万用表判断三相异步电动机绕组同名端的方法
来源:电工天下时间:2022-09-26 14:53:26 作者:老电工手机版>>
怎么用万用表判断三相异步电动机绕组同名端,分为三角形连接测定法与星形连接测定法二种,将万用表置R×100挡,将万用表置电流微安挡,确定三相绕组,星形连接确定三相绕组首端和尾端1。
万用表判断三相异步电动机绕组同名端的方法
方法一、三角形连接测定法
步骤一:将万用表置R×100挡,对电动机接线盒六根引出线,两条两条地分别进行测量,确定三相绕组。
具体方法;将红(或黑)表笔接其中一根引出线;黑(或红)表笔依次接触另外的五根引出线;通路(指偏转较大,阻值较小)的两个出线端为一相,并作好标记(建议以打结或涂色为识别标记)以便和后面的两相作区分,以此类推将六条引出线分成三组(见图2所示)。
步骤二:将万用表置电流微安挡,如图接线检测确定两相绕组的首尾端。
具体方法:
(1)将万用表置电流微安挡;
(2)万用表红、黑表笔接电动机其中一绕组的两个端点;
(3)然后将电动机其他一相的两个端点先后接触千电池(或取出万用表中的电池用作试验)E(9V或1.5V电池)的负极和正极;
(4)若万用表指针正向偏转,则电池正极所接线头与万用表负端(黑表笔)所接线头为同名端。反之,则电池负极所接线头与万用表负瑞(黑表笔)所接线头为同名端。如图用黑点所标为首端(或尾端)即同名端。用同样的方法,再判定另一相的首尾端。
方法二:星形连接测定法
步骤一:确定三相绕组(方法同上,注意每一相检测出来之后均应作简单而明确的标志;以便区分三相定子绕组)。
步骤二:星形连接确定三相绕组首端和尾端1.
具体方法:
(1)将万用表置微安挡;
(2)将三相异步电动机三个绕组的各一端短接在一起接红表笔,将另三端也接在一起,然后接到黑表笔;
(3)匀速转动电动机,观察指针偏转情况;
(4)若指针几乎没有偏转,则各绕组所选的三根接在一起的线端即为同名端{如图3所示)。否则应进行换线调整。
2.换线规律:
(1)将三绕组分别标示首尾,并预定端号。
(2)将其中一组(假定为⑤-⑥端)绕组始终固定不变,作为基准。
(3)另外两组中任意一组的首尾对掉后,按具体方法(1)-(4)判别。若仍有偏转,则将另一组的首尾对掉,再按具体方法《1)-(4)判别,必定能判别出正确的同名端。
附,三相异步电动机定子绕组UI-U2、V1-V2、W1-W2的星形和三角形连接的接线盒图如图-1所示广曲图可知三相异步电机星形连接是定手绕组的首端(或尾端)相连接;而三相异步电机三角形连接则是一相定子绕组的首端和另一相定手绕组的尾端相连。也就是不论是星形连接还是三角形连接,在维修电机时关键是首先要判定三相异步电机的三相定手绕组及其首尾端,笔者结合自身的教学实践经验,归纳了两种利用万用表快速有效判定三相异步电机绕组首尾端的方法。
相关文章万用表测量电流与电压及电阻的方法图解

万用表测量电流与电压及电阻的方法,万用表测量直流电流、直流电压、交流电压与电阻的具体例子,不能在带电线路上测量电阻,测量完成后将转换开关转到高电压档。
时间:2022-09-26 15:18:31
万用表测电压与电流原理,直流与交流电压转换电路

万用表测电压与电流的工作原理,根据被测电路的大约数值,选择合适的量程位置,测量电压时,电表表笔并接在被测电路上,以及直流电压与交流电压的转换电路。
时间:2022-09-26 14:55:42
数字万用表的测量方法图解

有关数字万用表的测量方法,数字万用表在电压测量、电流测量、电阻测量及二极管、三极管测量方面的应用,数字万用表的电压档与电流档的使用注意事项。
时间:2022-09-26 14:35:02
万用表测量电压与电流的注意事项

万用表测量电压与电流的注意事项,万用表测量交直流电压、交直流电流、电阻等多种测量,以MF500B型万用表为例,介绍万用表的使用方法,包括直流电压电压、交流电压电流的测量等。
时间:2022-09-26 14:24:48
万用表上的符号与字母代表的含义

万用表符号与字母代表的含义,分别有交流电流、直流电流、直流电压与交流电压等标志,二极管标志是测电路是否导通,Cx 接口是待测电容的接口等。
时间:2022-09-09 11:53:08
万用表各符号的含义_万用表上字母代表什么

万用表各符号的含义,包括ACA(交流电流)、DCA(直流电流)、DCV是直流电压,万用表上各字母代表的意思,Cx 接口是待测电容的接口,PNP NPN: 测量三极管的放大倍数等。
时间:2022-09-09 09:18:13
指针式万用表电阻挡的测量方法详解

有关指针式万用表的用法,指针万用表拨盘上有欧姆字母标示的量程,即为电阻测试档,不同的量程数字代表不同的含义,那么如何进行正确测量操作,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-18 05:25:11
怎么用数字万用表测量220潜水泵的好坏

在使用潜水泵时最常见的问题是漏电、绕组烧坏和卡死,这三类故障问题在排查时,必须认真仔细,最好是借助万用表等工具来排查,怎么用数字万用表测量220潜水泵的好坏,下面具体来看下。
时间:2022-06-22 14:01:45
- 上一篇:数字万用表的常用技巧总结
- 下一篇:晶体管兆欧表的原理图解与使用方法