数字万用表测漏电方法及注意事项
来源:电工天下时间:2022-01-03 15:54:56 作者:老电工手机版>>
在用万用表检查漏电问题时,万用表应打什么档,数字万用表怎么测漏电,在开始测量漏电问题之前,以及操作过程中,需要注意哪些问题,下面一起来看下。
数字万用表测漏电方法
一般用交流电压档测设备的对地电压,在断电的情况下用电阻档测通电部位的对地电阻。
针对严重漏电的问题,可以用万用表的电阻档就查出来,但漏电不严重,万用表无法测量到。测量绝缘时可以用绝缘电阻测试仪,比如摇表,数字兆欧表等,这些工具能模拟真实的工作电压,万用表的测试电压都很低的。

先询问报修用户有什么故障现象,曾出现了什么明显特征;然后,从表面观察有无直观的故障点,然后再进行下一步检查。
1、断开用户电源进线的总隔离开关,关闭用户的所有用电负荷,比如拔下冰箱插头、断开水泵开关等。
2、把数字型万用表的档位放在欧姆档的200M档上,一只表笔放在负荷侧两根出线其中的一根上,另一只表笔碰触墙壁,最好碰触接地线或临时接地线。等待万用表上显示的数字稳定后,读出是主线路的绝缘电阻数值,如果绝缘电阻数值小于0.5兆欧,那么是主线路出现了问题,如果绝缘电阻在0.5兆欧以上,那么可以排除是主线路出了问题。用同样的办法测量另外一根导线,也查看数值,看是否是主线路出了问题。
3、查看分路及各用电电器的绝缘电阻值,使用同样的方法逐个检测,直到找到故障点为止。
数字万用表测量漏电时的注意事项
1、用万用表欧姆档的200M档时,在测量时不能用手触及表笔的金属部位,以免导致读数不准确。
2、在测量各个用电设备时,先放电,以防用电设备中的容性电流伤人。
该方法可以在无电状态下查找故障点,也适用于动力用户和厂房漏电的查找。注意,在查找漏电问题时,必须断开电源进线,断开零线,避免发生触电事故。
相关文章万用表检测线路中短路的方法

有关万用表的常用方法,在线路中出现短路故障时,如何快速查找出短路故障回路,从而进一步找出短路故障点的确切位置,可以用万用表来检测短路故障问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-03 15:37:43
万用表检测热敏电阻好坏的方法

万用表检测热敏电阻好坏的方法,
时间:2022-01-03 08:06:18
万用表检测充电器好坏的方法

有关万用表的使用知识,如何用万用表来检测充电器的好坏,方法不止一种,可以用万用表的电阻档或二极管档量一下电源进线是否断路,或者将万用表调到电压档进行测电压,下面具体来了解下。
时间:2022-01-03 08:06:18
万用表检测充电器负载能力的方法

如何用万用表来检测充电器的负载,也就是测试充电器的方法,有时总觉得充电器不好用,在标称的最大电流下,输出电压下降太多,以下分享了万用表检测充电器负载能力的方法,一起来看下。
时间:2022-01-03 08:06:18
万用表与钳形电流表怎么检测漏电?

有关万用表的使用知识,当电路中存在漏电现象时是非常危险的,必须及时检测到漏电位置,检测漏电可以用万用表,也可以有钳形电流表,以下使用这二种工具检测漏电的方法,一起来看下。
时间:2021-12-31 16:35:39
万用表检测日光灯好坏的方法

有关万用表的使用知识,如何用万用表来检测日光灯的好坏,一般用万用表只能判断日光灯灯丝回路的好坏,但无法判断日光灯能否完全正常工作,最好是进行通电试验,下面具体来了解下。
时间:2021-12-31 16:24:09
万用表检测电池剩余电量的方法总结

有关万用表的使用教程,如何用万用表来检测电池的剩余电量,家里干电池或充电电池,使用一段时间或闲置一段时间之后,怎么来判断剩余电量有多少,可以用数字万用表方便的检测电池电量,下面来看下。
时间:2021-12-31 16:21:18
如何用万用表检测电位器

如何用万用表检测电位器?旋转旋钮,是否平滑、灵活,是否有清脆的“咔哒”声。如果有“沙沙”声音,则说明电位器质量不达标。
时间:2021-10-17 17:26:26





