怎么计算直流屏交流进线电流?
来源:电工天下时间:2022-04-02 10:35:53 作者:老电工手机版>>
根据直流屏的充电电流来计算,比如充点模块单个是10A ,以(2+1)的配模块方式 ,假如直流电压是220V,那么功率为:30A*220V=6600W,交流电流是:6600/380=17.36A的电流。
比如220V10A的模块共计3台,那么3台总共的交流输入功率是286V×30A×1.25(交直流转换系数)=10725W,其中286V是模块输出的最高电压,30A是模块组的额定电流(一般10A的模块可以输出其额定电流的110%,但在做检测的不作为检测项目),就可以知道交流最大功率,以及每相的电流是:10725÷380÷1.732=16.30(A)。
但是,在选择交流进线开关时,需要放大一个系数1.732,如此才可以选择一个合适的断路器。
相关文章电工疑难问题:回路电流走零线不走地线的问题

问题:为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线的工作原理是什么?解答:此问题解释起来很抽象,不容易让人看得懂。为什单相用电负载回路走零线,而不走地线,下面就与各位电工朋友来聊一聊这个话题。
时间:2022-06-18 06:55:43
直流屏的作用及工作原理浅析

有关直流屏的知识,直流屏的主要作用是给高低压开关设备提供直流分合闸操作电源,次要作用是作为电力仪器仪表的控制电源、临时照明等,那么直流屏的工作原理是什么样的,下面来了解下。
时间:2022-04-02 10:51:33
一文看懂220V交流稳压器怎么接线

一文看懂220V交流稳压器怎么接线,220V交流稳压器的基本工作原理为实时监测输入电压,当电压有偏差时,通过反馈电路控制交流输出,从而使输出电压稳定在220V左右。
时间:2022-02-06 10:06:25
直流绝缘监视装置接线方法图解

直流绝缘监视装置接线方法图解,常用的绝缘监察装置接线图,正常时,电压表1PV开路,而使ST1的触点5-7、9-11( ST1的1-3、2-4断开)与ST2的触点9-11接通,投入接地继电器KA。
时间:2021-06-24 08:31:57
交流电工证怎么考,电工证报考条件与报名时间一文全知道

有关电工证考试的相关知识,电工证只要满足报考条件,就可以报名参加考试,考试成绩合格好,等待一段时间就可以领取职业资格证书。那么,交流电工证怎么考,电工证报考条件有哪些,报名时间在什么时候,相关问题只看这一篇就够了。
时间:2021-03-30 11:28:03
地电位作业示意图,有泄露电流时的等值电路

地电位作业示意图,有泄露电流时的等值电路,泄漏电流是一种对人体伤害比较严重的电流,人体与带电体的电容及电容电流,绝缘工具的电阻及流过它的绝缘电流等。
时间:2020-11-13 09:14:27
电流二次回路通流检查方法详解

电流二次回路通流检查方法详解回路通流检查前一般均以所有电缆都对过线为前提。通常二次交流回路的检查,将回路在端子箱处分两部分。一部分从端子箱到流变,通过做 CT 极性
时间:2020-04-03 14:43:28
- 上一篇:距离保护I、Ⅱ、Ⅲ段的保护范围是什么
- 下一篇:直流屏常用数据的计算方法





