感器影响才较显著。
⑵ 铁芯截面对误差的影响:铁芯截面增大使铁芯的磁通密度减少,励磁电流减小,从而改善比差和角差。没有补偿的电流互感器在额定条件下铁芯的磁通密度已经很小,所以减少磁通密度也相对减小了导磁系数,使励磁电流减小不多,而且磁通密度越小效果越差。
⑶ 线圈匝数对误差的影响: 增加线圈匝数就是增加安匝,增加匝数可以使磁通密度减小,其改善误差的效果比增加铁芯截面显著得多。但是线圈匝数的增加会引起铜用量的增加,同时引起动稳定倍数的减少和饱和倍数的增加。此外,对于单匝式的电流互感器(如穿心型或套管型电流互感器一次线圈只允许一匝)不能用增加匝数的办法改善误差。
⑷ 减少铁芯损耗和提高导磁率。在铁芯磁通密度不变的条件下,减少铁芯励磁安匝和损耗安匝也将改善比差和角差,因此采用优质的磁性材料和采取适宜的退火工艺都能达到提高导磁率和减少损耗的目的。铁芯磁性的优劣还影响饱和倍数,铁芯磁性差时饱和倍数较校。
2、运行中的电流互感器的误差
当电流互感器已经定型,其内部参数就确定了,那么它的误差大小将受二次电流(或一次电流)、二次负载、功率因数以及频率的影响。
这些因素称为外部因素,在运行中的电流互感器的误差主要受这四个因素影响。
⑴ 电流频率的变动对误差的影响比较复杂,一般系统频率变化甚小,其影响可忽略不计。假使频率变化过大,例如额定频率为50Hz的电流互感器用于60Hz的系统中,就应当考虑频率的影响,因为频率变动不但影响铁芯损耗、磁通密度和线圈漏抗的大小,也同时影响了二次侧负载电抗值的大校
⑵ 当一次电流减小时,磁通密度按比例相应减少,但在低磁通密度时,励磁安匝的减少比磁通密度减少要慢,因此比差和角差的绝对值就相对增大。
⑶ 电流互感器误差具有以下特征:当一次电流在规定的范围内变化时,二次电流按比例变化,当二次负载阻抗在规定范围内变化时,不影响二次电流的大校所以当二次负载在额定范围内减少时,磁通密度也减少,由于二次电流不变,励磁电流减小,误差也将减校电流互感器的出厂说明书一般会标明额定二次负载阻抗值,在运行中其误差应按给定接线方式下的最大二次负载阻抗值来校核。
⑷ 二次负载的功率因数增大,也就是Rfh增大,Xfh减小,角差将增大而比差将减少。对于饱和倍数而言,互感器厂家说明书注明的饱和倍数是指功率因数为0.8时的饱和倍数,此值相当于的饱和倍数的“极小值”,因
此功率因数无论增大或减小,饱和倍数都增大。
减小误差的措施:
励磁电流是造成电流互感器误差的主要原因,因此减小励磁电流就可以减小误差:
⑴ 采用高导磁率的材料做铁芯,因为铁心磁性能不但影响比差和角差,也影响饱和倍数。
⑵ 增大铁心截面,缩短磁路长度;增加线圈匝数。增减铁心截面或线圈安匝会相应增大和减小饱和倍数,在采取增加铁心截面或线圈安匝以改善比差和角差时,必须考虑到对饱和倍数的影响。
⑶ 限制二次负载的影响。在现场一般用增加连接导线的有效截面的方法,如采用较大截面的电缆,或多芯并联使用,以减少二次负载的阻抗值。还可以把两个同型号、变比相同的电流互感器串联使用,使每个电流互感器的负载成为整个负载的一半。
⑷ 适当增大电流互感器变比。在现场运行中选用较大变比的互感器。
附1,电流互感器变比误差怎么算?
变比误差称为比差,其计算方法为:
1、对于检定中的互感器,比差=(被检互感器二次电流-标准互感器二次电流)/标准互感器二次电流。
2、对于已检定的互感器,互感器的准确级就是互感器引用误差的百分比。比如,0.2级的互感器,其误差(引用误差)小于等于±0.2%。
相关文章稳压器怎么正确使用

根据稳压器的功率按照每千瓦0.75平方毫米计算,选用合适的导线连接稳压器的输入和输出。注意:安装时严格按稳压器的接线标记接线,不可省略和接错 ,特别注意火线和零线不能接反,零线和地线不可混淆,地线和零线不能省略。
时间:2022-07-25 05:43:32
稳压器发烫的原因,稳压器线路板的维修方法

在用电量不断增的过程中,稳压器的需求量有一定的数额,但在使用稳压器的过程中出现稳压器发烫的现象,那么稳压器发烫是什么原因引起的,怎么来维修稳压器的线路板,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-25 05:37:32
线性稳压器的基本工作原理

线性稳压器是通过输出电压反馈,经误差放大器等组成的控制电路控制调整管的管压降VDO(即压差)来达到稳压的目的。在线性稳压器中VIN>VOUT,且调整管工作在线性区,线性稳压器由此得名。
时间:2022-07-25 05:35:32
并联电容器组中串联电抗器的作用

串联电抗器在并联电容器组中起到什么作用,具体参考如下:并联电容器组中用串联电抗器组成谐振电路,可以降低电容器组在合闸过程中产生的涌流倍数和涌流频率,减小对电容器组的影响。
时间:2022-07-24 13:37:34
线性稳压器的工作原理说明

在众多的稳压器产品中,线性稳压器是很常见的一种,这里介绍下线性稳压电源调节电压的原理,通过本例学习下线性稳压器的工作原理,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-04 16:53:12
集成稳压器按输出电压的分类方法

有关稳压器的分类方法,集成稳压器是一种常见的稳压器产品,怎么按照输出电压能否调整进行分类,主要分为哪几种类型,一是固定输出电压式,二是可调输出电压式,下面具体来了解下。
时间:2022-07-04 16:51:39
吊机电动葫芦用断火限位器时怎么接线

在很多大小型工厂中,随处可见吊机的身影,为了提高吊机的使用效率,保障人身安全,必须做好各种安全保护措施,这里说一说电机上的一个重要零部件—断火限位器,介绍下其使用和接线方法。
时间:2022-06-30 10:58:20
电工疑难问题:回路电流走零线不走地线的问题

问题:为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线的工作原理是什么?解答:此问题解释起来很抽象,不容易让人看得懂。为什单相用电负载回路走零线,而不走地线,下面就与各位电工朋友来聊一聊这个话题。
时间:2022-06-18 06:55:43
- 上一篇:电力设备常见缺陷故障类别有哪些?
- 下一篇:交流接触器触头的常见故障有哪些?





