电子设备安全维修的12条操作规程
来源:电工天下时间:2022-05-19 14:47:33 作者:老电工手机版>>
对电子设备进行安全维修的操作规程,参考如下:
1、严禁带电插拔电路板。
2、拆卸变频器必须等停电后直流电压消失后再进行。
3、检修带大电容电子板时,首先对电容进行自放电。
4、带电测量防止连电,表笔不要打滑,可将表笔磨尖或头上绑上针。
5、拆卸设备时确保螺栓、设备部件摆放有序,不能造成螺栓或部件装配不全。
6、接触敏感元件电路板前人体先对地放电,尽量避免手直接接触CUVC板和静电敏感元件。
7、更换敏感元件时,电烙铁必须接地或切断电源再进行焊接。
8、检查进线熔断器是否匹配,直流进线端子及三相输出端子是否存在短路或对地现象。
9、变频器送电试验时必须检查接线是否正确,先接通24V电源,调试CUVC板,无故障后再送直流电。
10、换件后通电实验时,手不能离开电源开关,发现冒烟、打火时必须马上断电,避免故障扩大。
11、对设备检修完毕后,注明检修时间及是否正常。
12、下班前清点工具,收拾好现场,严格按要求做好检修记录。
相关文章停电后摇用电设备的接地电阻有什么影响

在停电之后,不断开接地线,摇用电设备的接地电阻,一般是没有影响的。前提是自己家停的电,即自己家的断路器必须断开,否则用摇表摇到的接地电阻是整个小区的,或者是更多人家的家用电器的接地电阻。
时间:2022-08-29 06:09:58
稳压器发烫的原因,稳压器线路板的维修方法

在用电量不断增的过程中,稳压器的需求量有一定的数额,但在使用稳压器的过程中出现稳压器发烫的现象,那么稳压器发烫是什么原因引起的,怎么来维修稳压器的线路板,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-25 05:37:32
电子定时器怎么调整时间

有关电子定时器的设置方法,怎么来调整电子定时器的时间,主要包括修改星期、小时、分钟3个时间值,具体的操作与调整步骤是怎么样的,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-28 11:53:37
维修电工做哪些副业能挣钱

作为一名维修电工来说,可能工资不是太高,那么能不能利用业余时间来搞点副业,利用兼职赚点钱呢,当然是可以的,维修电工做哪些副业能挣钱,下面具体来了解下。
时间:2022-05-17 11:02:11
220V供电15KW设备需用多大截面的电线?

问题描述:220V供电15KW设备需用多大截的电线?解答:计算导线截面需要根据负荷距、导线材质、环境温度等多种因素来定,不能只提供220Ⅴ供电,15KW就可以计算出导线截面的依据。
时间:2022-05-11 09:06:22
电工、钳工与设备维修工的工资是什么原因

有关电工工资的相关问题,无论是电工,钳工,还是设备维修工,你会发现工资都不会太高,这个工种一般技术都不太高,一人师傅可以带多个徒弟,技术水平要求不太高,自然工资就上不去了。
时间:2022-04-26 13:43:50
电气设备停电检修时的五项安全措施

电气设备停电检修工作包括全部停电和部分停电两种,对10kV及以下的带电设备和线路与人体距离小于0.35m时,均需要停电检修;如果距离大于0.35m且小于0.7m时,则需要设置遮栏,否则也应停电检修。
时间:2022-04-20 20:48:17
电梯维修保养的十大安全要点

电梯维修保养安全要点共有10项,参考如下:1、多人配合维修电梯时,必须做到思想集中,相互之间有呼有应,做好彼此间的配合工作。2、在使用三角钥匙打开厅门时,必须看清楚轿厢的位置,不能想当然地认为电梯一定在什么位置。
时间:2022-03-04 06:21:17
- 上一篇:电工日常检修的七大安全规程
 - 下一篇:电气设备维修的10条原则
 





