带电作业的主要方式
来源:电工天下时间:2021-08-20 09:39:27 作者:老电工手机版>>
带电作业是指在没有停电的设备或线路上进行的工作,例如在带电的电气设备或线路上,用特殊方法(如用绝缘杆、等电位、水冲洗等操作方法)进行测试、维护、检修和个别零部件的拆换工作。
带电作业按作业人员是否直接接触带电导体分为直接作业和间接作业,按作业人员作业时所处的电位高低可分为等电位作业、中间电位作业和地电位作业。
目前,带电作业采用的主要方式包括:1)间接作业;2)等电位作业;3)沿绝缘子串进入强电场作业;4)分相作业;5)全绝缘作业。
一、等电位作业
大地(杆塔)。绝缘体,人体。等电位作业是借助各种绝缘工具对地绝缘后,带电作业操作人员与带电设备处在同一电位上的作业。这时,人体与带电体的关系是:带电体。
在实际作业中,并不能简单地按等电位原理进行作业。等电位作业时工作人员对地完全绝缘,身体的各部位的电位与所处的带电体的电位始终相同。人体在强电场中身体各部位会产生电位差,当工作时手和脚分开,其间就有较大的电位差,就会有电流流过人体;在人体进入强电场接近带电体和离开带电体时或在作业中移动位置时会因电位转移而产生带电体对人体的电容充放电现象等。
为了削弱高压电场对人体的影响,在高压带电体上进行等电位带电作业时,作业人员必须身穿不锈钢或铜丝制成的全套屏蔽服,并保持屏蔽服与带电体接触良好,使作业时流经人体的电流几乎为零,电流全部从屏蔽服上通过,通过,实现对人身的电流保护,保证作业人员可直接接触带电体进行工作。等电位作业法也叫直接作业法,国外称为徒手作业。
二、间接作业
间接作业(绝缘操作杆作业)是作业人员利用绝缘工具操作高压带电部件的作业。零电位作业、中间电位作业、带电水冲洗和带电气吹清扫绝缘子等都属于间接作业。
1、零电位作业(地电位作业)
带电体。零电位作业也叫地电位作业,国外称为距离作业。零电位作业可分为“支、拉、紧、吊”四种基本的操作方式,它们的配合使用是间接作业的主要手段。?绝缘工具?人?零电位作业法是作业人员始终处于与大地(杆塔)相同的电位状态下,通过绝缘工具进行接触带电体的作业。这时,人体与带电体的关系是:大地
2、中间电位作业
大地。绝缘体,人体,绝缘体,中间电位作业是在地电位作业和等电位作业不可采用的情况下,介于两者之间的一种作业方法。要求作业人员既要保持对带电体有一定的距离,又要保持对地有一定的距离;这时,人体与带电体的关系是:带电体。
采用中间电位作业法时,要考虑两个间隙的组合距离大于单一间隙距离的20%。中间电位作业虽然从操作方法而言属于间接作业,但从安全措施考虑,应视为等电位作业。
相关文章- 带电作业安全距离定义及相关规定 - 在电路施工中如何进行带电作业操作,在带电作业时的安全距离是多少,最小安全距离与最小对地安全距离有什么区别,带电作业的安全距离有哪些规定,下面一起来了解下。 - 时间:2022-03-04 06:50:33 
- 不同电压等级带电作业安全距离规定(附表) - 不同电压等级带电作业的安全距离规定,国家电网公司电力安全工作规程中,对带电作业的安全间距做出了规定,各电压等级下的详细规定参见《电力安全工作规程》。 - 时间:2021-08-11 08:26:03 
- 等电位带电作业的正确方法 - 等电位带电作业的正确方法,等电位带电作业的操作要领与注意事项,绝缘软梯的绝缘与绝缘操作杆相同,挂绝缘软梯的等电位作业,等电位作业,必须停下该系统的重合闸装置。 - 时间:2021-06-24 08:31:04 
- 带电作业绝缘斗臂车的动作原理与主要类型 - 带电作业绝缘斗臂车的动作原理与类型,绝缘斗臂车的动作原理,设有作业范围限制的绝缘斗臂车的动作原理图,绝缘斗臂车的类型,分为折叠臂式、直伸臂式、多关节臂式等。 - 时间:2021-06-21 08:52:16 
- 带电作业分项工具卡的填写内容 - 有关带电作业分项工具卡的填空内容,在带电作业过程中,做好分项工具卡的管理与填写,包括项目名称与作业方式等,需要的朋友参考下。 - 时间:2021-03-18 05:49:00 
- 带电作业工具电气试验与机械试验 - 带电作业工具电气试验与机械试验,绝缘工具电气试验项目及标准,电气试验周期,预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,以及带电作业机具的机械试验标准等。 - 时间:2021-03-18 05:48:58 
- 带电作业现场查勘记录表【图】 - 分享一份带电作业现场查勘记录表,了解带电作业现场查勘的日常记录内容与方法,需要的朋友参考下。 - 时间:2021-03-14 21:18:59 
- 带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能 - 带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能,绝缘鞋(靴)的电气性能要求,绝缘靴的物理机械性能要求,防止机械损伤,同时应避免接触高温、腐蚀性物质等。 - 时间:2021-03-14 21:18:56 
- 上一篇:地电位作业的二点注意事项
- 下一篇:地电位作业原理及等值电路





