一文看懂万用表检测空开跳闸的方法
来源:电工天下时间:2021-04-20 11:29:24 作者:老电工手机版>>
空气开关跳闸的原因一般有三种,一是短路,二是过载,三是误动作。
1、短路
短路不用测量,有明显的声光电现象,一般是排除短路原因,再检查空气开关的触头有没有被短路电流烧毁,就可以确定跳闸的原因。
检查方法:断开上级电源,使空气开关处于绝对不带电状态,合上空气开关,用万用表欧姆档测量本开关的三相进出线接线端子,如果导通良好,上电试一下。如果缺相,就换掉空气开关。

发生短路的空气开关,接线端子有被击穿的可能,可以用摇表测量下各接线端子之间的绝缘电阻(或用万用表的20K以上档位测量,拆除空气开关两侧的进线和出线)。如果刚开始摇动摇表,摇表的指针迅速向右偏转,说明空气开关的相间绝缘已被击穿,不能用了。如果绝缘电阻很大,几兆欧以上,可以上电试用。
上电试用的程序如上所述,断开前级电源,合上检修过的空气开关,再合上前级电源开关,如果送电正常,没有异常的声音和气味,该空气开关可以继续使用。
2、过载
过载是造成空气开关频繁跳闸的原因之一。用手摸过载跳闸的空气开关,会感觉壳体比较热,甚至烫手,这会引起空气开关内部热原件产生保护动作。
用万用表的交流电流档测量空气开关的工作电流,如果工作电流超过空气开关的额定电流,且能持续运行,那么就需要根据实际的工作电流的大小更换更大级别的空气开关。
3、误动作
当空气开关的进出线为铝线时,容易和空气开关的铜接线端子发生氧化反应,造成接线端子处发热。空气开关内部的热保护装置受热变形,产生保护动作,这是一种典型的误动作。
只要在铝线上压上铜铝接线端子,并在空气开关接线端子紧密结合,即可解决该问题。
相关文章空开盒内零线排被烧怎么回事

问题描述:空开盒内零线排被烧的问题,空开的零线火线线径相等,空开不跳,但是零线排烧了,究竟是怎么回事?正确答案:很多的配电箱内的零排被烧坏,这种现象比较常见,究其原因,多是无人管理而失修造成的。
时间:2022-05-12 16:04:51
家里开灯开关老是跳闸是什么原因

一般开关跳闸应该指入户箱的空气开关,而不是照明分支回路的跷板86型开关,86型普通开关只是起到一个隔离分段的功能,并不具备任何保护功能,那么家里开灯开关老是跳闸是什么原因,下面具体来看下。
时间:2022-04-19 16:54:11
开关跳闸后无法合闸的二种可能性

开关跳闸后会出现无法合闸的问题,这时应该怎么办,当然是分析出导致无法合闸的原因,比如开关烧毁或复位按钮卡住等,然后有针对性的加以解决了。
时间:2021-10-23 06:21:27
低压配电柜跳闸是什么原因,低压配电柜跳闸怎么处理

有关低压配电柜的使用问题,低压配电柜出现跳闸是什么原因,特别是经常性的跳闸,一般是什么原因导致的,在碰到低压配电柜跳闸的故障时应怎么处理,下面一起来看下。
时间:2021-05-08 14:03:24
三相四线空开的接线图说明

有关三相四线空开怎么接线的问题,在电路接线过程中,空气开关是三根线,三相四线也称为动力线,黄绿红或ABC相,把三根火线接入空开的上桩头。
时间:2020-07-14 15:32:42
漏电开关跳闸推闸失败的原因

漏电开关跳闸推闸失败的原因,漏电保护开关发生跳闸后,不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉,漏电开关故障跳闸的6种现象,漏电开关跳闸的故障原因与解决方法。
时间:2020-02-09 08:24:41
水泵一插电就跳闸的问题,从水泵及空气开关上找原因

在使用水泵的时候,经常会遇到跳闸的问题,更让人头疼的是水泵一插电就跳闸的问题,遇到这种跳闸的问题,先从水泵上查原因,如果不行就从空气开关上找原因。
时间:2020-01-13 10:32:24
家里电路老跳闸的故障原因

家里电路老跳闸的故障原因,家里电路老跳闸怎么办,在电路跳闸的时候,首先得找出跳闸的原因,什么导致其电路跳闸的,电工天下小编分享几个电路跳闸的原因。
时间:2016-12-27 19:35:55
- 上一篇:插上电瓶车充电器家中电压不稳是什么原因
- 下一篇:凯立德导航端口和波特率的修改方法