铝芯导线用压接管压接
1、接线前,先选好合适的压接管,清除线头表面与压接管内壁上的氧化层与污物,涂上中性凡士林。
2、将两根线头相对插入,并穿出压接管,使两线端各自伸出压接管25到30mm。

3、用压接钳来压接。

4、如果压接钢芯铝绞线,则需要在两根芯线间垫上一层铝质垫片。
5、压接钳在压接管上的压坑数目,室内线头通常为4个,室外线头通常为6个。