变频器带载跳过流故障的常见原因
来源:电工天下时间:2022-05-01 17:38:06 作者:老电工手机版>>
一台CHF100A型55kW变频器,轻载试机正常(电流达50A),带载(运行电流达75A)后报OUT2(逆变单元V相故障),检查驱动电路、IGBT模块均无异常。
可能的故障点如下:

一是驱动电路的驱动能力不足,重点检修其电流输出能力;二是IGBT模块本身不良,大电流运行时导通管压降增大,从而导致检测电路报出OUT2故障。
对于第一类故障问题,可以通过对驱动电路的细致检查,加以排除。对于第二类故障问题,可以采用(1)代换V相IGBT模块,(2)将本机V相和U相模块互换(或将脉冲端子互换达到同样目的),来验证是否为IGBT模块不良。
在本例的故障问题中,现场采用(2)方法,模块互换后,报OUT1(逆变单元U相故障),证实故障系原V相IGBT模块不良,代换模块后故障排除。
变频器上的英文字母代表什么意思

变频器上英文字母的含义1、英文含义在不同模式下,这些键的作用不同,以下列出一些相同的功能:第一排:电位器。第二排:FWD:正转键,控制变频器正转 ,此时对应指示灯会亮。第三排:REV:反转
变频器不接地线

变频器不接地线的后果,变频器不接地线会有什么影响,变频器本身就是一个干扰源,不接地将会造成其它电子设备误动作及设备无法正常工作,变频器必须接地,接地线必须按照说明书上的要求进行规范接线。
相关文章稳压器发烫的原因,稳压器线路板的维修方法

在用电量不断增的过程中,稳压器的需求量有一定的数额,但在使用稳压器的过程中出现稳压器发烫的现象,那么稳压器发烫是什么原因引起的,怎么来维修稳压器的线路板,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-25 05:37:32
工地上安全帽颜色不同是什么原因

进入施工现场必须正确佩戴安全帽,安全帽颜色有白色、红色、蓝色、黄色等几种颜色,工地上安全帽颜色不同是什么原因,不同颜色安全帽代表不同身份,在工地上主要用来区分身份,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 13:02:47
电风扇变慢是什么原因

电风扇的种类很多,不论哪一种电风扇,都是由电机带动风叶转动使空气气流作定向运动,人为的降低周围环境温度的一种电动工具。电风扇在常期运行过程中会出现各种故障问题,下面就来谈一谈电风扇转速变慢是由哪些原因造成的。
时间:2022-05-11 09:18:49
一栋楼电压300V烧坏好几个电灯是什么原因

问题:小区一栋楼测得电压300V,电灯烧了好几个,究竟是哪里出现了问题?解答:小区一栋楼测得电压300Ⅴ,没有说明这栋楼用一台变压器,这种故障的产生由两种原因造成,下面一起来了解下。
时间:2022-05-11 09:16:37
欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法

一般欧瑞变频器的自身保护措施比较齐全,所以变频器维修中的有些小故障用户是可以自己解决的。电工之家给大家介绍几种常见的变频器维修方法,希望能给大家提供一些帮助。
时间:2022-04-28 20:11:35
电工、钳工与设备维修工的工资是什么原因

有关电工工资的相关问题,无论是电工,钳工,还是设备维修工,你会发现工资都不会太高,这个工种一般技术都不太高,一人师傅可以带多个徒弟,技术水平要求不太高,自然工资就上不去了。
时间:2022-04-26 13:43:50
家里开灯开关老是跳闸是什么原因

一般开关跳闸应该指入户箱的空气开关,而不是照明分支回路的跷板86型开关,86型普通开关只是起到一个隔离分段的功能,并不具备任何保护功能,那么家里开灯开关老是跳闸是什么原因,下面具体来看下。
时间:2022-04-19 16:54:11
变频器的使用与控制方法

变频器怎么使用,有哪些控制方法,参考如下:变频器主要用于电机的调速,通过改变电机工作电源的频率来改变电机转速。台达VFD-M变频器,以一个4级电机为例,去掉转差率,电机转子转速约为1450。
时间:2022-03-01 14:10:28
- 上一篇:欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法
- 下一篇:装修水电工证报名考试流程





