用电设备电流计算公式及使用说明
来源:电工天下时间:2020-06-19 11:12:38 作者:老电工手机版>>
有关用电设备电流计算公式及使用说明,包括普通白炽灯和电热设备、日光灯、高压水银灯、高压钠灯等照明设备,220V单相电动机的计算公式等。
用电设备电流的计算公式
求各种用电设备的电流计算公式:
1、普通白炽灯和电热设备:I=P/U
2、日光灯,高压水银灯,高压钠灯等照明设备:
220V单相I=P/(Ucos¢)
380V三相四线制I=P/(√3Ucos¢)
3、220V单相电动机的计算公式:I=P/(Ucos¢∩)
380V三相电动机I=P/(√Ucos¢∩)
4、电焊机和X射线I=P/U
其中:
I表示电流,P表示功率,U表示电压(220V),cos¢表示功率因素,∩表示电动机的效率。
其中日光灯的cos¢取0.5,高压水银灯的cos¢取0.6,高压钠灯的cos¢取0.4 (用电设备电流计算公式)
如果单相电动机的cos¢和∩未知,全部取0.75。三相四线电动机的cos¢和∩未知,全部取0.85。