居民住宅为何不用TN—C系统?
来源:电工天下时间:2021-07-06 10:32:14 作者:老电工手机版>>
有关居民住宅为何不用TN—C系统的原因,居民住宅采用TN—C系统会带来哪些问题,TN-C系统被称为三相四线系统,中性点电位将严重地偏移,使家电设备外露可导电部分的金属外壳带电。
居民住宅为何不用TN—C系统
用电设备的接地,一般分为保护性接地和功能性接地,保护性接地又分为接地和接零两种形式。
所谓接地是指用电设备外露可导电部分对地直接的电气连接,而接零则是指外露可导电部分通过保护线(PE)或PEN线与供电系统的接地点进行直接电气连接(交流系统中,接地点即为中性点)。
TN-C系统被称为三相四线系统,整个系统的中性(N)与保护线(PE)是合一的,称PEN线。
由于TNC系统中采用的是保护接零,即用电设备的外露可导电部分与PEN有良好的导线连接。
当用电设备发生接地故障时,由于PEN线阻抗小,较大的短路电流使保护装置迅速动作,反应灵敏度高。
但由于TN-C系统需要依靠PEN线中的不平衡电流来维持三相电压的平衡,所以TNC系统一般使用于三相负荷较平衡的场合。
目前,住宅用户大部分是单相用户,难以实现三相负荷的平衡,PEN中将有较大的、不稳定的不平衡电流流过,而且大量家电设备使用中产生的高次谐波也叠加在中性线N上,使中性线接地电位偏移。
一旦PEN发生断路故障或PEN线接触电阻增大时,中性点电位将严重地偏移,使家电设备外露可导电部分的金属外壳带电,造成电击事故的发生,且接地故障最易引发电气火灾。
所以,新规范中已明确规定住宅供电已不再使用TNC系统了。
相关文章不用拔电插头又能快速断电的四种方法

有关安全用电的小知识,不用拔插头就可以快速断电,一般会有哪些方法,这里介绍四种不拔插头即可断电的方法,包括安装漏电保护开关、换成16A带开关的插座、使用智能插座等方法。
时间:2022-06-19 12:26:26
供电局为什么给家庭居民户安装5安(A)的小电流表

供电局为什么给家庭居民户安装5安(A)的小电流表,现代家庭中大都有空调、壁挂炉等大电流电器,这种5安(A)的小电流表能否正确计量,能不能要求更换大电流电表,下面来解下。
时间:2022-03-17 08:51:17
很多照明开关不用漏保是什么原因

有关安全用电的知识,很多照明开关不用漏保,难道不担心发生触电危险吗,照明开关不用漏保是什么原因,是发生触电的系数很小,还是安装维护麻烦,一起来了解下。
时间:2021-08-15 10:10:52
空调制冷系统的结构组成与工作原理分析

有关空调的小知识,空调制冷系统由哪些结构组成,空调制冷的工作原理是什么样的,以及在夏天使用空调时的建议有哪些,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2021-06-27 10:51:15
辟谣:空调加氟后不用放置一个星期

在给空调加氟利昂时,偶尔会听到这样的说法:空调加氟后要放置一个星期,然后才能使用,其实这是忽悠人的,这里辟谣一下,空调加氟完成后,空调马上就能使用,不用等一星期。
时间:2021-05-11 14:03:58
同相供电是什么,同相供电优势与同相供电系统

同相供电的知识,什么是同相供电,同相供电技术是指线路上不同变电所供电的区段接触网电压相位相同,线路上无电分相环节的牵引供电方式,变电所采用同相供电技术,控制有源滤波器,平衡三相,滤除无功电流。
时间:2021-05-03 07:10:57
空调制冷系统的组成及工作原理说明

有关空调的使用问题,空调制冷系统的组成结构有哪些,空调制冷就是一个热量搬运的过程,空调的制冷是空气中热量的一个转移,从空调制冷系统的结构上,来了解下空调制冷系统的工作原理。
时间:2021-05-02 08:11:37
线路不用不跳闸一用就跳电(跳闸)的原因分析

有关线路的使用问题,造成线路不用不跳电,一用就跳电的情况不止一种,这里分析了线路不用不跳闸一用就跳电(跳闸)的几种原因,比如错误的问题、线路存在轻微漏电等,一起来看下。
时间:2021-03-12 11:41:33
- 上一篇:电热水器技术手册_热水器常识大全
- 下一篇:限电的原因_限电的几种情况





