来源:电工天下时间:2021-05-03 07:10:47 作者:老电工手机版>>
有关美国工业用电电压和频率,美国电压标准规定,美国工业用电电压和频率是多少,美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定,联邦电力法律规定了供电等级,个别州拥有着自己的供电法律。
美国工业用电电压和频率
美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定:
1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。
2.“范围A”的要求:
115~120V系统:
有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。
无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。
460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)
有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。
无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。
13200V系统:供电点12870~13860V。
3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。
美国的工业用电为三相四线制227V/480V;民用是单相3线制120V 60HZ(工作零线和保护零线是分开的)。
而美国、日本、美州一些国家是以单相三线向居民供电,与工业系统是分开的。
由于美国是个联邦制国家,虽然联邦电力法律规定了供电等级,但仍然有个别州拥有着自己的供电法律。
这里,仅介绍德克萨斯州以及加尼福利亚州的供电电压。
按照美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定,即范围A供电规定,应当符合下面这些要求的。
标准联邦电力法规定供电电压为115~120V,但我们通常也可以认为是110V,接110V设备并不会损坏,一切设备都有一个至少125%的富余设计容量。
主要是美国人口密度小,所以线很长,电压必须提高,不然到末端就没有110V了。
对于单相电力,按照联邦法律规定,在满负载时,用电设备处必须保证110~125V,变压器处必须保证114~126V。
在空负载时,电设备处必须保证108~125V,变压器处必须保证114~126V。
他们大多州都准寻这个法案,即范围A标准法案。即115~120V系统。
对于工业用电即三相四线制供电要求。
460~480V系统以及277V系统两大类。他们分2类工业用电的。
满负载时保证设备端440~500V,变压器端456~504V;
空负载时保证设备端432~500V,变压器端456~504V;
对于13200V工业用电接入,必须保证负载端12870~13860V,变压器端13000-14000V;
总而言之一句话,美国的供电标准总体上看有115V、230V、460V、120V、240V这几大类。其中110V范围内的,即和国际110V系统一样,都可以通用,但通常电压能到120V,就如同中国说220V,事实上也能到230V一样。
这是大多数州的,当然比如一些州由于经济条件以及人口密度问题,电压会有所提高或降低的。
但只要是能够运行在110V的设备,都可以在大多数州使用,而如果兼容110V-220V设备,即全球通用设备,即可在他们任何一个洲任何地点使用。
美国的交流供电频率全部为60赫兹。
所以,事实上如果我们在美国大多数地方开民用电的申请接入时,填写的表格上写:
120V联邦电力法标准供电(ANSI C84-la-1980)A标准电力接入申请
而不是110V。但是到你家的时候,由于压降的原因就是110V了。但美国就是这样严格规定的。
相关文章2016上海工业用电价格,2016上海工业用电多少钱一度

有关2016上海工业用电价格,工业用电多少钱一度,工业用电分为夏季与非夏季用电,以及峰时段、平时段与谷时段的工业用电价格,不同季节与时段的用电价格也不相同。
时间:2021-07-09 05:58:15
2016上海工业用电价格多少钱一度

有关2016上海工业用电价格,2016上海工业用电多少钱一度,工业用电夏季与非夏季的分时段用电价格计算方法不同,具体参考工业用电计算方法。
时间:2021-05-03 07:10:51
电源进线电压过高导致的空开跳闸问题

有关空开跳闸的问题,当电源进线电压过高时,极容易引发空开跳闸的故障问题,原因可能是多方面的,比如三相不平衡或意外破坏等,均可能导致空开跳闸问题的发生。
时间:2021-01-27 10:47:52
三相电转220v标准接法及接线注意事项

三相电转220v标准接法及接线注意事项 三相电的用电价格与照明电价格不同,如果照明及其它用电量较大,建议采用新装一只单相电表来使用,可以节约用电成本。这里结合三相供用电的特点,介绍下将三相电接出一个照明用电的方法。
时间:2020-12-15 10:43:24
电灯究竟会不会闪烁,电灯闪烁的频率是多少

有关电灯的小知识,在使用电灯时,经常会感觉到灯泡在闪烁,但有时又不能完全确定,那么究竟电灯是不是闪烁的,电灯会出现闪烁吗,如果存在这种现象的话,那么电灯闪烁的频率是多少,一起来了解下。
时间:2020-10-22 16:22:36
电压转换器是什么,电压转换器怎么用

有关电压转换器的相关知识,电压转换器怎么用,电压转换器是变压器的一种,家用变压器就是一种电压转换器,一般称为电源转换器或是交流转换器,电压转换器的使用注意事项,一起来看下。
时间:2020-08-19 09:34:39
康佳电视故障维修:康佳电视指示灯不亮开关电源无电压输出

康佳电视故障维修:康佳电视指示灯不亮开关电源无电压输出康佳电视机品质不错,一般没啥大毛病,可最近遇上了一个康佳电视机的小故障,康佳电视指示灯不亮,开关电源无电压
时间:2020-06-15 16:08:12
阶梯电价的知识,阶梯电价的收费标准

有关阶梯电价的知识,什么是阶梯电价,阶梯电价的计算方法,以及阶梯电价的收费标准,把居民每个月的用电分成基本用电、正常用电、高质量用电三档。
时间:2020-04-29 14:21:26
- 上一篇:空调除湿与制冷有什么区别?
- 下一篇:工业用电电压标准及安全规定