临时用电两级保护的主要原则

来源:电工天下时间:2020-03-25 15:22:07 作者:老电工手机版>>

有关临时用电两级保护的主要原则,施工现场临时用电安全技术规范,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。 

临时用电的两级保护原则

《施工现场临时用电安全技术规范》要求,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

同时规定,开关箱中必须装设漏电保护器。

临时用电应在总配电箱和开关箱中分别设置漏电保护器,形成用电线路的两级保护。

漏电保护器要装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

总配电箱的保护区域较大,停电后的影响范围也大,主要是提供间接保护和防止漏电火灾,其漏电动作电流和动作要大于后面的保护。

因此,总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定电流动作和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。

开关箱内的漏电保护器动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不小于0.1S.

对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。

相关文章
  • 临时用电不允许将电线直接插入开关插座的原因

    临时用电不允许将电线直接插入开关插座的原因

    临时用电不允许将电线直接插入开关插座的原因,采用可开断的墙壁开关插座或插接头,严禁将电线直接插入墙面上的插座孔内,若将电线直接插人插座,由于电线的线芯和插座的开口不匹配,会因虚接而高热,引发火灾与触电事故。

    时间:2020-02-28 09:35:34

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有