低压测电笔测电的注意事项
来源:电工天下时间:2020-05-07 10:09:21 作者:老电工手机版>>
有关低压测电笔测电的注意事项,测试前应先在确认的带电体上试验以证明是良好,使用测电笔时一般应穿绝缘鞋,了解验电笔的工作原理,以更好地使用它来测电。
低压测电笔测电的注意事项
使用低压测电笔时注意:
1、测试前应先在确认的带电体上试验以证明是良好的,以防止氖泡损坏而得出错误的结论。
2、使用测电笔时一般应穿绝缘鞋。
3、在明亮光线下测试时,往往不易看清氖泡的辉光,故此时应注意避光并仔细测试和观察。
4、有些设备工作时其外壳往往因感应而带电,用测电笔测试有电,但不一定会造成触电危险,这种情况下,必须用其它方法(如万用表)判断是否真正带电。
验电笔的工作原理:当测试带电体时,测试者用手触及验电笔后端的金属挂钩或金属片,此时验电笔端、氖泡、电阻、人体和大地形成回路。
当被测物体带电时,电流便通过回路,使氖泡起辉;如果氖泡不亮,则剖明该物体不带电。
测试者即便穿上绝缘鞋或站在绝缘物上,也可认为形成了回路,因为绝缘物的漏电和人体取大地之间的电容电流足以使氖泡起辉。
只需带电体取大地之间存在必然的电位差(凡是在60伏以上),验电笔就会发出辉光。若是交流电,氖泡两极发光;若是直流电,则只有一极发光。
实际上既使我们穿皮鞋,塑料底鞋,甚至穿绝缘鞋也能看到氖管发光。这是因为人体和大地之间,等效于存在一个电容(离地面近时大概1000pF)。
电容不能使直流电通过,但对交流电仅仅是产生一定阻碍作用。人体和大地之间的电容对50赫兹交流电虽然产生很大阻碍作用,但仍然能使回路中产生几十微安左右的电流,从而使氖管发光,当然如果人在远离地面和墙壁的空中去测试,由于人与大地的分布电容很小,容抗很大,测电笔中的氖管就不会发光了。
虽然人穿着绝缘鞋,但与地之间有上千皮法的电容,测电笔的氖灯只需要微安级的电流就可以发光。
至于用二极管发光指示的电笔,由于内部有场效应管放大,所需的电流更小,它甚至在电线的外皮上检测内部导线是不是处于高电位,所以电笔总是会发光的。